15
Hello!! Ich bräuchte euer Fachwissen..leider bildet sich bei uns seit geraumer Zeit Schimmel an der Fassade - siehe Fotos. Jemand eine Idee, an was das liegen könnte ? Die Kwl läuft seit ca 2 Jahren.

_aktuell/20250119476781.jpg
Danke und LG 

  •  Akani
19.1.2025  (#1)
Ich denke dass ist der Fortluftauslass.
Ich würde meinen das das Gitter das Problem ist, entweder nicht dicht zum Rohr oder es bildet sich so viel Feuchtigkeit dass es an der Fassade bleibt und nicht mal richtig abgeleitet wird (Tropfkante).
Abluftgitter zu klein sind auch oft die Ursache, da die Lamellen den Durchmesser schmälern und sich feuchte besser niederschlägt 

1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
19.1.2025  (#2)
Ich gehe davon aus, dass es sich um das Fortluftrohr handelt. Wenn dem so ist, dann drückt es dir einen Teil der warmen Abluft zwischen der Blende und der Wand heraus. Diese kondensiert an der kalten Aussenwand und der Putz wird feucht.  Man sieht auch dem Foto, dass ein wenig Kondenswasser der Aussenwand herunterfließt.  Musst die Blende abnehmen und schauen dass der Stutzen mit dem Innenrohr dicht ist. Ich habe den Stutzen der Abluftblende mit zwei Dichringe mit Moosgummi zum Rohr hin abgedichtet. 


_aktuell/20250119264837.png

Edit: @Akani war schneller.

1
  •  PhDe
19.1.2025  (#3)

zitat..
Kleinermuk schrieb:

Ich gehe davon aus, dass es sich um das Fortluftrohr handelt. Wenn dem so ist, dann drückt es dir einen Teil der warmen Abluft zwischen der Blende und der Wand heraus. Diese kondensiert an der kalten Aussenwand und der Putz wird feucht.  Man sieht auch dem Foto, dass ein wenig Kondenswasser der Aussenwand herunterfließt.  Musst die Blende abnehmen und schauen dass der Stutzen mit dem Innenrohr dicht ist. Ich habe den Stutzen der Abluftblende mit zwei Dichringe mit Moosgummi abgedichtet. 

Edit: @Anaki war schneller.

Danke!! Gibt es da elegantere Lösungen auch als so ein Gitter?


1


  •  Akani
19.1.2025  (#4)
@ kleinermuk den lösungsansatz

1
  •  PhDe
19.1.2025  (#5)

zitat..
Akani schrieb:

Ich denke dass ist der Fortluftauslass.
Ich würde meinen das das Gitter das Problem ist, entweder nicht dicht zum Rohr oder es bildet sich so viel Feuchtigkeit dass es an der Fassade bleibt und nicht mal richtig abgeleitet wird (Tropfkante).
Abluftgitter zu klein sind auch oft die Ursache, da die Lamellen den Durchmesser schmälern und sich feuchte besser niederschlägt

Ok..so sieht das Gitter aus .

_aktuell/20250119234581.jpg


1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
19.1.2025  (#6)
Die Gitter kenne ich gut (Pluggit). Habe ich schon bei einigen Kunden gesehen, die das Gerät getauscht haben. Diese Gitter werden oft gleich mitgetauscht, weil sie mehrere Mängel aufweisen und nicht langlebig sind. Abgesehen vom Druckverlust fehlt z. B. die Tropfkante, wie man unten sieht. Kurzzeitig kann man jetzt nur abdichten und reinigen.

Wir haben auch aus Fehlern gelernt und da es nicht viel vernünftiges am Markt gibt, haben wir das selbst in die Hand genommen. Vielleicht ist das eine Option diese im Laufe des Jahres gegen solche Gitter zu tauschen: https://www.leit-wolf.at/aw-filter-box

1
  •  PhDe
20.1.2025  (#7)

zitat..
leitwolf schrieb:

Die Gitter kenne ich gut (Pluggit). Habe ich schon bei einigen Kunden gesehen, die das Gerät getauscht haben. Diese Gitter werden oft gleich mitgetauscht, weil sie mehrere Mängel aufweisen und nicht langlebig sind. Abgesehen vom Druckverlust fehlt z. B. die Tropfkante, wie man unten sieht. Kurzzeitig kann man jetzt nur abdichten und reinigen.

