|
|
||
Servus! Bin kein Installateur! Hab aber vor ein paar Monaten eine 9kw Aquarea T-cap bei meinem Sohn verbaut ( die Monoblockversion). Bei einigen Minusgraden kommt das Ding locker auf einen COP von 3,5, im Gesamtwinter wird es etwa 5 werden.. (Es wird allerdings kein Warmwasser damit erzeugt, nur die FBH FBH [Fußbodenheizung] mit Vorlauftemperaturen zw. 26 und 35 Grad bedient) Bin von diesem Gerat begeistert..... es hat im Inet knapp 7000.- gekostet und war einfach zu verbauen. Verbrauch: Dein alter Kessel hat 22000kwh verschlungen. Ist wahrscheinlich kein Brennwertgerät... daher sind nur 18.000kwh "angekommen". Bei einem Jahres-COP von 4 wirst du also etwa 4500kwh an Strom benötigen. Pufferspeicher: Die WPWP [Wärmepumpe] moduliert und der HeizEstrich wiegt min 15 Tonnen . Ich glaub das genügt. Der Pufferspeicher macht die Sache natürlich unverseller.... eine Solarthermie lässt sich einfacher einbinden. Nocheinmal: bin kein Fachmann..... hab aber auch bei mir vor 5 Jahren eine WPWP [Wärmepumpe] installiert. Panasonic Geisha 5kw um 2450.- von Ebay. Stromverbrauch im Winter etwa 1250 kwh. Das ist so wenig dass sie bei mir mit den Werkseinstellungen läuft, herumspielen würde nur ein paar Euro bringen. Gruß aus Gablitz |
||
|
||
Lei lei, warum LWP LWP [Luftwärmepumpe]? Mein Plan A wär KEINE LWP LWP [Luftwärmepumpe], sondern der Forumsliebling SWP mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Gäbs da die Möglichkeit dafür? Generell: wichtig wär amal: * den tatsächlichen Heizverbrauch bzw. Heizlast zu kennen - kannst Du die irgendwie rausrechnen? (Und nein ich meine nicht schätzen oder raten) * Energieausweis - einen der stimmt und richtig gerechnet wurde, wär amal a Gschicht * a berechnete FBH FBH [Fußbodenheizung] bzw, Heizkörper wär auch super, wenn das alles nur Daumen mal Pi geschätzt wurde und dann verdoppelt wurde, um auf Nummer sicher zu sein hilft das bei der WPWP [Wärmepumpe] nix. Hast Du Unterlagen zur FBH FBH [Fußbodenheizung]? Längen? Leistungern, etc...? Normalerweise musst bei einer gscheit dimensionierten & eingestellten WPWP [Wärmepumpe] nix steuern, geht alles über den Außenfühler witterungsgesteuert. Schnittstelle über Netzwerk zu Awattar etc. ist sicher sinnvoll! Die Instis, die an Puffer für de Heizung empfehlen, würd ich mal auslassen, die sind normalerweise ned notwendig bzw. kontraproduktive beim FBH FBH [Fußbodenheizung], außer Du hast a seeehr spezielles Hydraulikschema, das wär auch interessant zu kennen. Die (noch klugeren) Kollegen hier werden sicher noch mehr Tips haben für dich. Aber der goldenste Tip von allen, LESEN & INFORMIEREN, grad bei LWP LWP [Luftwärmepumpe] kann ma so viel falsch machen und gibts so viele prähistorische Installateure...... Würd das unbedingt rechnen/dimensionieren lassen Bei rein FBH FBH [Fußbodenheizung] nein, Mischbetrieb glaub auch nein Unbedingt! Ersetze vorher die oder durch und!!! GGf. ist a Sanierungsberatung vom Land auch ka blöde Idee wegen DämmMaßnahmen!! Jedenfalls ZUERST Dämmmaßnahmen, DANN WPWP [Wärmepumpe] Auswahl! LG und viel Erfolg Wolfgang |
||
|
||
Hallo zusammen. Was benötige ich dafür? Also über die Daten, die ich bereits habe und oben erwähnt habe? Ich befürchte, der von 2012 war ein Schnellschuss. Leider nein. Als wir das Haus 2015 gekauft haben, war da nichts mehr da. Wir schrecken vor den initialen Kosten etwas zurück. Nein. Viessmann Heizung von 1995. Darauf läuft es wohl hinaus. Zunächst müssen wir eine vernünftige Energieberatung finden. Wir haben viele Fragen, und ob eine Sanierung viel bringt (vermutlich das Dach, die Aussenwand hat "schon" einen U-Wert von 0,34). Dann ggf Sanieren und dann Energieausweis und dann Heizungswahl. Es gibt eben sooo viele Variablen in der Gleichung... |
||
|
||
Hallo webwude, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Anschaffung einer Wärmepumpe angedacht - bitte um Unterstützung |
||
|
||
|
||
Bei Wärmepumpe ist halt das wichtigste die benötigen Vorlauftemperaturen. Wir haben auch noch eine Gastherme aus 2012. Letzten Winter habe ich die Heizkurve auf 40 Grad bei -10 AT AT [Außentemperatur] gesenkt und durchlaufen lassen. Im Jänner noch 5 HK auf größere getauscht. In Summe haben wir nun um 4000kwh weniger Gas verbraucht. Hatten auch immer so zwischen 28000 und 30000kwh. Altbau aus 1970er. |
