Hallo,

ich habe über dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] einen recht großen Sickerkörper verbaut. Grundsätzlich war die Vorgabe für die Baufirma das Vlies rundherum zu legen, also den Sickerkörper einzupacken. Leider konnte ich nicht dabei sein, Fotos wurden nicht gemacht. Nun beim Anschluss des Überlaufs aus der Zisterne zeigt sich, dass wohl nur oben ein Vlies gelegt wurde, seitlich und darunter nicht. 

Mein hydrogeologisches Gutachten sagt oben und seitlich, die ÖNORM B 2506-1 empfiehlt das auch so. Viele Ausführungen im Bereich RGK RGK [Ringgrabenkollektor] scheinen komplett eingepackt zu sein.
Der Boden bei uns ist fester Lehm, falls es eine Rolle spielt.

Welche Ausführung wäre nun tatsächlich zu empfehlen?
Was muss ich durch die nicht ordnungsgemäße/vorgegebene Ausführung befürchten?

vielen Dank und LG

  •  rabaum
  •   Gold-Award
2.12.2023  (#1)

zitat..
kk79 schrieb: Welche Ausführung wäre nun tatsächlich zu empfehlen?

Klar zu empfehlen ist die Variante Strudel, allseitig eingerollt mit dem Vlies. Das geht wunderbar mit dem 4 m breiten.


2023/20231202654740.jpg


2023/20231202757149.jpg

1
  •  Gemeinderat
  •   Gold-Award
2.12.2023  (#2)
Bei mir wurden die Sickerkörper seitlich und oben zugemacht, nur unten offen.
Ansonsten wäre mit sukzessiver Verschmutzung (Verschlammung) zu rechnen, hieß es. 

1
  •  Gratkorn
3.12.2023  (#3)

zitat..
Gemeinderat schrieb: Bei mir wurden die Sickerkörper seitlich und oben zugemacht, nur unten offen.
Ansonsten wäre mit sukzessiver Verschmutzung (Verschlammung) zu rechnen, hieß es. 

Genau so hat bei mir auch geheißen und so ausgeführt.

LG, Gratkorn

1


  •  kk79
5.12.2023  (#4)
vielen Dank für eure Meinungen und Einschätzungen! Das ist wohl wieder so ein Thema, bei dem es kein klares Richtig/Falsch gibt. Zumindest ist oben ein Vlies gelegt und da es lehmiger Boden ist wird sich nicht so viel "bewegen".