das Prinzip stimmt, aber 0,5 K über RT RT [Raumtemperatur] stimmt sicher nur, wenn andere Räume eine kleinere RT RT [Raumtemperatur] haben. Mein RL RL [Rücklauf] ist durch die BKA BKA [Betonkernaktivierung] aber wesentlich niedriger als sämtliche mir zugängliche Nibe ohne BKA BKA [Betonkernaktivierung]. 28 Grad Vorlauf bei -8 Grad ist jedenfalls eine Ansage 😁 vielleicht kann Andi bei Gelegenheit nochmal paar Livedaten Posten, wenn es mal wieder so kalt bei euch ist. Viele Grüße Maik |
||
|
||
Wie meinst du das? Raumfühler ist am Gang installiert! Kälter ist es eigentlich nirgends im Haus, ausser in einen Kinderzimmer und im Keller vielleicht ja... aber alle HK sind voll offen und ich fahr mit 11,2l/ min! Ja der Wert ist echt nicht von schlechten Eltern! Geht aber sicher besser! Leider durfte ich kein EPS-F Plus verbauen! Den marginalen Aufpreis hat meine Dame nicht freigegeben, aber den würds auf Dauer über Winter und Sommer gesehen ev. bringen! Ja derzeit habens wir ja noch sehr warm haha! derzeit hab ich aber bei 6 Grad AT AT [Außentemperatur] auch 1°C Differenz! Naja am Gang ists kälter, im Wohnzimmer hätt ich 23 Grad! Aber ich heize erst richtig seit 2 Tagen! |
||
|
||
Der RL RL [Rücklauf] ist ja immer die Summe aller Heizkreise. Und i.d.R. gibt es immer Räume, wo der Estrich "voll" geladen ist und sich dadurch ein höherer RL RL [Rücklauf] ergibt. Dadurch ist es extrem schwer, den unten zu halten. Wenn ich natürlich kältere Räume als den Führungsraum, oder den Raum wo der Raumfühler sitzt, habe, dann gelingt mir das natürlich. Nur mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] & Wandheizung kann ich def. sehr sehr nah an der Raumtemperatur entlang fahren. Bei deiner und meiner BKA BKA [Betonkernaktivierung] haben wir aber beide Doppelmäander verlegt, sprich der RL RL [Rücklauf] der BKA BKA [Betonkernaktivierung] kann eigentlich gar nicht so tief absinken, weil der Vorlauf direkt neben dem Rücklauf liegt. Und genau so habe ich das im letzten Winter bei mir auch gemessen. Was wir gar nicht wissen ist, wie die solaren und inneren Gewinne zu den jeweiligen Zeitpunkten waren... heute hat bei mir ordentlich die Sonne reingeballert, da habe ich auch nur 1-1,5K Differenz zur RT RT [Raumtemperatur] gehabt. Und die Uplink-Werte sind mir zu ungenau, da das Updateintervall 0,5 K beträgt. Hinzu kommt natürlich, dass die allgemein erhältlichen Temperatursensoren i.d.R. nur 0,5 K genau messen. Wir heizen auch erst seit knapp 3 Tagen... aber mit AZ > 7 macht das gerade richtig Freude |
||
|
||
@dyarne - wie soll ich die Garage am besten realisieren wenn sie angebaut mut Durchgang zum Haus gebaut werden soll? Technikraum ist auch in der Garage. @Doppelmäander - hat da jemand eine kleine Skizze wie sowas vom Verteiler zum Verteiler für einen Kreis aussieht. |