Such mal hier im forum nach "grabenkollektor". Das wäre ideal für dein grundstück.
Wie sind deine daten? Wie ist die heizlast (kw) laut energieausweis? Hast du eine skizze vom grundstück? |
||
|
||
einen großen. und beide Varianten wären nicht richtig... Woher kommen die 10kw? |
woher hast du das?
||
|
||
220m2 beheitzte Fläche, EKZ 33, abgeschätzte Heizlast laut EA EA [Energieausweis] 7,5 KW Das Grundstück ist vorne 13,70m breit, 112m lanf und geht hiintetn auf 6 m zusammen. @dyarne IDM gibt an das zu dieser Wärmepumpe der Kollektor "FKS 5" gehört der bestetht aus 5 Kreisen zu je 100 m Was ist richtig bzw. warum sind diese nicht richtig? Eine genaue Heizlastberechnung wird gerade durchgeführt und kommt noch. Mein Installateur meinte, dass sich wahrscheinlich die SW 8 ausgehen wird. |
||
|
||
|
||
Das ist optimalst. Machst einen langen 1,5-2 breiten graben und legst den kollektor in schleifen rein. Dafür wäre das "effizienzmonster" (@richard) bestens geeignet. |
||
|
||
Geil passt wie die Faust aufs Auge für den Grabenkollektor! Tjo und warum dann eine überdimensionierte Wärmepumpe? Das muss man nicht rechnen, um zu wissen, dass sich die kleinere ausgeht. Kommt eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] bei euch? |
||
|
||
stehen die 7,5kw wirklich in deinem EA EA [Energieausweis]? hast du einen link? wäre nicht mehr stand der technik und würde mich bei so einer guten marke wundern... richtig ist nach öwav-regelblatt 207 bzw sia eine auslegung auf turbulente strömung. die erreicht man bsplw bei dn32 bei 3kw -> 1 kreis 6kw -> 2 kreise 9kw -> 3 kreise gut, dann 'erhöhe' ich aufgrund deiner daten auf 6kw ... |
das paßt für mich nicht zusammen.
||
|
||
Ja KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] kommt: Drexel und Weiss Stratos! Grabenkollektor kennt man bei uns in der gegend eigentlich nicht, hört sich aber interessant an! Da muss ich mich Informieren! der Energieausweis wurde nur auf das Hauptgebüude ausgestellt (beheitzte Fläche: 191m2. Jetzt wollen wir aber auch einen Raum im Nebengebäude mitheizen ca. 25 m2. Link über die Flächenkollektoren kann ich dir leider keinen schicken, diese Info Stand in einem Heft von IDM das mein Installateur zum nachschauen hat, also wie aktuell das ist kann ich leider nicht sagen. |
||
|
||
Hatte ich auch so, is kein Problem. Ist ein zusätzlicher Heizkreis mit etwas weiterem Verlegeabstand, damit der Raum auch etwas kühler bleibt. Spielt für die Berechnung aber jetzt für die Auslegung keine große Rolle. |