  •  arsrps
10.2. - 16.2.2017
16 Antworten | 8 Autoren 16
1
17
Hallo

Kann mir jemand einen Tipp geben bezüglich sinnvolle Größe der Luftwärmepumpe?
Geplant ist die KNV Topline 2120 Vollmodulierend
Haus ist ohne Wohnraumlüftung und Energieberechnung wurde jetzt einmal gemacht wo ca. genau 11kw raus kommen. Keller wurde mit 18° gerechnet.
Voraussichtlich wird auch nur ein teile vom Keller auf 18° beheizt.
Wohnraum wurde nur mit 22° berechnet was ich recht wenig finde.
Energieausweis steht HWB36 fGEE0,61
Die Frage ist jetzt was sollte man nehmen die 12er oder 16er
http://www.knv.at/images/download/Prospekte/Luft-Wasser/KNV_Topline_2120-2016-V1-web.pdf

Bei der 12er steht empfohlene Gebäudeheizlast 9kw
und bei der 16er empfohlene Gebäudeheizlast 12kw

Muss man da bei den Luftwärmepumpen etwas höher gehen wegen dem Warmwasser?

Welche der beiden ist für mich effizienter?

  •  arsrps
13.2.2017  (#1)
Kennt sich da keiner aus?



1
  •  Richard3007
13.2.2017  (#2)
Ich kann die 11KW Heizlast nicht glauben!
Ich würde den EA EA [Energieausweis] dazu posten.

Bei dieser Heizlast müsstest rund 300m² Bezugsfläche haben. Keine inneren und solaren Gewinne.

Bei der Auslegung der LWP LWP [Luftwärmepumpe] kommt es auf den Bivalenzpunkt -7° an. Das heißt wenn du 11kw wirklich hast (was ich nicht glaube), dann müsste die LWP LWP [Luftwärmepumpe] bei -7° 11kw Leistung erbringen.

1
  •  arsrps
13.2.2017  (#3)
https://www.docdroid.net/SpvJhEi/energieausweis.pdf.html

1


  •  arsrps
13.2.2017  (#4)
http://docdro.id/QdOIr1l

Seite 26 Steht die Heizlast

1
  •  stecri
  •   Gold-Award
13.2.2017  (#5)
Also wir haben 260m2 fbh, ekz von 28, Ziegel mit 20 eps und sehr hohen grossen Vorraum bzw wzi bis ca 6,5 m offen.
Lwp hat 11 kW.

1
  •  arsrps
14.2.2017  (#6)
Hilft mir jetzt auch nicht sehr viel
ist da bei den 260m² der Keller auch dabei?




1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
14.2.2017  (#7)

zitat..
Ich kann die 11KW Heizlast nicht glauben!


Ich auch nicht ... emoji

Auf Seite 26 steht die raumweise Heizlast. Die hat nix mit der WPWP [Wärmepumpe] zu tun sondern mit der FBH FBH [Fußbodenheizung]...

1
  •  klima2020
  •   Silber-Award
14.2.2017  (#8)
Viel Raumvolumen und ein hoher Luftwechsel ergibt in der Berechnung auch eine hohe Heizlast. Die Berechnung ist sehr klassisch und daher auch der große Anteil des Lüftungswärmebedarfes.

1
  •  arsrps
15.2.2017  (#9)

zitat..
dyarne schrieb: Auf Seite 26 steht die raumweise Heizlast. Die hat nix mit der WPWP [Wärmepumpe] zu tun sondern mit der FBH FBH [Fußbodenheizung]...


Sorry Seite 27 ist es da steht Netto Gebäudeheizlast - Heizlast 10953,8



1
  •  ap99
  •   Silber-Award
15.2.2017  (#10)
Im Energieausweis auf Seite 6 steht Gebäude-Heizlast-Abschätzung 6,7 kW (Luftwechsel 0,4).

Transmission: Mittlerer u-Wert * Gebäudehüllfläche * (Ti + Ta) = 4,5 kW
Lüftungswärmeverlust: wenn nicht dauergekippt wird ca. 1 kW
--> 5,5 kW Gebäudeheizlast

Die Diskrepanz zwischen EA EA [Energieausweis] und HL-Berechnung ist interessant.
Transmissionswärmeverlustkoeffizient ... EA 130 W/K ... HL 150 W/K
Lüftungswärmeverlustkoeffizient ... EA 67 W/K ... HL 150 W/K
Summe: 197 W/K ... 300 W/K

Die Lüftungswärmeverluste, insbesondere die der Heizlastberechnung, sind absolut unrealistisch.

Edit weil es dem TE nicht klar ist:
EA 130 W/K + 67 W/K = 197 W/K * 34 K = 6,7 kW Heizlast
HL 150 W/K + 150 W/K = 300 W/K * 35 K = 10,5 kW Heizlast ... ohne Worte

2
  •  stecri
  •   Gold-Award
15.2.2017  (#11)
Ja arsrps - aber Keller ist ein in der haushülle integriertes Nebengebäude.
Keller gibt's nicht.

1
  •  NTWK
15.2.2017  (#12)
Bestätigt die Feststellung von Schelm: Der EA EA [Energieausweis] ist das Papier nicht wert auf dem er geschrieben steht !!!
Zu Recht.

1
  •  ap99
  •   Silber-Award
15.2.2017  (#13)
In diesem Falle ist die Heizlastberechnung mMn das Papier nicht wert (Lüftungswärmeverlust gleich hoch wie Transmission). Der EA EA [Energieausweis] liegt nicht sooo weit daneben (Lüftungswärmeverluste werden, warum auch immer, so vorgegeben ... sie sind halt praxisfern)

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
16.2.2017  (#14)
Widerspreche der Feststellung von NTWK.

Der EA EA [Energieausweis] ist ein tolles Planungswerkzeug.

Wenn ihn sowohl der Aussteller als auch der Bauherr als notwendiges Übel verstehen liegt der Fehler nicht beim EA EA [Energieausweis] ... emoji

Ich habe im EA EA [Energieausweis] eine Normheizlastberechnng und sogar eine kleine phpp integriert.
Ich habe eine Bilanz meiner Bauteile zur thermischen Qualität die perfekt zur Optimierung geeignet ist.

Wenns den Bauherren nicht interessiert und im Planungsvakuum EFH niemand vom Himmel fällt ders der Bauherrschaft erklärt liegt der Fehler wohl nicht im Bereich EA EA [Energieausweis] ... emoji

Warum lassen sich so wenige die Ergebnisse vom Aussteller erklären?

Wer nicht nachfragt wird auch nicht Auslegung bzw Abgleich seiner Heizung bekommen.
Ist die Heizung deswegen auch nicht das Papier wert auf dem ihre Rechnung gedruckt ist?

1
  •  505ps505
  •   Bronze-Award
16.2.2017  (#15)
Energieausweis finde ich schon toll da sieht jeder was er wirklich hat und auch wenn das Haus Wohnung mal verkauft wird auch was man kauft

1
  •  arsrps
16.2.2017  (#16)
Ja Keller ist komplett im Erdreich



1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.