« Heizung, Lüftung, Klima  |

Auslegung Wärmepumpe

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  faschi
24.9. - 25.9.2008 1
1
Eine vielleicht blöde Frage:
Meine EKZ ist 17,1 - die ist auf´s gesamte Haus gerechnet (mein Haus ist ein bissl "Eigenartig", hab eine Garage in der warmen Hülle - ja das geht, Garagentor hat U=0,58/m²), im Energieausweis wird die Heizlast ja auf die Bruttogeschossfläche gerechnet.
Das ist - wenn ich ned völlig falsch liege - ja die gesamte Fläche aller Geschosse inkl. Wände usw.

Wenn ich jetzt aber im Technikraum und der Garage ja weniger (bzw. nur mit Überströmung oder einem E-Heizer bei Bedarf) heize, dann kann die Wärmepumpe ja kleiner ausgelegt werden oder?

Oder wird für die WP WP [Wärmepumpe]-Auslegung dann nur die Wohnfläche gerechnet? Also ohne Wände??? Das iss mir noch ned ganz klar... und macht aber einen riesen Unterschied!!!

Lg
da Faschi

  •  chris
25.9.2008  (#1)
Under WP WP [Wärmepumpe]-Installateur - hat die Heizlast aus dem Energieausweis nur als Richtwert für das erste Beratungsgespräch genommen. Schon für das Angebot hat er dann auf Basis des Grundrisses, der Fensterflächen und der Dämmwerte eine Heizlastberechnung nach ÖNORM erstellt bei der jeder Raum einzeln berücksichtigt wurde. Wen Dir also der Heizungsbauer das Angebot legt kann er genau Deine Nutzungswünsche in die Heizlastberechnung einfließen lassen.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Erfahrungen mit Kamineinsatz