« Heizung, Lüftung, Klima  |

Arotherm 125/6; man. Speicherladung bei Heizbetrieb zeitl. begrenzt?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Berndi
17.10.2023 - 16.9.2024
7 Antworten | 3 Autoren 7
7
Liebes Forum!
Vielleicht kann mir hier jemand helfen.

Ich habe eine AroTHERM plus VWL125/6A, einen uniSTOR VHI RW 300/3 WW WW [Warmwasser]-Speicher, die Hydraulikstation MEH97/6 und den Zwischenwärmetauscher MWT150. Frostschutzmittel im WP WP [Wärmepumpe]-Kreis zum ZWT.

Die Anlage läuft seit Ende April diesen Jahres. Geheizt wurde demnach nur in der letzten April-Woche und seit gestern wieder.

Weil ich anfangs mit unterirdischen Arbeitszahlen zu kämpfen hatte, habe ich übern Sommer - nur wenn es so rund um 20° hatte - mit den Einstellungen zur WW WW [Warmwasser]-Bereitung herumexperimentiert und somit die AZ für WW WW [Warmwasser] von unter 2,5 auf 4,3 steigern können. Normalerweise wird tagsüber 1x Wasser "gekocht" (wegen PV-Anlage), aber damit ich zum Überwachen und Dokumentieren dabei sein kann, schalte ich an diesen Tagen die automatische WW WW [Warmwasser]-Bereitung aus und mache das dann am Abend manuell über "1x Speicherladung".

Meine WW WW [Warmwasser]-Einstellungen sind:
WW_Temp. 40° (wird damit aber übern Sommer effektiv auf bis zu 45° geladen)
Offset 4K
Hysterese 5K
max. Ladezeit 120 Min.
Sperrzeit 20 Min.
Modus WW WW [Warmwasser]: ECO (Modulation auf 45,x%)
Pumpenleistung 50% (ca. 1200 L/h)
Nachlaufzeit 6 Min.

Normalerweise dauert eine Speicherladung (zumindest bei sommerl. Temperaturen) so rund 40 Minuten und nun, wo die AT AT [Außentemperatur] schon spürbar kühler ist, so um die 50 Minuten.
So weit so gut.

Gestern Abend aber hatte ich das erste Mal die Situation, dass ich die manuelle Speicherladung ("1x Speicherladung") während dem Heizbetrieb aktiviert habe. Bei AT AT [Außentemperatur] von  ca. 3-5°C dauerte das Laden dann auch dementsprechend länger. Allerdings stoppte die Speicherladung nach exakt 60 Minuten (!!!) obwohl die eingestellte Soll-Speichertemperatur noch nicht erreicht wurde (bei ca. 38° anstatt 40°) Ebenso gab es auch keinen Pumpen-Nachlauf (der mir die Speichertemp. zumindest im Sommer noch auf über 45°C hinaufschraubt). Die WP WP [Wärmepumpe] schaltete nach einer Stunde direkt wieder auf Heizbetrieb um.

Warum stoppt die WP WP [Wärmepumpe] das Speicherladen? Da ich doch die max. Ladezeit auf 120 Min gestellt habe? Ebenso eine Nachlaufzeit von 6 Min.?

Gibt es hier eine vom Hersteller nicht kommunizierte Ladezeitbeschränkung auf 1 Stunde bei manueller Speicherladung?
Kennt jemand das Verhalten? Und auch die Abhilfe?

LG Berndi

  •  Akani
18.10.2023  (#1)
Ich tippe mal auf Ladezeit überschritten oder abtauen des Wärmetauscher im Außengerät

1
  •  Berndi
18.10.2023  (#2)
Ladezeit ist auf 120 Minuten gestellt. Da kann sie ja nicht schon nach 60 Minuten stoppen... .
Abtauen glaube ich auch nicht  - hat direkt auf Heizbetrieb umgestellt.

1
  •  stefano
  •   Bronze-Award
18.10.2023  (#3)
Die max. Ladezeit ist nicht die min. Ladezeit.

1


  •  Berndi
18.10.2023  (#4)
???
Wo gibt's eine minimale Ladezeit?

Es geht darum, dass das Laden nach der Hälfte des maximal möglichen Zeitfensters bereits beendet wurde obwohl die Speicher-Solltemperatur noch nicht erreicht wurde.

1
  •  stefano
  •   Bronze-Award
18.10.2023  (#5)
Da wird eine andere Begrenzung aktiv werden. Die müssen wir erstmal herausfinden. Der Abtaubetrieb wurde ja schon als Bspl. genannt.

1
  •  Berndi
18.10.2023  (#6)
Genau!
Das ist die Frage, woran das wohl liegen kann? 

1
  •  Berndi
  •   Bronze-Award
16.9.2024  (#7)
Vielleicht... um dieses Thema noch sauber abzuschließen:
Die manuelle Speicherladung (über die VRC 700) beinhaltet automatisch eine maximale Ladezeit von 60 min. Ganz offiziell. Ob die Zieltemperatur erreicht wird oder nicht.
Man lernt nie aus...

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Nibe 1255-12