« Photovoltaik / PV  |

Anschaffung Photovoltaik PV Wechselrichter Speicher Module

   
Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ...... 3 
  •  neft
27.1. - 30.1.2025
43 Antworten | 13 Autoren 43
6
49
Hallo zusammen :)

ich möchte mir bald eine PV zulegen.
Das möchte ich kaufen

Diese hätte ich in Planung, denke die Komponenten sollten passen?

https://www.nextrosolar.com/huawei-sun2000-25k-mb0-wechselrichter.html
+
https://www.nextrosolar.com/huawei-luna2000-pv-speicher-batterie-s1-14.html
+
44x
https://www.nextrosolar.com/trina-vertex-s-455w-n-typ-tsm-neg9r-doppelglas.html

Elektriker meinte der Wechselrichter unterstützt keinen Speicher...
Stimmt das?

Was ich noch fragen wollte kann ein Wechselrichter überdimensioniert sein oder ist das egal?
zb am Dach habe ich 5kwp und ich verwende einen 25kw Wechselrichter, Problem?

LG

  •  Spt42
  •   Bronze-Award
27.1.2025  (#1)
Der MB0 kann die aktuellen Luna Speicher nutzen.

Für 44x 455 Watt würde ich höchsten den Sun2000-20k-mb0 nehmen. Die Trina Module haben aber eine sehr hohe Leerlaufspannung und mit 22 Stück pro String kommst du auf fast 1200V => zu viel für den Wechelrichter.

1
  •  neft
27.1.2025  (#2)

Und warum nicht gleich den Sun2000-25k-mb0 der kostet nur ein paar € mehr?
Was hat der für Nachteile zum 20k

Was ist der Nachteil von hoher Leerlaufspannung?
Wieviel schafft der Sun2000-25k-mb0?
Wieviel Trina Module kann ich anschließen?
Welche alternativen gibt es zum gleichen Preis?

Hier sind die Trina Preisleistungssieger
https://gruenes.haus/solarmodule-test-vergleich/#tve-jump-18038f6cf61

Was ist wenn ich drei seiten mit PV habe?

_aktuell/2025012768390.jpg

1
  •  passra
  •   Gold-Award
28.1.2025  (#3)

zitat..
neft schrieb: Was ist wenn ich drei seiten mit PV habe?

dann musst du dir für den "Hühnerschiss" auf der 3. Fläche was separates überlegen, z.b. einen eigenen kleinen WR WR [Wechselrichter]. Die paar Module sind an den großen Strings nicbt technisch vernünftig anzubinden.


1


  •  Puitl
  •   Silber-Award
28.1.2025  (#4)

zitat..
neft schrieb:

Was ist der Nachteil von hoher Leerlaufspannung?

Der Nachteil ist das der Wechselrichter zerstört wird^^
Jeder WR WR [Wechselrichter] kann eine max. (Leerlauf-)spannung und max. Strom aushalten.
Daraus ergibt sich je nach Moduleigenschaften eine gewisse max. Anzahl die belegt werden kann pro MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]-Tracker.

Viele Hersteller haben auch schon ein Online-Tool wo du die Module eingibst und die max. Anzahl erhältst.
Dann musst notfalls halt 2 kleinere WR WR [Wechselrichter] nehmen.

Die 2-3 Platten auf deiner Südseite sind insofern Blöd das die Spannung recht niedrig ist und diese eine eigene Ausrichtung haben.
Diese bräuchten also einen dritten MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]-Eingang der von der Spannung her so weit runter kann.
Entweder belegst du die Fläche von dem ?Flachdach? darunter/davor auch oder du musst was anderes machen:
- Solaredge mit Moduloptimierern (teuer)
- Kleinen Wechselrichter oder mehr oder weniger ein "Balkonkraftwerk" daraus machen mit Mikro-Wechselrichtern.


1
  •  neft
28.1.2025  (#5)
Warum kann der Wechselrichter dann überhaupt 25kw wenn er mit der Leerlaufspannung nicht zurecht kommt?

