« Heizung, Lüftung, Klima  |

·gelöst· Aufheizprotokoll

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 ... 3 
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
11.11. - 13.12.2022
53 Antworten | 13 Autoren 53
3
56
Halli hallo,

ich benötige dringend Hilfe der Community. Mein Installateur und ich hinterfragen gerade ein bisschen den Estrichleger.

Folgendes wäre das Aufheizprotkoll.


2022/20221111692194.png

50 Grad Vorlauf ist ja kompletter Irrsinn. Wenn ich den Chef der Estrichfirma anrufe bekomm ich als Antwort "na da installateur soll einfach des ausheizprogramm von da wärmepumpe starten und passt scho". Toll, genau die Antwort die ich brauche.

Wie würdet ihr es machen? Ich würde auf keinen Fall bis 50 Grad gehen, max. 35.

15
20
25
30
35
35
35
35
35
35
35
35
35
25
15

Das wäre dann so wie im Protokoll. Oder würdet ihr es anders machen? Zb so...

15
20
20
20
25
25
25
30
30
30
35
35
35
25
25
15
15

Ich bin für jede Antwort dankbar.

  •  Deep
  •   Bronze-Award
25.11.2022  (#41)
1% ist doch mehr als trocken genug? 2% für Fliesen und 1,8% für Parkett...

Also bei warmen Boden fliesenlegen wird der Fliesenleger keine Freude habe, da der Kleber schnell abbindet. Würde ich vorher mit ihm besprechen.
Aber wie gesagt, meiner Meinung nach, brauchst nix mehr ausheizen.

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
25.11.2022  (#42)
Wahrscheinlich ist gemeint 1% zu viel... also rund 3%?

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
25.11.2022  (#43)

zitat..
Deep schrieb:

1% ist doch mehr als trocken genug? 2% für Fliesen und 1,8% für Parkett...

Also bei warmen Boden fliesenlegen wird der Fliesenleger keine Freude habe, da der Kleber schnell abbindet. Würde ich vorher mit ihm besprechen.
Aber wie gesagt, meiner Meinung nach, brauchst nix mehr ausheizen.

Mit dem hab ich schon gesprochen, FBH würde ich einfach dort abdrehen wenn er Fliesen legt und sobald der Kleber trocken ist dann erst aufdrehen.

Fliesenleger hat auch gemeint 1 % das passt e. Estrichfirma meint 0,4 %.


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
25.11.2022  (#44)

zitat..
MalcolmX schrieb:

Wahrscheinlich ist gemeint 1% zu viel... also rund 3%?

Ich habs selber gesehen auf der "Flasche" (ich bezeichne es mal so) war ein bisserl über 1 %.


1
  •  Deep
  •   Bronze-Award
25.11.2022  (#45)
Also wenn es wirklich 1% ist, dann hast du absolut kein Problem.

1
  •  thez
25.11.2022  (#46)
Hängt die Restfeuchte nicht auch davon ab ob ein Beschleuniger verwendet wurde oder nicht? Dann gelten andere % Werte?

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
25.11.2022  (#47)

zitat..
thez schrieb:

Hängt die Restfeuchte nicht auch davon ab ob ein Beschleuniger verwendet wurde oder nicht? Dann gelten andere % Werte?

Ich glaube es wird nur zwischen Zement oder Calciumsulfatestrich unterschieden oder?

Zement sind 2 % und Calciumsulfat 0,4 %. So habe ich mich zumindest eingelesen.

Ich finde es halt ein Wahnsinn, die Energiemenge die ich jetzt aufbringen muss, damit ich 0,6 % ausn Estrich rausbekomm.


1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
25.11.2022  (#48)

zitat..
thez schrieb: Hängt die Restfeuchte nicht auch davon ab ob ein Beschleuniger verwendet wurde oder nicht? Dann gelten andere % Werte?

Ja, das stimmt. Bei mir hat mit Beschleuniger, wenn ich mich nicht täusche, der doppelte Wert gegolten, da durch den Zusatz das Wasser zu einem gewissen Teil zusätzlich im Estrich gebunden wird. 


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
1.12.2022  (#49)
Ich muss meinen Thread nochmal hochholen.

