Es stellt sich gerade die Frage, welche Leistung die
LWP LWP [Luftwärmepumpe] haben muss, damit wir unser Haus heizen können (wir sind im Haushalt 4 Personen).
Die Junkers Bosch Compress 7000iAW (Außenaufstellung) steht fest, die Frage ist welches Modell. Es ist auch ein Kachelofen geplant. Die Heizungsauslegung sieht ca. 27° Vorlauftemperatur vor (entsprechend kleiner Verlegeabstand und 18er
FBH FBH [Fußbodenheizung]-Rohr).
Der Energieausweis spricht folgendes (7,2 kW Heizlast fürs Haus, mit
KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], inkl. gesamtem Keller, OHNE Warmwasser):
Anm. die Heizlast mit
KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] steht unten klein und hellgrau
Folgende Typen kommen mMn. in Frage:
Folgende Leistungskurven sind angegeben (wobei die schwarze Gebäudekennlinie nicht meinem Anwendungsfall entspricht, 2 und 3 und die farbigen sind relevant):
Q Wärmeleistungsbedarf
T Außentemperatur
[A] Gebäudekennlinie
Norm-Außentemperatur (in meinem Fall -13,6°)
[C] Bivalenztemperatur der ausgewählten Wärmepumpe (CS7001iAW 9 OR-S)
[D] Erforderliche Leistung des zweiten Wärmeerzeugers bei Normtemperatur
[1] Heizleistungskurve CS7001iAW 5 OR-S
[2] Heizleistungskurve CS7000iAW 7 IR-S, CS7001iAW 7 OR-S [3] Heizleistungskurve CS7000iAW 9 IR-S, CS7001iAW 9 OR-S [4] Heizleistungskurve CS7000iAW 13 IR/OR-T
[5] Heizleistungskurve CS7000iAW 17 IR/OR-T
grün: Normtemperatur (ca -13)
blau: errechnete theoretische Heizlast (ca 7.2)
rot: meine Gebäudekennlinie
Die notwendige Heizlast aus dem Energieausweis würde wenn ich das richtig verstehe relativ eindeutig auf die größere 9 IR-S führen. Ich habe aber ein bisschen Angst vor Überdimensionierung. D.h. bis -7° würde die Wärmepumpe auskommen, danach muss elektrisch zugeheizt werden.
Folgende Faktoren kommen meiner Einschätzung nach noch hinzu:
• Keller enthält einen Abstellraum (ca 16m²) und Technikraum (ca. 8m²), der nicht 20° haben muss
• Schlafzimmer (ca. 17m²) wird nicht voll beheizt
• Kachelofen ist natürlich nicht berücksichtigt
• Elektrische und Bewohner-Abwärme ist nicht berücksichtigt
• -13° ist doch sehr sehr selten, und wenn dann kann man ja mit Holz dazuheizen
Die Fragen an die Experten sind:
1. Stimmen meine eingezeichneten Linien in der Grafik?
2. Würde mir Eurer Meinung nach auch die kleinere 7 IR-S reichen, oder ist die 9er sinnvoller?
3. Die Wärmepumpe kann ja modulieren, ist es egal, ob die eigentlich nie im Volllastbetrieb läuft (und dadurch ev. leiser ist), oder ist es besser (effizienter), häufig unter Volllast zu fahren?