Ich möchte nur einen Wechselrichter und diesen bestmöglich nutzen. 

Kann ich nicht durch einen optimierer die Südseite zur Ostseite dazuschalten?

Dach
Walmdach 22 grad 

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
28.1.2025  (#6)

zitat..
neft schrieb:

Warum kann der Wechselrichter dann überhaupt 25kw wenn er mit der Leerlaufspannung nicht zurecht kommt?

Der WR WR [Wechselrichter] hat 25kW und eine max. Leerlaufspannung - fertig, der ist so gebaut.
Es wird Module auf dem Markt geben mit dem sich das ausgeht, wenn es Module gibt mit denen sich das nicht ausgeht musst du den Hersteller fragen warum sie den WR WR [Wechselrichter] so gebaut haben 😉


1
  •  Francis
  •   Bronze-Award
28.1.2025  (#7)
Der Sun2000-25k-mb0 funktioniert natürlich. Du kannst ja auch 4 Strings zu 11 Modulen anschließen. Is aber von der Spannung nicht ganz optimal, weil etwas niedrig. 

1
  •  neft
28.1.2025  (#8)

zitat..
Puitl schrieb:

──────..
neft schrieb:

Warum kann der Wechselrichter dann überhaupt 25kw wenn er mit der Leerlaufspannung nicht zurecht kommt?
───────────────

Der WR WR [Wechselrichter] hat 25kW und eine max. Leerlaufspannung - fertig, der ist so gebaut.
Es wird Module auf dem Markt geben mit dem sich das ausgeht, wenn es Module gibt mit denen sich das nicht ausgeht musst du den Hersteller fragen warum sie den WR WR [Wechselrichter] so gebaut haben 😉

finde Ich echt seltsam warum man sowas baut...
Das neueste Teil das alles kann und dann scheitert es an der Leerlaufspannung...


zitat..
Francis schrieb:

Der Sun2000-25k-mb0 funktioniert natürlich. Du kannst ja auch 4 Strings zu 11 Modulen anschließen. Is aber von der Spannung nicht ganz optimal, weil etwas niedrig.

Ok das wäre eine idee wobei ich nicht genau weiß wie Wechselrichter funktionieren und was es eben für Möglichkeiten gibt 




1
  •  ds50
  •   Gold-Award
28.1.2025  (#9)

zitat..
neft schrieb: finde Ich echt seltsam warum man sowas baut...

Finde ich sehr seltsam wenn man anscheinend keine Ahnung hat von Elektrik, dass man meint, sich seine Strings Pippi Langstrumpf-mäßig zusammenpuzzeln zu können, widde-widde-wie-es-mir-gefällt. 🤡

Sorry, aber ich versteh das echt nicht.

3
  •  Deep
28.1.2025  (#10)

zitat..
neft schrieb:

finde Ich echt seltsam warum man sowas baut...
Das neueste Teil das alles kann und dann scheitert es an der Leerlaufspannung...

Ich frage mich eher obs Sinn macht, dass du deine eigene PV auslegst ohne wirklich Ahnung zu haben 😂


1
  •  Noeldi8020
28.1.2025  (#11)
Hallo Neft, kann mich der Meinung von Deep anschließen.

Zum Bau brauchst du einen Elektriker, gewisse Eigenleistung gehen noch, aber um Elek kommst du nicht herum.(Abnahme) Das Problem :  Bis die Mehrwertsteuer im April wieder kommt, sind die ALLE voll ausgelastet. Wie weit das funktioniert,  dass man sich jetzt Module und WR WR [Wechselrichter] und Batterien IN EIGENREGIE KAUFT und dann hofft im Laufe der Zeit einen Elektriker zu finden....??

Du kannst den Aufbau und Konfig einer PV lernen, aber ehrlich aus Foren nicht unbedingt.
Am besten du nimmst Konfig Tools von Herstellern für ein Gefühl dafür. M.M ist das Fronius Tool am vollständigsten und mit Nachdenken zu lösen. Huawei nur ähnlich. Solaredge - forget it. PV*SOL und auch das Tool von der EU sind allgemein. 

