« Heizung, Lüftung, Klima  |

·gelöst· Aufheizprotokoll

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ...... 3 
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
11.11. - 13.12.2022
53 Antworten | 13 Autoren 53
3
56
Halli hallo,

ich benötige dringend Hilfe der Community. Mein Installateur und ich hinterfragen gerade ein bisschen den Estrichleger.

Folgendes wäre das Aufheizprotkoll.


2022/20221111692194.png

50 Grad Vorlauf ist ja kompletter Irrsinn. Wenn ich den Chef der Estrichfirma anrufe bekomm ich als Antwort "na da installateur soll einfach des ausheizprogramm von da wärmepumpe starten und passt scho". Toll, genau die Antwort die ich brauche.

Wie würdet ihr es machen? Ich würde auf keinen Fall bis 50 Grad gehen, max. 35.

15
20
25
30
35
35
35
35
35
35
35
35
35
25
15

Das wäre dann so wie im Protokoll. Oder würdet ihr es anders machen? Zb so...

15
20
20
20
25
25
25
30
30
30
35
35
35
25
25
15
15

Ich bin für jede Antwort dankbar.

  •  Stoffal02
  •   Silber-Award
11.11.2022  (#1)
Die maximale Vorlauftemperatur muss dein Installateur sagen.
Der Estrichhersteller gibt nur vor, dass diese nicht mehr als 50°C sein darf...

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
11.11.2022  (#2)
In einem Neubau werden 35° in der Regel passen als Maximalwert.

Ich persönlich würde ihn lange bei 30° halten und nur kurz auf 35° rauf.
Also zB
15
20
25
30
30
30
30
35
35
30
25
20


1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
11.11.2022  (#3)

zitat..
Stoffal02 schrieb: Der Estrichhersteller gibt nur vor, dass diese nicht mehr als 50°C sein darf...

Genau, maximal! Es steht nirgends, dass bis dahin ausgeheizt werden muss


zitat..
Stoffal02 schrieb: Die maximale Vorlauftemperatur muss dein Installateur sagen.

Maximale Auslegungstemperatur deiner Anlage. Wenn nicht ausgelegt sondern geschätzt wurde, dann mit maximaler Schätztemperatur. 😜


1


  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
11.11.2022  (#4)
Wir haben den Estrich ja jetzt schon die 8 Woche drinnen. Der ist ja nicht mehr super super feucht. Ich hoffe halt zumindest 😄

Halleluja, es ist echt ein Wahnsinn. Der sagt er übernimmt keine Verantwortung, der andere sagt "einfach aufdrehn passt scho". Ich liebe Haus bauen...

Na dann werde ich das heute wohl selber sagen müssen wie wir die Grad einstellen.

1
  •  Bube
  •   Bronze-Award
11.11.2022  (#5)
Und abh. vom Zeitplan,Wärmequelle, und finanziellen Mitteln 😉 würde ich die Temperatursprünge geringer machen. Wir haben zum schlechtest möglichen Zeitpunkt (März) mit dem RKG ausheizt und ab einer gewissen Temp nur mehr 2 Grad Sprünge durchgeführt. Heizstab war nur sehr wenig im Einsatz und ich kam glaub ich mit ~1000kWh Strom aus. (zum Glück noch bei einem günstigen Tarif)

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
11.11.2022  (#6)

zitat..
Ulairi schrieb: Halleluja, es ist echt ein Wahnsinn. Der sagt er übernimmt keine Verantwortung, der andere sagt "einfach aufdrehn passt scho". Ich liebe Haus bauen...

Wenn es mit dem Installateur schon so losgeht, wirst du nicht das letzte Mal hier aufgeschlagen haben. 😅


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
11.11.2022  (#7)

zitat..
Bube schrieb:

Und abh. vom Zeitplan,Wärmequelle, und finanziellen Mitteln 😉 würde ich die Temperatursprünge geringer machen. Wir haben zum schlechtest möglichen Zeitpunkt (März) mit dem RKG ausheizt und ab einer gewissen Temp nur mehr 2 Grad Sprünge durchgeführt. Heizstab war nur sehr wenig im Einsatz und ich kam glaub ich mit ~1000kWh Strom aus. (zum Glück noch bei einem günstigen Tarif)

Das habe ich auch schon überlegt. Problem ist, am 28.11. kommt der Fliesenleger, den ich mittlerweile schon 2x verschoben habe, weil sich das Ausheizen immer wieder verzögert hat.

