« Heizung, Lüftung, Klima  |

Außenfühler BT1 misst falsche Werte

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
20.1. - 21.1.2025
11 Antworten | 9 Autoren 11
11
Hallo,

gibt es hier Leute, wo der BT1 Fühler der WP WP [Wärmepumpe] zu warme Werte ausgibt? Wie habt ihr das gelöst?

Mein Fühler ist im Nordwesten an der Hauswand angemacht und misst viel zu warme Temperaturen. Tiefste Temperatur war bis jetzt ich glaub -1° Celsius. Natürlich war es schon kälter bei uns.

Jetzt könnte ich natürlich die Heizkurve verbiegen, indem ich zB bei 0° eine höhere VL VL [Vorlauf] Temperatur nehme.

Ich würde jedoch gerne irgendwie das Problem beim Fühler selber lösen. Könnte ich Abstandhalter zwischen Gehäuse und Fassade nehmen? Ich hätte da an sowas gedacht => https://www.amazon.de/Abstandshalter-Sortiment-Isolierung-Schrauben-Kunststoffkasten/dp/B0CMQB5CZT/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21

Keine Ahnung, ob es überhaupt was bringen würde. Ist einfach mal so ein Gedanke von mir... dann wird das Gehäuse auf der Rückseite auch kalt.

  •  Paul_O
  •   Bronze-Award
20.1.2025  (#1)
Meiner gibt auch offensichtlich zu hohe Werte aus, die Wandtemperatur ist an der Außenseite natürlich höher als Umgebungstemperatur.  Der absolute Messwerte ist aber irrelevant, die Heizkurze muss zur Charakteristik vom Haus passen und lässt sich ohnehin nur austesten.

1
  •  Berndi
  •   Silber-Award
20.1.2025  (#2)
Mit Vaillant kann man einen Temperatur-Offset einstellen.

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
20.1.2025  (#3)

zitat..
Ulairi schrieb: Mein Fühler ist im Nordwesten an der Hauswand angemacht und misst viel zu warme Temperaturen.

Immer zu warm?
Oder nur wenn die Sonne hinkommt?
Wie sieht es in kalten Nächten aus?


1


  •  Tomlinz
  •   Bronze-Award
20.1.2025  (#4)
Hast du zufällig Zugriff auf eine Wärmebildkamera? Irgendjemand im Bekanntenkreis/Arbeitskollegen hat womöglich so ein 120€ Ding von Amazon, das würde reichen. 

Wenn der Elektroschlauch nicht abgedichtet ist, dann strömt laufend warme Innenluft nach außen und somit direkt zum Sensor. 
Jetzt wo es so kalt ist sollte man das schön sehen, oder als Grund ausschließen können.

Aus welcher Gegend bist du, vielleicht wohnt ja jemand in deiner Nähe der eine hat.

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
20.1.2025  (#5)

zitat..
rabaum schrieb: Immer zu warm?
Oder nur wenn die Sonne hinkommt?
Wie sieht es in kalten Nächten aus?

Sorry falsch ausgedrückt, sobald es kalt wird, passen die Temperaturen nicht. Sobald es Außentemperatur um die 0° hat.

Zum Beispiel der heutige Tag, laut Wetterstation nie über -3°, Außenfühler sagt gerade 0,8°. Das kälteste was dieses Jahr gemessen wurde vom Fühler waren - 1,34°, in Wirklichkeit hatten wir ca. -7°.


zitat..
Tomlinz schrieb: Hast du zufällig Zugriff auf eine Wärmebildkamera? Irgendjemand im Bekanntenkreis/Arbeitskollegen hat womöglich so ein 120€ Ding von Amazon, das würde reichen.

Wenn der Elektroschlauch nicht abgedichtet ist, dann strömt laufend warme Innenluft nach außen und somit direkt zum Sensor.
Jetzt wo es so kalt ist sollte man das schön sehen, oder als Grund ausschließen können.

Aus welcher Gegend bist du, vielleicht wohnt ja jemand in deiner Nähe der eine hat.