Tip: Versteif dich nicht auf irgendwelche PV Module oder WR WR [Wechselrichter]--Exoten.Die paar hundert € Preisunterschied beim WR WR [Wechselrichter] den niemand kennt  ? Dafür der Elektriker 50 km weit weg. Und die WP WP [Wärmepumpe] pro Pannels .. über 430 ist ok.

Du hast 4 Teile : Wechselrichter, PV pannels, Batterie und Mama Physik 😉

Viel Glück 
Nöldi

Bedankt euch für den Stress bei den Wählern.

1
  •  passra
  •   Gold-Award
28.1.2025  (#12)

zitat..
neft schrieb: Warum kann der Wechselrichter dann überhaupt 25kw wenn er mit der Leerlaufspannung nicht zurecht kommt?

Was kann der WR WR [Wechselrichter] dafür, dass du dir in deiner Unkenntnis genau die Module auf dem Markt mit der höchsten Leerlaufspannung aussuchst, nur weil die Module auf irgendeiner Seite irgendwie genannt wurden.
Muss du dir halt passende Module suchen. Der WR WR [Wechselrichter] kann ja eh schon 1100V, was eh schon mehr ist als üblich. Dann gehen auch 22 "normale" Module mit ca. 40V Leerlaufspannung ohne Probleme.


1
  •  passra
  •   Gold-Award
28.1.2025  (#13)

zitat..
Puitl schrieb: - Solaredge mit Moduloptimierern (teuer)

...die wenigen Module werden auch mit SE nicht in einem 22er-String funktionieren.
Da hilft nur ein eigener WR WR [Wechselrichter]...


1
  •  neft
28.1.2025  (#14)

zitat..
ds50 schrieb:

Finde ich sehr seltsam wenn man anscheinend keine Ahnung hat von Elektrik, dass man meint, sich seine Strings Pippi Langstrumpf-mäßig zusammenpuzzeln zu können, widde-widde-wie-es-mir-gefällt. 🤡

Sorry, aber ich versteh das echt nicht.

Ich verstehe nicht was daran so schwer sein soll, ich habe den Shop wo ich kaufe, meinen Elektriker und dieses Forum um mir eine Meinung zu bilden um die richtigen Komponenten zu kaufen. Ich kaufe alles von Huawai und dazu passende PV Module so viel Auswahlmöglichkeiten gibt es denke ich nicht.

zitat..
Deep schrieb:

Ich frage mich eher obs Sinn macht, dass du deine eigene PV auslegst ohne wirklich Ahnung zu haben 😂

Da PV Module günstig sind würde ich das Dach voll machen.
Der Rest besteht aus den neuesten Komponenten von Huawai.
Das mit der Leerlaufspannung habe ich hier gelernt und kann jetzt darauf achten.
Der Shop hat genau das empfohlen.

zitat..
Francis schrieb: Der Sun2000-25k-mb0 funktioniert natürlich. Du kannst ja auch 4 Strings zu 11 Modulen anschließen. Is aber von der Spannung nicht ganz optimal, weil etwas niedrig. 

Was ist an der niedrigen Spannung nicht ganz optimal? Was habe ich damit für Nachteile?

zitat..
Noeldi8020 schrieb: Zum Bau brauchst du einen Elektriker, gewisse Eigenleistung gehen noch, aber um Elek kommst du nicht herum.(Abnahme) Das Problem :  Bis die Mehrwertsteuer im April wieder kommt, sind die ALLE voll ausgelastet.

Ich habe natürlich einen Elektriker der mir auch alles installiert. :)
Ich hab ihm auch die Komponenten geschickt und er sagt dass ich sie kaufen kann.
Er meinte aber mit dem Sun2000-25k-mb0 kann ich keine Batterie betreiben was nicht stimmt.