Sprich ich habe jetzt 17 Tage Zeit um Auszuheizen und hoffentlich ist der Estrich nicht mehr so feucht, dass sich das mit 17 Tagen ausgeht. Ansonsten kann ich den Fliesenleger zum 3x verschieben.

Wir heizen übrigens mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor], 1155-6 PC und PV aus. Ich hoffe die Kosten halten sich in Grenzen. Noch habe ich einen Tarif mit ca. 11 Cent. Ab 24.11. dann 60 Cent. Muss ich so und so noch Anbieter wechseln.

1
  •  Bube
  •   Bronze-Award
11.11.2022  (#8)

zitat..
Ulairi schrieb: Der sagt er übernimmt keine Verantwortung, der andere sagt "einfach aufdrehn passt scho". Ich liebe Haus bauen...

Ausheizen ist leider so ein Thema für das sich niemand zuständig fühlt. Unser Installateur wollte nur elktrisch ausheizen, der IBN Techniker mit WP WP [Wärmepumpe] und vollen Heizstab Einsatz. Da ich mich vorher schon hier informiert habe, habe ich dann (mit zahlreicher Hilfe aus dem Forum) ernergiesparsam ausgeheizt und würde es sofort wieder so machen.


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
11.11.2022  (#9)

zitat..
Bube schrieb:

──────
Ulairi schrieb: Der sagt er übernimmt keine Verantwortung, der andere sagt "einfach aufdrehn passt scho". Ich liebe Haus bauen...
───────────────

Ausheizen ist leider so ein Thema für das sich niemand zuständig fühlt. Unser Installateur wollte nur elktrisch ausheizen, der IBN Techniker mit WP WP [Wärmepumpe] und vollen Heizstab Einsatz. Da ich mich vorher schon hier informiert habe, habe ich dann (mit zahlreicher Hilfe aus dem Forum) ernergiesparsam ausgeheizt und würde es sofort wieder so machen.

Ich will ja auch so energiesparend als möglich machen, deswegen frage ich hier ja nach.

Kann man irgendwie pauschal sagen, ab wann man den Heizstab benötigt? Ab wann schaltet der sich zu?


1
  •  Bube
  •   Bronze-Award
11.11.2022  (#10)
Hier mein alter Beitrag.
https://www.energiesparhaus.at/forum-anleitung-estrich-ausheizen-mit-wp/66608_1

zitat..
Ulairi schrieb: Kann man irgendwie pauschal sagen, ab wann man den Heizstab benötigt? Ab wann schaltet der sich zu?

Ich würde sagen dass du momentan den Heizstab nur benötigst um schneller die VL VL [Vorlauf] Temperatur zu erreichen, sonst gar nicht.


1
  •  Mitleser
  •   Bronze-Award
11.11.2022  (#11)
Anbei das Ausheizprotokoll von Baumit Zementestrichen, da es uns momentan genauso betrifft - hier ist die Obergrenze 55°, die nicht überschritten werden darf, aber nicht erreicht werden muss. Laut telefonischer Auskunft von Baumit heute Nachmittag reicht es aus, dass die maximale Vorlauftemperatur im Betrieb gleich der maximalen Ausheiztemperatur ist.


2022/20221111987111.jpg

Das Ausheizprotokoll des Estrichlegers sieht auch bei uns eine maximale Temperatur von 55° vor, was völliger Irrsinn ist. Wir werden bezüglich der maximalen Vorlauftemperatur noch mit dem Installateuer sprechen und 5° als Sicherheit draufpacken - dann werden wir wahrscheinlich bei den 35° als Maximaltemperatur liegen.

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
11.11.2022  (#12)

zitat..
Ulairi schrieb: so energiesparend als möglich machen

Energie sparen und Zeitdruck haben beißt sich halt gleich mal.

