Hallo zusammen,

ich bräuchte mal euren Rat bzgl. dem Dachabschluss. Unser planer meinte nun doch das Dach solle gedämmt werden weil es dann kein Kaltdach mehr ist und das darunter liegende Stockwerk weniger Hitze abbekommt. Damit das Dach nicht so "dick" aufträgt soll als Sparrenverlängerung eine Holzplatte dienen. Nach Bebauungsplan dürfen nur 35cm Dachüberstand machen.
Macht die Konstruktion so Sinn oder übersehe ich was ? Ist damit Fassadenschutz überhaupt minimal gegeben ? Ist das Argument mit der Hitzeentwicklung auf dem Dachboden und im Stockwerk darunter nachvollziehbar ? geplant war es ohne Dachüberstand und ohne Dämmung.

Danke für eure wertvolle Einschätzung emoji


2022/20220928737025_th.jpg


2022/20220928668739_th.jpg

  •  Hobbyplaner
  •   Silber-Award
7.10.2022  (#1)

zitat..
youpy1978 schrieb: Unser planer meinte nun doch das Dach solle gedämmt werden weil es dann kein Kaltdach mehr ist


Unabhängig einer Dämmung beschreibt der Begriff Kaltdach einen zweischaligen Dachaufbau bei dem die Eindeckung mit "kalter" (außen)Luft unterströmt wird. Dadurch heizt sich der unmittelbarer darunter liegende Raum nicht so sehr auf.

zitat..
youpy1978 schrieb: Macht die Konstruktion so Sinn

Nein, der Überstand ist zu weit, da würden noch außenliegende Sparren (Vorköpfe) zum Auflegen benötigt. Wobei außen nicht die volle Höhe sichtbar sein müsste.
Anstatt der Holzfaserplatte würden Schalbretter den gleichen Zweck erfüllen. 

1
  •  youpy1978
11.10.2022  (#2)
Hallo,

danke für deine Einschätzung. Wir wollten eben aus einem optischen Grund um das Dach filigraner zu machen keine sichtbaren Sparren. Ich werde mal das Thema mit ihm ansprechen ob es dann Schalbretter auch machen. Aber für mein Verstndnis sind Holzfaserplatten eine Dämmstoff zur Dämmung der Aussenhälle, Schalbretter erfüllen diesen Zweck nicht.

1
  •  ap99
  •   Gold-Award
11.10.2022  (#3)

zitat..
youpy1978 schrieb: Damit das Dach nicht so "dick" aufträgt soll als Sparrenverlängerung eine Holzplatte dienen.

Habe das bei uns mit einer Steico LVL Platte gemacht (im Grunde wie auf deinem Vorschlag) ... ca. 6 cm stark und 150 cm Auskragung (kostet um einiges mehr als die Sparren vorstehen zu lassen).

https://www.steico.com/de/produkte/konstruktion/furnierschichtholz-lvl/steico-lvl-r-laminated-veneer-lumber

--> bei dir mMn ganz leicht möglich, du müsstest nur die Pfetten etwas verlängern und den Sparren bei der Giebelwand noch weiter raussetzen (idealerweise an die Aussenkante Dämmung ... wenn du eine hinterlüftete Fassade bekommen würdest, ginge das ... wennst verputzt muss der Sparren näher an die Wand (wie im Bild) ... wärmebrückentechnisch nicht ganz ideal, aber deinem Planer fällt schon was ein)

--> Brauchst nur jemanden der dir die Platten dimensioniert (dein Planer (oder du selber) soll den Hersteller kontaktieren, falls der Zimmerer sich nicht drüber traut ... der Hersteller hats für meinen Zimmerer dimensioniert).


2022/20221011824377_th.jpg




1


  •  youpy1978
12.10.2022  (#4)
Danke ap99 für dein Input, ich werde dem Vorschlag nachgehenemoji

1
  •  ap99
  •   Gold-Award
12.10.2022  (#5)

zitat..
youpy1978 schrieb: ich werde dem Vorschlag nachgehen

und bitte berichten wie es weitergeht (zumindest interessiert mich das am meisten)
... baust jetzt das nächste Haus? ... diesesmal massiv?