Woher weißt du dass sie im April wieder kommt? Dann hab ich ja eh noch reichlich Zeit.
Huawai ist denke ich kein Exote sondern Weltmarktführer und mein Elektriker verkauft die auch selbst, wenn er ein gutes Angebot macht werde ich auch bei ihm kaufen. Nur möchte ich nicht 3x so viel wie online bezahlen was ich inzwischen oft erlebt habe.

Mir geht es grundsätzlich nur darum hier Tipps zu bekommen die zb der Elektriker nicht am Schirm hat und um mich selbst etwas besser auszukennen.

Ich habe die letzten zwei Jahre Haus gebaut und ich kann sagen, die Fachfirmen haben erstens nicht immer die beste Lösung, nicht immer die besten Produkten, nicht den besten Preis und sind sich auch bei den meisten Fragestellungen vom Kunden nicht einig. Ich hab mir das vorher nicht vorstellen können aber als Kunde kannst du zwischen 5 gegensätzlichen Empfehlungen entscheiden wem du glaubst. Da informiere ich mich lieber noch aus mehreren Quellen. 🙃

zitat..
passra schrieb: Was kann der WR WR [Wechselrichter] dafür, dass du dir in deiner Unkenntnis genau die Module auf dem Markt mit der höchsten Leerlaufspannung aussuchst, nur weil die Module auf irgendeiner Seite irgendwie genannt wurden.
Muss du dir halt passende Module suchen. Der WR WR [Wechselrichter] kann ja eh schon 1100V, was eh schon mehr ist als üblich. Dann gehen auch 22 "normale" Module mit ca. 40V Leerlaufspannung ohne Probleme.

Das ist ja genau mein Punkt kennt jemand gute Module die das erfüllen?

zitat..
passra schrieb: ...die wenigen Module werden auch mit SE nicht in einem 22er-String funktionieren.
Da hilft nur ein eigener WR WR [Wechselrichter]...

Ich überlege die Module zu streichen oder mit Optimierer auszustatten?
Ich weiß nicht ob das geht.
Was ist zb damit?




1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo neft,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Anschaffung Photovoltaik PV Wechselrichter Speicher Module

  •  ds50
  •   Gold-Award
28.1.2025  (#15)

zitat..
neft schrieb: Ich verstehe nicht was daran so schwer sein soll

Man muss zuerst eine PV Anlage planen, bevor man die Komponenten kauft, denn sonst kauft man womöglich die falschen Komponenten.
Wenn du alles den Eli machen lässt, dann ist er schuld, wenn was nicht passt.
Wenn du die Komponenten kaufst, dann bist wohl du schuld, wenn es den WR WR [Wechselrichter] an einem kälteren, sonnigen Mai Tag zerreißt. Denn auch wenn du der Laie bist, und natürlich dein Eli alles überprüfen sollte - vielleicht sieht er seinen Auftrag nur in der Montage der Komponenten, weil er davon ausgeht, dass das schon wer geplant hat. Könnte halt schlimmstenfalls die Bude abbrennen, wenn man nicht weiß, was man tut oder plant. Dann viel Spaß vor Gericht.

Vielleicht ist das jetzt alles etwas drastisch und überzogen, aber wenn die Basics fehlen, find ich es halt schon a bissl Harakiri eine PV zu planen.

P.S.: Auch bei Solaredge kann man trotz Einzeloptimierer die Strings nicht einfach basteln wie man möchte. Bei kurzen Strings in Serie mit längeren Strings in anderer Himmelsrichtung bekommt man z.B. Ertragsfaktorverluste aufgrund der max. Spannung der wenigen besonnten Module der kurzen Seite. Muss man halt wissen und sieht man auch im Designer. Deswegen versteh ich

zitat..
Noeldi8020 schrieb: Solaredge - forget it.

überhaupt nicht, denn für SE Anlagen funktioniert das Tool wunderbar. Für String-WR natürlich nicht zu gebrauchen, aber das ist ja klar.


1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
28.1.2025  (#16)

zitat..
neft schrieb: Er meinte aber mit dem Sun2000-25k-mb0 kann ich keine Batterie betreiben was nicht stimmt.