Was schon öfters erfolgreich durchgeführt wurde ist ein geschoßweises Ausheizen. Dabei gehst du nur mit einem Teil der maximalen Heizlast auf die Quelle los.

Ein anderes Gedankenspiel, weiß nicht ob das zulässig ist, zonenweises Ausheizen. Warum nicht alle Fliesenkreise und die benachbarten jetzt mit etwas Nachdruck ausheizen. Danach in Ruhe den Rest nochmal anstarten.


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
12.11.2022  (#13)
Brauche Hilfe.

Gestern mit Ausheizen gestartet, meinem Elektriker hat es heute Sicherungen gefetzt, er hat den ganzen Strom abdrehen müssen.

Wie genau krieg ich die WP WP [Wärmepumpe] wieder dazu mit dem Ausheizen zu starten? Bodentrocknungsprogramm im Menü 7.5.2 ist noch gespeichert.

Installateur erreich ich leider nicht.

1
  •  Tomlinz
  •   Bronze-Award
12.11.2022  (#14)
 die aktuelle Temperatur des Estrichs herausfinden, also gp1 Pumpe laufen lassen und auf den Rücklauf schauen.

Und dann 7.5.2 anpassen, weil er fängt immer von vorne an.
Also wenn zb. Dein Rücklauf 22° ist, dann starte mit 24° Vorlauf.

Dann BODENTROCKNUNGSFUNKTION starten. 

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
12.11.2022  (#15)
@­Ulairi
Wir haben auch Függer im Keller letztes Jahr bekommen und mit der S1155 ausgeheizt.
Tipp: ich würde den Heizstab generell deaktivieren, sonst kostet das sehr viel Geld.
Mehr als 40° schafft die WP WP [Wärmepumpe] ohnehin nicht und ist auch nicht notwendig.

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
13.11.2022  (#16)
Danke für die ganze Hilfe.

Der springende Punkt waren die Gradminuten. Musste diese umstellen, dann hat die WP WP [Wärmepumpe] gleich wieder angefangen. Installateur hat mich dann doch noch angerufen.

So ganz Blick ich mich noch nicht durch bei der WP WP [Wärmepumpe]...aber das wird ja noch kommen.


2022/20221113442035.jpg

Für was zum Beispiel ist diese Anzeige?

Kann man pauschal sagen ab wann sich die Zusatzheizung einschaltet? Mein Insti hat gemeint ich benötige die Zusatzheizung fürs ausheizen.

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
14.11.2022  (#17)

zitat..
Ulairi schrieb: Für was zum Beispiel ist diese Anzeige?

Die Pfeile zeigen die Richtung der Energie an (Input/Output).
dh. 29 kwh (elektr.) Energie sind in dein Haus vom EVU gekommen und die WP WP [Wärmepumpe] hat daraus 240 kwh (thermische) Energie gemacht und ins Haus gepumpt emoji


zitat..
Ulairi schrieb: Kann man pauschal sagen ab wann sich die Zusatzheizung einschaltet? Mein Insti hat gemeint ich benötige die Zusatzheizung fürs ausheizen.

Ja, kann man, das ist eine bzw. mehrere Einstellungen deiner WP WP [Wärmepumpe], z.b. 7.1.10.2 (Stop Zusatzheizung).




1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
14.11.2022  (#18)

zitat..
gdfde schrieb:

──────
Ulairi schrieb: Für was zum Beispiel ist diese Anzeige?
───────────────

Die Pfeile zeigen die Richtung der Energie an (Input/Output).
dh. 29 kwh (elektr.) Energie sind in dein Haus vom EVU gekommen und die WP WP [Wärmepumpe] hat daraus 240 kwh (thermische) Energie gemacht und ins Haus gepumpt

──────
Ulairi schrieb: Kann man pauschal sagen ab wann sich die Zusatzheizung einschaltet? Mein Insti hat gemeint ich benötige die Zusatzheizung fürs ausheizen.
───────────────

Ja, kann man, das ist eine bzw. mehrere Einstellungen deiner WP WP [Wärmepumpe], z.b. 7.1.10.2 (Stop Zusatzheizung).

