Paar mehr Details wären noch hilfreich für eine treffsicherere Empfehlung. Wärmepumpe? Wärmequelle? Gehts dir jetzt um das Ausheizen des Zement-Estrichs? Für diesen Fall würde ich die gesamte Energie in den Estrich schieben und nicht in andere Flächen, die du ja nicht ausgeheizt brauchst. Außer es geht um Trockenheizen des Gebäudes, dann sieht das wieder anders aus. |
||
|
||
KNV 1255-06 mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Im Prinzip gehts ums Ausheizen des Zement-Estrichs, jedoch sollen auch die noch feuchten Innenwände mit trocken werden Also besser abdrehen? |
||
|
||
Ja, abdrehen. Sonst brauchst du extrem viel mehr Leistung/Strom, um auf deine VL VL [Vorlauf]-Temperaturen zu kommen. (die arme Quelle...) Auf was für eine Ziel-Temp. magst du eigentlich aufheizen? |
||
|
||
|
||
Ok, vielen Dank für eure Hilfe. Bin jetzt schnell zur Baustelle und hab beide abgedreht. Hoffe das hat für den weiteren Verlauf nicht zuviel Soletemperatur gekostet. Aufgeheizt wird auf bis zu 40 Grad. (aktuell 30) |
||
|
||
Also entweder dein Haus ist extrem schlecht gedämmt oder die Heizungsauslegung ist Müll, oder der Installateur hat dir einfach viel zu hohe Temperaturen fürs Ausheizen eingestellt. Du wolltest ernsthaft mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] auf 40C aufheizen??? Nict wahr, oder? Wie sehen denn deine Soletemperaturen aktuell aus? |
||
|
||
Ich wollte nicht, deswegen die Frage Vielleicht hats der Installateur vergessen oder nicht bedacht. Gedämmt ist noch gar nix, also nur 25er Ziegel. Die VL VL [Vorlauf]-Temperaturen hat der KNV-Mitarbeiter eingestellt. Sole ein war auf 3,4 Grad. |