|
|
||
Du meinst Netz abgedreht? Hatten wir gestern mittags ja, gottseidank ist nichts passiert. |
||
|
||
Ja genau. Dann war gestern die Kombination von Einstrahlung und Temperatur glücklicherweise nicht im kritischen Bereich. |
||
|
||
Bescheuerter geht es nicht. oben wurde ja schon geschrieben, dass du mittags mal die Spannung ablesen solltest. Ich glaube aber das es im Moment wegen der hohen Temperaturen noch unkritisch ist (Ist aber nur eine Vermutung eines Laien). Der Generator ist maximal stumpfsinnig geplant. Ich hatte oben geschrieben, was man machen kann. Kannst du denn noch mehr Module aufs Dach bekommen? Die 22 Module in eine Richtung passen ja super an einen String. Die anderen 5 sind aber massiv sinnlos, auf 12 in eine Richtung solltest du mindestens kommen. Also entweder 7 dazu oder von den 22 welche umdrehen, dass du auf 12 und 15 kommst. Eine andere Variante wäre, wenn du die 8 neuen gleich ausrichtest (dann würde ich aber auch wieder die gleichen Module nehmen) und die in Reihe mit den 5 in einen String schaltest. Eine andere Möglichkeit wäre SolarEdge, da kannst du alle in eine Reihe schalten. Das kostet aber um einiges mehr, weil man für jedes Modul dann einen Leistungsoptimierer braucht. Aus meiner Sicht bei drei Ausrichtungen aber eine smarte Lösung. Setz den Solarteur mal unter Druck. Was ist denn das für einer, ist der überhaupt vom Fach? |
||
|
||
Hmm, jetzt 760V bei 5,2kW Leistung. Meine Vermutung ist eher dass er bei Netzeinspeisung gar nicht auf so hohe Spannungen kommt. Ich vermute das Problem wäre Leerlauf. Ja, 3-4 Stück gingen noch denk ich. Man könnte sicher auch welche umdrehen. das wäre sowieso auch SW geplant. Ärgern tut mich nur dass ich dann ja wieder die 275er und keine 360er nehmen könnte... Elektriker mit absolviertem FH-Studium (DI). Komisch. |
||
|
||
Im Betrieb wird das, wie du schon richtig erkennst, möglicherweise nie ein Problem. Zusätzliche Module mit einer 2. Ausrichtung für einen weiteren String wäre die beste Lösung. Dass du keine 300W+ Module genommen hast ist auch für die bestehende Anlage schon schade. Da wäre viel mehr möglich gewesen. Aber du hast doch Platz über Platz auf deinem Dach. Auf die Schnelle sehe ich da locker Potenzial für 36x275W Module in NO/SW-Ausrichtung... In der Detailplanung sicher auch noch deutlich mehr. |
||
|
||
Aber gültigen Befund mit Messungen und Doku hat er auch geschafft?.. ich wett dass er nicht alle Normen eingehalten hat und nicht alles so verbaut hat, wie er soll... Alleine die Auslegung is suspekt. Bekomm icj von den Grosshändlern sogar besser und sogar mit Plänen und Berechnungen ausglegt |
||
|
||
ja das ist das was mich wundert... ich brauch sowas ja nur ins Sunny web eingeben.. kann mir nur vorstellen dass er hier ein günstiges Angebot bekommen hat? Wir haben ja alles inclusive (Module, WR, Montage...) bezahlt. |
||
|
||
Ja genauso Fronius hat ein Auslegungstool und das is Pimperl.. das is rot grün oder orange... und rot is schlecht bei der auslegung usw.. Und wer weiss ob er alle Richtlinien und Normen für Brandschutz, Verlege, Blitzschutz und Schutz für Rettungskräfte(Feuerwehr) eingehalten hat. Schaut ma net aus, als wär der WR WR [Wechselrichter] am Dach und da muss man einiges einhalten.. und das kost und das macht meist den Unterschied zw billigen und teureren Elektriker aus |
||
|
||
Naja, das hat uns schon die Bausachverständige vorgeschrieben. Feuerfeste Leitung bis zum WEchselrichter (haben da Fermacell bzw so feuerfeste Rohre verwendet) |
||
|
||
Naja was i seh san das Standard PV Kabel. Feuerfeste Rohre gibts zwar nicht und Stahlrohre sind für den Zweck auch nicht verwendbar. Wichtig wär zumindest + und - in einen getrennten Rohr zu führn. Es ghört auf jeden Fall ein Überspannungsschutz bei Dacheintritt und weil der WR WR [Wechselrichter] nicht da oben ist, wäre glaub ich sogar ein Feuerwehrschalter laut R12 Pflicht. |
||
|
||
Soweit mir bekannt kann in NÖ der Feuerwehr Schalter entfallen wenn die Kabel Unterputz (mind. 1,5cm Putz) verlegt sind. |
||
|
||
Wo steht das in NÖ festgeschrieben? Die R12 ist überall bindend. Kann sein das er bei UP Verlegung gar net notwendig ist. Müsst nachlesen. Aber Mackica is im Bgld |
||
|
||
Uzi, gilt das auch im Boden? für die Gartenhütte möchte ich mir eine Leerverrohrung vorrichten, wo ich später evt. mal die DC-Kabel durchziehe. Brauche ich hier 2x 50mm oder reicht 1x 50mm Leerverrohrung? |
||
|
||
Mach lieber 2.. falls ein Funkenübersprung oder Isolationsfehler ensteht, bist du auf der sicheren Seite. Ein Gleichstrom Lichtbogen ist verdammt gefährlich.... aber du kannst auch einen WR WR [Wechselrichter] in der Hütte machen. Dieser wird eh net gross sein |
||
|
||
OK und was für Produkt würdest Du nehmen? https://www.hornbach.at/cptrack?rd=true&k=qqsfAJq-J_KX4jMGFR_4QM5J6ruhz9fDQZ4S-NhUORM&wt_mc=at.paid.sea.google.alwayson_assortment.leu.product.2001087495.71650034139.&wt_cc1=2001087495&wt_cc2=71650034139&wt_cc3=353241098824&wt_cc4=&wt_cc6=6115243&wt_cc7= die normalen für innen mit 25mm Durchmesser darf man ja außen nicht legen oder? https://www.hornbach.at/shop/Installationsrohr-eSM-Iso-Flex-M-grau-20-mm-50-m/8489252/artikel.html?origin=%7Badtype%7D&WT.mc_id=at13av999&WT.srch=1&wt_cc2=71650034139&wt_cc3=353241098824&wt_cc6=8489252&wt_mc=at.paid.sea.google.alwayson_assortment.leu.product.2001087495.71650034139.&wt_cc1=2001087495 |
||
|
||
Ich persönlich nimm vom Hornbach gar keinen. Die halten nicht das aus, wie Pipelife oder Dietzel. Würd ich Freibereich aber 50er oder Polokalrohre nehmen. Die können nicht so zamquetscht werden bzw leichter zum einziehn |
||
|
||
kannst mir einen Link schicken? ein konkretes Produkt das ich bestellen kann? |