Hallo liebes Forum,
bei meinen Eltern wurde letztes Jahr die Gasheizung mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe (Dimplex System M 9-16) getauscht. Das Haus (Bj. 1968) hat ca. 200 m², wobei nur mehr 100 m² mit
FBH FBH [Fußbodenheizung] bewohnt werden. Die restlichen 100 m² werden mit Radiatoren nur etwas temperiert. Sprich, die VLT der beiden Heizkreise ist ziemlich gleich und liegt bei 30-35°C.
Die
FBH FBH [Fußbodenheizung] wurde auch letztes Jahr erst neu installiert. Hier wurde ein Systembausatz mit vorgefertigten Trockenbauestrichplatten verwendet.
Warmwasser wird ebenfalls für 2 Personen mit der
WP WP [Wärmepumpe] gemacht.
Die bei der
WP WP [Wärmepumpe] angezeigt erzeugte Wärmemenge schaut plausibel aus (passt in etwa zum Gasverbrauch). Der extern gemessene Stromverbrauch kommt mir jedoch etwas hoch vor. Der 2. Wärmeerzeuger (Elektroheizstab) hat sich bis jetzt noch nicht dazugeschaltet.
Von Mai 2022 bis heute ergibt das eine Arbeitszahl von 3,0. An den kalten Tagen mit unter -5°C war die Tagesarbeitszahl bei 2,5.
Ist das normal für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe? Sehr viele Einstellmöglichkeiten gibt es bei der Dimplex System M anscheinend nicht.
Gesamten Text anzeigen