Oh, diese Wechselrichter können bis zu 2  LUNA2000-21-S1 bedienen.
So schaut mein Setup aus. Ich mach das Dach voll - ist mir jetzt alles schon egal.  Die Begriffe  Amortisation, Break-Even-Point und Return-of-Invest habe ich aus meinem Wortschatz gestrichen. Rechnen tut sich der Schmarrn sowieso erst ist 20 Jahren.  Und wenn der Strompreis auf 1€/je KWh klettert, dann tut es mir auch sehr weh, aber global gesehen ist dann Europa sowieso wirtschaftlich tot.


_aktuell/2025012834533.png
Und remote monitorung gibt es kostenfrei dazu.


_aktuell/20250128450389.png

1
  •  neft
29.1.2025 0:01  (#17)

zitat..
ds50 schrieb: Man muss zuerst eine PV Anlage planen, bevor man die Komponenten kauft, denn sonst kauft man womöglich die falschen Komponenten.

Die Anlage ist ja geplant, wo ist genau das Problem bei dieser Auswahl?
Ich werde den Eli darauf ansprechen ob er hier probleme sieht. Wenn er mir ein Angebot macht muss er es so oder so prüfen was er drauf schreibt.

Huawei SUN2000-25K-MB0 - Wechselrichter - Photovoltaik Nextro Solar
+
Huawei LUNA2000-14-S1 13,8 kWh Speicher Batterie Speichermodul 13,8kWh - Photovoltaik Nextro Solar
+
Huawei SmartGuard 63A-T0 - Photovoltaik Nextro Solar
+
HUAWEI Smart Dongle A-05 WLAN-FE
+
40x Trina 450W + Montagematerial und was man sonst noch benötigt.

zitat..
Francis schrieb: Der Sun2000-25k-mb0 funktioniert natürlich. Du kannst ja auch 4 Strings zu 11 Modulen anschließen. Is aber von der Spannung nicht ganz optimal, weil etwas niedrig. 


So sollen die Module verbaut werden, alle 4 Strings mit der gleichen Anzahl an Modulen, Süd Seite lasse ich einfach aus.


_aktuell/20250128933938.png

Wenn ich auf 15000€ komme sollte sich die Anlage in 7 Jahren abzahlen oder?
Habe das hier probiert zu rechnen
https://pvaustria.at/pv-rechner/

1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
29.1.2025 1:27  (#18)
Dein Haus ist ziemlich schmal. Gehen sich da vier Modulreihen aus?

1
  •  Spt42
  •   Bronze-Award
29.1.2025 7:51  (#19)
Wenn du den SmartGuad verbaust musst du den Dongle weglassen - da übernimmt die EMMA Box die Aufgaben des Dongles:

HUAWEI Smart Dongle A-05 WLAN-FE 

Mit 40 Modulen würde ich den 17kW Wechselrichter nehmen. Selbst der ist mit deiner Ost/West Ausrichtung vermutlich schon unterfordert.

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
29.1.2025 8:11  (#20)
Was ist eig. mit der zweiten grauen Süd-Seite links am Nebengebäude?
40x450Wp sind 18kWp minus 20% Hitze-Verlust im Sommer sind 14,4kW - noch dazu Ost/West
Wie viel kostet der 25er mehr? Wie über mir geschrieben wird ein 17kW WR WR [Wechselrichter] locker reichen...

1
  •  passra
  •   Gold-Award
29.1.2025 9:08  (#21)

zitat..
neft schrieb: 40x Trina 450W +

Warum jetzt wieder nur 40, aber diese blöden Trina? Nimm halt statt dessen JA-Solar, Yinko, Jolywood oder sonst was, ist doch eh alles die gleiche Chinaware...dann hast du auch bei 22 im String die richtige Spannungslage und muss nicht parallelschalten und bei 11 Module mit 450V Stringspannung rumeiern...


1
 1  2 ...... 3 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next