« Heizung, Lüftung, Klima  |

Arbeitszahl LWWP Dimplex

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  MEG1
17.1.2023 1
1
Hallo liebes Forum,
bei meinen Eltern wurde letztes Jahr die Gasheizung mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe (Dimplex System M 9-16) getauscht. Das Haus (Bj. 1968) hat ca. 200 m², wobei nur mehr 100 m² mit FBH FBH [Fußbodenheizung] bewohnt werden. Die restlichen 100 m² werden mit Radiatoren nur etwas temperiert. Sprich, die VLT der beiden Heizkreise ist ziemlich gleich und liegt bei 30-35°C.
Die FBH FBH [Fußbodenheizung] wurde auch letztes Jahr erst neu installiert. Hier wurde ein Systembausatz mit vorgefertigten Trockenbauestrichplatten verwendet.
Warmwasser wird ebenfalls für 2 Personen mit der WPWP [Wärmepumpe] gemacht.
Die bei der WPWP [Wärmepumpe] angezeigt erzeugte Wärmemenge schaut plausibel aus (passt in etwa zum Gasverbrauch). Der extern gemessene Stromverbrauch kommt mir jedoch etwas hoch vor. Der 2. Wärmeerzeuger (Elektroheizstab) hat sich bis jetzt noch nicht dazugeschaltet.
Von Mai 2022 bis heute ergibt das eine Arbeitszahl von 3,0. An den kalten Tagen mit unter -5°C war die Tagesarbeitszahl bei 2,5.
Ist das normal für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe? Sehr viele Einstellmöglichkeiten gibt es bei der Dimplex System M anscheinend nicht.

  •  berhan
  •   Gold-Award
17.1.2023  (#1)

zitat..
MEG1 schrieb: An den kalten Tagen mit unter -5°C war die Tagesarbeitszahl bei 2,5.

Bei einem dT von 40 Kelvin sollte sich eigentlich eine AZ über 3 ausgehen mit WW WW [Warmwasser] wird es aber eng.


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Regelungsverhaltung Verdichter Nibe F2120-16