  •  Diddy
12.5. - 18.5.2015
4 Antworten 4
4
Hallo. Ich habe eine Frage zu meinem in Errcihtung sthenden Eigenheim.
Laut Plan ist eine Attika mit einer Höhe von 30 cm geplant (Ich binmit der Garage auf 1,25 an der Grenze darf deswegen nur 3m Höhe erreichen)
Bis jetzt hat mich niemand darauf aufmerksam gemacht, dass die 30 cm ev nicht ausreichen, um auch die Hochzüge realisieren zu können.Nun sagt meine Dachfirma (genießt einen sehr sehr guten Ruf), das die Gefälledämmung bei ca 24 cm endet, ich aber noch ca 15 cm für die Hochzüge bereitsellen soll.

Hat jemand damit Erfahrung, wie ich anderswie die 30 erreichen könnte? Möchte natürlich den Einreichplan einhalten, der Nachbar ist auch "sehr schwierig", deswegen will ich keine Angriffsmöglichkeit geben.

Eine weitere Frage:

Habt ihr das Attika mit KV-Steinen gemacht? Ich hatte es ebenfalls so angedacht, ein MAurer bei mir meinte privat die Attika vom Dachdecker (OSB-Platten)herstellen zu lassen würde ev günstiger. Der Dchdecker hielt von den OSB-Platten eher weniger. Hat wer Erfahrungen?

Ich freue mich auf Eure Antworten!

LG Diddy

  •  rainer1977
  •   Gold-Award
12.5.2015  (#1)
Wird sich schwer ausgehen
Dämmung 24, Schotter 5, Dämmung Attika 10, Gefälle Attika und Konstruktion nochmal ca. 5. Sind schon ungefähr 43cm. Also auf die 30 fertige attikahöhe wirst nie kommen. OSB Platten für die Attika sind auch nicht nach Norm.

1
  •  asdf1000
18.5.2015  (#2)
Mussten auch auf ca. 40cm gehen... (2 Ytong-Ziegelreihen)


1
  •  PeterE
18.5.2015  (#3)
Hier sollte man das Gefälle "teilen", sprich zwei Abläufe anordnen, dann reduziert sich die Höhe der Gefälle WD um die Hälfte. Ist das Objekt 12m lang sind 24 cm Gefälle nötig.
Plant man den Höhepunkt in der Mitte sind nur noch 12 cm nötig.
Statt OSB lt Norm 3-Schichtplatten verwenden.

1


  •  MinMax
  •   Gold-Award
18.5.2015  (#4)
meine Attika musste auch ge-zippt also komprimiert werden, da muss man bei jeder Schicht den Rotstift anlegen, angefangen mit Dämmung, Kiesschüttungshöhe, Hochzüge... am Ende des Tages bin auf 43cm gekommen (bei max. Dämmungshöhe von 32CM), das jedoch an den 3 höchsten Stellen!... an diesen Stellen habe ich nur ganz wenige CM Abstand zwischen Kiesschüttung (die auch nur 3,5cm) und Attikarand, von da aus wird es mehr.

Die Lösung ist also nicht die niedrigste Stelle für die Abstandsmessung zu nehmen, sondern die höchste. Deine Dämmung endet also bei 24cm, der Hochzug ist an der Stelle 2-3 CM hoch und die Attika selbst auch noch 3-4 CM... kannst auch 2CM höher machen, kein Mensch wird das je nachmessen und auch wenn, wird bei dieser 'Überhöhung' keine Probleme geben (Messtoleranz...) Der Dachdecker sollte das eigentlich auch so ausführen... überall 15cm Abstand wäre in der Situation nicht machbar.

zitat..
Diddy schrieb: Der Dchdecker hielt von den OSB-Platten eher weniger.

die Attika sollte von der obersten Geschossdecke thermisch entkoppelt sein, also ein 15cm hoher und Attika-breiter Streifen aus XPS auf dem Schallsteine verlegt, bewehrt und gefüllt werden.