Vielen Dank.
Habe bereits meinen Insti erreicht. Er hat mir die Zusatzheizung eingestellt, weil er meint bei den Außentemperaturen und den 5° Sprüngen die ich mache, soll ich ja machen laut Estrichleger, schafft es die WP WP [Wärmepumpe] nicht ohne Zusatzheizung.
Ich kann sie auch ausstellen hat er gemeint, aber dann kann ich davon ausgehen, dass ich ein paar Tage länger ausheizen muss.

Da ich jedoch bis 28.11. ausgeheizt haben muss, wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben.


1
  •  Deep
  •   Bronze-Award
14.11.2022  (#19)
Wie hoch sind deine Sole Ein Temperaturen?

Ob durch das ausheizen auch die richtige Feuchtigkeit ergibt musst du dann vor dem Fliesenlegen prüfen lassen (CM Messung). Grundsätzlich wird das Ausheizen ja in Funktions- (das was du gerade machst) und Trockenheizen aufgeteilt.

1
  •  Tomlinz
  •   Bronze-Award
14.11.2022  (#20)

zitat..
Ulairi schrieb: Da ich jedoch bis 28.11. ausgeheizt haben muss, wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben.

Was passiert am 28.11 ?

Das Funktionsheizen wirst du bis dort hin schaffen. 

zitat..
Deep schrieb: (CM Messung). Grundsätzlich wird das Ausheizen ja in Funktions- (das was du gerade machst) und Trockenheizen aufgeteilt.

Aber wie Deep schreibt: das heißt noch lange nicht, dass der Boden trocken genug zum Parkett legen ist. Fliesen: ja. das geht gleich mal und ist auch nicht kritisch betreffend Feuchtigkeit.

Falls du Betonkernaktivierung BKA BKA [Betonkernaktivierung] oder Wandheizung hast, dreh diese Kreise ab (Last abwerfen).

Ich hab z.b. den Keller komplett abgedreht beim ausheizen und hab nur mit der Wärmepumpe, ohne Zuheizer, locker EG und OG ausgeheizt, weil dort der Fliesentermin anstand.
Und dann nach dem Fliesen den Keller ausgeheizt und dabei EG und OG nochmal mit, zum austrocknen fürs Parkett legen.


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
14.11.2022  (#21)
Tomlinz schrieb: [ref]Tomlinz:70020_1#692939[/ref]

zitat..

──────
Ulairi schrieb: Da ich jedoch bis 28.11. ausgeheizt haben muss, wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben.
───────────────

Was passiert am 28.11 ?

Das Funktionsheizen wirst du bis dort hin schaffen. 

──────
Deep schrieb: (CM Messung). Grundsätzlich wird das Ausheizen ja in Funktions- (das was du gerade machst) und Trockenheizen aufgeteilt.
───────────────

Aber wie Deep schreibt: das heißt noch lange nicht, dass der Boden trocken genug zum Parkett legen ist. Fliesen: ja. das geht gleich mal und ist auch nicht kritisch betreffend Feuchtigkeit.

Falls du Betonkernaktivierung BKA BKA [Betonkernaktivierung] oder Wandheizung hast, dreh diese Kreise ab (Last abwerfen).

Ich hab z.b. den Keller komplett abgedreht beim ausheizen und hab nur mit der Wärmepumpe, ohne Zuheizer, locker EG und OG ausgeheizt, weil dort der Fliesentermin anstand.
Und dann nach dem Fliesen den Keller ausgeheizt und dabei EG und OG nochmal mit, zum austrocknen fürs Parkett legen.

28.11. kommt der Fliesenleger. Estrich ist jetzt 8 Wochen drinnen.


2022/20221114934314.jpg


2022/20221114588013.jpg


2022/20221114634561.jpg


2022/20221114876302.jpg


2022/20221114840725.jpg


2022/2022111447506.jpg
Hier meine aktuellen Werte, war gerade auf der Baustelle.




1
 1  2 ...... 3 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next