Leider nein, habe keine Wärmebildkamera mehr. Aber das da soviel Abwärme von Innen kommt? Wär ja ein Wahnsinn.




1
  •  JoeSi
  •   Bronze-Award
20.1.2025  (#6)
Wieso!? Innen hast 22-23Grad und das strömt 24/7 durchs Rohr nach draußen, da du innen im Winter einen Überdruck hast.

1
  •  scarpej
  •   Bronze-Award
20.1.2025 17:57  (#7)

zitat..
Ulairi schrieb: Zum Beispiel der heutige Tag, laut Wetterstation nie über -3°, Außenfühler sagt gerade 0,8°. Das kälteste was dieses Jahr gemessen wurde vom Fühler waren - 1,34°, in Wirklichkeit hatten wir ca. -7°.

... scheint also nicht linear zu sein der Defekt? Dann ist wohl tauschen angesagt, denn dann hilft dir ein Offset oder das Einstellen auf das Verhalten des Hauses auch nicht mehr weiter. 

Sind das nicht die "normalen" 5kOhm oder 10kOhm Dinger die man für 10 € bei Am**** bekommt? Vielleicht hast sogar einen auf Reserve bei der Nibe rumliegen... Oder täusch ich mich da?

1
  •  Akani
21.1.2025 6:22  (#8)
Sollte ein einfacher PT1000 sein.
Bei der S Serie is das sogar ein gekürzten Tuchfühlung in dem Plastikgehäuse

1
  •  DoertyHarry
21.1.2025 6:52  (#9)
Ist das dein erster Winter? 
Hast du schon eine Fassade drauf? 
Liegt der Sensor sehr geschützt? 
Hast du den Sensor mal aufgemacht? 
Wenn ja, war Kondensat drin? 

Soviel ich weiß ist der BT1 ein NTC da kann man leider keinen Offset mit normalem Wiederstand machen da er nicht linear agiert. 

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
21.1.2025 8:21  (#10)

zitat..
JoeSi schrieb: Wieso!? Innen hast 22-23Grad und das strömt 24/7 durchs Rohr nach draußen, da du innen im Winter einen Überdruck hast.

Bin gestern mal hergegangen und hab einen Filz in das Rohr reingegeben. Das sollte das erwärmen durch warme Luft von innen ausschließen oder?

Am Bild ist es das grüne Kabel.


_aktuell/20250121979552.jpg
 
Außenfühler hatte gestern max. -0,5° angezeigt. Beim Abfall (roter Kreis) habe ich den Filz reingesteckt.


_aktuell/20250121698297.png

zitat..
DoertyHarry schrieb: Ist das dein erster Winter?
Hast du schon eine Fassade drauf?
Liegt der Sensor sehr geschützt?
Hast du den Sensor mal aufgemacht?

Das ist der zweite Winter im Haus. Voriges Jahr ist der Sensor einfach so runtergehangen, weil noch keine Fassade drauf war.

Wie die Fassade dann oben war habe ich sogar den zweiten Fühler (der bei der WP WP [Wärmepumpe] dabei war) genommen und installiert. Vielleicht ist der ja wirklich defekt?

Ich werde jetzt mal den Fühler von der Außenwand schrauben und einfach runterhängen lassen, wenn er dann abkühlt, dann weiß ich es ist die Anbringung an der Außenwand.

1
  •  DoertyHarry
21.1.2025 9:34  (#11)
Ich hatte das Problem dass ich den Schlauch nicht abgedichtet hatte und sich draußen im Gehäuse Kondensat auf dem Sensor selbst gebildet hat.

Also bitte mal den Deckel vom Sensorkästchen öffnen, falls Kondensat drin ist, rauswischen und dann noch mal checken.

Ich hab das Leerrohr beidseitig mit so einem Dichtgatsch vorläufig zugeschmiert, weil ich keine Stopfen hatte. 

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: wärmepumpe - bringt die KÄLTE in den erdleitungen nimmer weg !