Wie schon erwähnt, werde ich nochmal ausheizen, ganz gemütlich, weil ich habe noch einen alten Tarif bei der EVN mit ca. 13 Cent. Dachte ich zumindest. War sogar extra noch im Shop, hab Screenshots vom Kundenportal gemacht...heute Vormittag schaue ich wieder rein, 43 Cent, heute Nachmittag 53 Cent.

Ok probier ichs mal auf gut Glück bei  der EVN anzurufen was da los ist. Dort wurde mir wieder gesagt, es gibt einen Fehler im Kundenportal die Preise dort stimmen nicht. Sag ich wiederrum ok und was ist mit den Leuten im Shop, dort wurde mir auch bestätigt, dass die 13 Cent stimmen....ja was soll ich noch sagen, auf gut deutsch gesagt "i bin jetzt da deppade".

Ich würde jetzt gerne zum nochmaligen Ausheizen die ZH deaktivieren. Meine Fragen dazu:
Mein Kollektor wurde erst vor kurzem verlegt, ich war beim ersten Mal ausheizen schon auf -4,5 Grad Sole aus. Was passiert, wenn ich die ZH ausschalte? Kann es sein, dass die WPWP [Wärmepumpe] dann die eingestellte Vorlauftemperatur nicht mehr schaft? Oder benötigt die WPWP [Wärmepumpe] einfach länger dafür?

1
  •  DrShouter
  •   Bronze-Award
1.12.2022  (#50)
Bei mir wurde Sole aus auf -3 limitiert - in den Bereich sind wir aber niemals gekommen. Beim ausheizen war das tiefste -0,5/4. Heizstab hat sich bei den 35 Grad Vorlauf für insgesamt 10h dazugeschaltet

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
12.12.2022  (#51)
Frage in die Runde...

Habe mit dem zweiten Durchgang gestartet, aktuell bin ich bei 28° VL, Zusatzheizung habe ich deaktiviert. 28° sollte ich seit gestern Vormittag haben, habe heute Vormittag gesehen, dass VL VL [Vorlauf] immer noch auf 26,4° ist.

Kann das daran liegen, weil mein Kollektor noch ziemlich frisch verlegt ist, ich aktuell bereits auf -5,5° Sole aus bin, und nicht mehr die nötige Wärme aus der Erde bekomme. Habe jetzt die Zusatzheizung wieder aktiviert.

Oder kann es daran liegen, dass wir ein großes Haus haben, lt. EA 9,9 kW, lt. Berechnung von Arne reale Heizlast 7,5 kW. RGK wurde überdimensioniert auf 10,5 kW. Falls es das ist, kann ich daraus wieder schließen, dass die 1155-6 bei der größe unseres Hauses ohne Außenputz (50er Ziegel) ihre Probleme bekommen könnte und ich die Zusatzheizung im normalen Heizbetrieb benötige?

Kann ich irgendwie Rückschlüsse aus dem Estrich ausheizen zum normalen Heizen ziehen?

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
12.12.2022  (#52)
Es ist eine Kombination aus allem.

Frischer Kollektor, benötigt noch etwas Setzung.
50er ohne Außenputz zieht wesentlich mehr Leistung
Hunderte Liter Wasser verdunsten lassen frisst enorme Energie

Fährst du schon in die Sole Begrenzung oder die Verdichter Begrenzung?

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
13.12.2022  (#53)

zitat..
rabaum schrieb:

Es ist eine Kombination aus allem.

Frischer Kollektor, benötigt noch etwas Setzung.
50er ohne Außenputz zieht wesentlich mehr Leistung
Hunderte Liter Wasser verdunsten lassen frisst enorme Energie

Fährst du schon in die Sole Begrenzung oder die Verdichter Begrenzung?

Beides. Sole ist aktuell auf -5.8 und Verdichter läuft meistens mit 112/113 Hz. Sole aus hab ich nach Rücksprache mit dem Insti auf -8 gestellt. Zusatzheizung wird aktuell 1.5 kw benötigt.

Ich persönlich glaube ja, dass im Estrich nicht mehr viel Wasser drinn sein kann. Luftfeuchtigkeit im Haus steigt innerhalb von 12 Stunden um ein paar Prozent. Hatte nach dem ersten Mal ausheizen ja schon fast alles draußen.

Gott sei dank gibt es ja den Strompreisdeckel 😅


1
 1  2 ... 3 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: [Gelöst] Welche Filter für Polo Air 250?