Wir haben auch aus Fehlern gelernt und da es nicht viel vernünftiges am Markt gibt, haben wir das selbst in die Hand genommen. Vielleicht ist das eine Option diese im Laufe des Jahres gegen solche Gitter zu tauschen: https://www.leit-wolf.at/aw-filter-box

Sieht gut aus! Melde mich per PN.


1
  •  christoph1703
20.1.2025  (#8)
@leitwolf habt ihr schonmal über einen Onlineshop nachgedacht? Ich würde da schon das eine oder andere Teil bestellen 😉

2
  •  querty
  •   Gold-Award
20.1.2025  (#9)
Der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Abluft Auslass sieht bei mir (leider) gleich aus wie bei @PhDe und ja, ich habe auch die Komponenten von Pluggit. Ich habe es mit Schimmelentferner ander Fassade versucht, das hat temporär funktioniert, aber die Lösung von @leitwolf finde ich natürlich viel besser - ich muss mir mal anschaun, was da bei mir möglich ist zu verbauen.

1
  •  Pr0phecy
20.1.2025  (#10)
Sowas würde auch gehen, und das Kondenswasser wird gleich von der Fassade weg geleitet:
https://www.maico-ventilatoren.com/produkte/g/kw-fl-g50316

1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
20.1.2025  (#11)

zitat..
christoph1703 schrieb: @leitwolf habt ihr schonmal über einen Onlineshop nachgedacht? Ich würde da schon das eine oder andere Teil bestellen

Ja, das haben wir bereits vor ein paar Jahren. Die Entscheidung war aber dann klar dagegen, da wir Gesamtlösungen anstreben, die aufeinander abgestimmt sind und lange und gut funktionieren. Manche Komponenten benötigen auch Planung und Zusatzwissen und werden deshalb nicht ohne Planung verkauft. Wir wollen nicht das Image eines Onlinehandels bekommen, der rein nur am Umsatz interessiert ist.
Einzelne Komponenten kann man bei uns ja auch ohne Onlineshop kaufen. Es gibt immer mehr Leute, die ihre Anlage erneuern, verbessern oder aufrüsten wollen. Die Webseite wird in nächster Zeit verbessert und die Preise gelistet. 


1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo PhDe,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Außenblende KWL Schimmel

  •  christoph1703
20.1.2025  (#12)

zitat..
leitwolf schrieb: Die Entscheidung war aber dann klar dagegen, da wir Gesamtlösungen anstreben, die aufeinander abgestimmt sind und lange und gut funktionieren.

Sowas habe ich mir schon gedacht, und offenbar macht ihr das ja gut 👍

zitat..
leitwolf schrieb: Die Webseite wird in nächster Zeit verbessert und die Preise gelistet.

Direkt die Preise zu sehen wäre schon super! Für mich ist die Anfrage immer die größte Hürde, aber da bin ich vielleicht etwas eigen.

1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
20.1.2025  (#13)

zitat..
PhDe schrieb: Gibt es da elegantere Lösungen auch als so ein Gitter?

Aus meiner Sicht genug und für jeden Geldbeutel ist was dabei 😊.
Aber man muss die Ausgangssituation kennen.  Lt deinem Bild dürfte es ein Wetterschutzgitter vom Typ Pluggit WSG-125K handeln (einfach mit meinem Adlerauge geschätzt 🙂).  Entweder steht es irgendwo darauf, oder man muss es halt abmessen. Wichtig ist der Aussendurchmesser von Stutzen.  Wenn der Stutzen  zwischen 124-125mm Aussendurchmesser hat, dann passen alle auf den Bildern. Das KG-Rohr müsste dann eine Muffe haben, oder das Rohr ist in die gegengesetzte Richtung eingebaut. Wenn du den Unterteil vom Wetterschutzgitter abnimmst, dann und ein Foto machst, dann ist alles klar.
Bei mir kommt in Aussenbereich nur Edelstahl als Metall  in Frage.  


_aktuell/20250120644736.jpg

_aktuell/20250120465537.jpg

_aktuell/20250120358919.jpg
_aktuell/20250120445966.jpg


1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
20.1.2025  (#14)
Ein wichtiger Punkt beim Wetterschutzgitter ist die Fähigkeit Wassertropfen daran abzuhalten, dass sie mitangesaugt werden. Wenn die Strömungsgeschwindigkeit am freien Querschnitt zu hoch ist, dann funktioniert das nicht. Wenn z. B. die Lamellen zu nah am Rohr sind, dann besteht auch die Gefahr, dass Wasser bis zum Filter kommt.