||
|
||
Statt thermischer Solaranlage würde ich bei einer WPWP [Wärmepumpe] immer eine PV-Anlage vorziehen. Der Puffer wird bei einer teilweisen FBH FBH [Fußbodenheizung] für den Abtauprozess nicht notwendig sein. Kostet nur Effizienz. Sollte der Insti darauf beharren, aber sonst alles passen, dann würde ich den kleinen Puffer nur im Rücklauf (seriell) akzeptieren. Leistung kann sicher unter <10 kW liegen. Wichtig ist, dass die WPWP [Wärmepumpe] weit runtermodulieren kann. Auswahl eine L/W-WPWP [Wärmepumpe] am Besten über die Gebäudekennlinie (gibt schon Threads dazu). lg |
||
|
||
Danke. Wir haben eben mal alles gesammelt, was wir haben und um einen Beratungstermin bei Hauskunft angesucht. Für die Gebäudekennlinie brauchen wir den Ausgangswert - und ich denke, den kennen wir nicht genau. Ein weiterer Blick in den Energieausweis ergibt, dass nicht nur die Fussbodenheizung fehlt, nein, der Ausweis wurde ohne Besichtigung des Anwesens erstellt, nur aufgrund der Pläne von 1994... |
||
|
||
Und die Frage von @kraweuschuasta ist schon ernst gemeint: Warum genau sollte kein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] möglich sein? Schließlich ist die riesige Stärke des RGK RGK [Ringgrabenkollektor], dass der sich (fast) jedem Grundstück passgenau anpasst, und in Wirklichkeit nicht so viel kostet wie gedacht. @kraweuschuasta hat sogar auf seinem etwas beengtem (sorry ) Grundstück einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] im Schlitzgraben eingraben können. Und ich glaube sehr, dass er das nicht bereut... 😁 P.S.: Natürlich kein Puffer! |
||
|
||
Hi N.p. sooo riesig ists ja ned 😄 Ohhhnein, speziell das RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Verlegen war total cool und Kind und Besuchskater sind leidenschaftlich gerne über die Künetten gehüpft. Und natürlich die WPWP [Wärmepumpe].... ICH würd ma kein lautes viel Stromfressendes Kistl in den Garten stellen wollen 😀🤡😇 Lg |
||
|
||
Ich befürchte, für eine RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist unser Grundstück zu klein. Wir haben insgesamt nur knapp 360 m2 Grund und Teile sind blockiert mit Terrasse, Spielhaus, Parkplatz. Ich vermute, das geht sich nicht aus. Aber ich schau mal. |
||
|
||
Sonst ginge auch eine Hybridquelle RGK RGK [Ringgrabenkollektor] - TB. Dank vorgelagertem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] kann die TB weniger tief und somit günstiger sein. Aber das gehört dann schon ordentlich gerechnet, ob es dafür steht. @kraweuschuasta , wieviel m² hattest du zur Verfügung? |
||
|
||
Wir realisieren diesen Sommer eine Hybridquelle auf zirka 350m2 Garten (wobei davon auch einiges nicht nutzbar ist), inklusive RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Worstcase: Schotterboden. Allerdings werden wir nach der thermischen Sanierung auch "nur" ~12.000kWh/a Wärmebedarf haben. Hast du dich schon mal mit dem Trenchplanner herumgespielt? https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html |
||
|
||
Ich kann das Grundstück gerne herzeigen. Im Norden ist alles blockiert mit Einfahrt, Vorgarten, Mülleimer Platz und Pflastersteinen. Im Süden gibt es eine Terrasse, die noch einen knappen Meter in der Garten ragt und noch nicht im Plan ist. Mit derzeit knapp 10kW (was sich durch die Energieberatung und Maßnahmen hoffentlich noch bessert), sehe aktuell kaum Platz, zumal inzwischen im linken unteren Ecke ein Spielturm steht. |
||
|
||
Mit Verlaub - ich sehe die 10 kW Heizlast äußerst kritisch im Sinne von überdimensioniert. (Auch wenn natürlich eine überdimensionierte Quelle nie von Nachteil ist.) |
||
|
||
Morgen Bei mir warens bissl weniger als 500m2, beim MalcolmX bissl mehr als 400m2 Aber der Platz hier ist wirklich sehr knapp, muss gestehen, ich seh da auch eher schwarz... Lg |
||
|
||
Das hatte ich befürchtet. Aber: am Montag ist nun die erste Energieberatung. Hoffentlich kommen wir dann bald zur reellen Heizlast, ggf mit Dämmmaßnahmen. Dann suchen wir Lösungen. |
||
|
||
Hi Befürchte, die wirst nur bekommen, wennst den EA EA [Energieausweis] rechnen lasst.... LG |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]