Ich hatte 2 Elektriker auf meiner Baustelle, welche beide die Aussensteckdose unterschiedlich gesetzt haben. Der eine hat die Aussensteckdose bündig mit dem 50er Ziegel gegipst (230V). Der andere hat die Aussensteckdose (1x 230V, 2x 400V) ca 1.5 cm - 2 cm über den Ziegel schauen lassen weil ja noch Putz drauf kommt.
Was ist den nun richtig?
Außerdem haben beide Gips verwendet. Ich habe gelesen, dass hier Fixzement genutzt gehört hätte? ... ist das richtig?
Wenn verputzt wird, ist es natürlich richtig, die Unterputzdose auf Höhe des zukünftigen Putzes zu setzen, man kann aber auch einen Putzausgleichsring setzen.
Ich hätte es auch so gesehen das hier Elektrikesgips nix verloren hat, da es sowieso im Aussenbereich mit vermehrtem Wasserzutritt liegt und ausserdem der Aussenputz auf Kalkzementbasis sein wird. Ob es letztlich "tragisch" ist in der Praxis, kann ich nicht wirklich beurteilen.
Bündig würde ich eine Steckdose wie auch Lichtschalter nie machen!
Hast du mehr wie 2cm Putz drauf an manchen Stellen so können die Montagekrallen nicht mehr greifen und der Putz bricht dir dort beim Spreizen der Krallen aus. Dann kannst du nur hoffen dass die Unterputzdose exakt gerade und nicht verdreht eingebaut ist dann kannst du den Innenteil noch mit kleinen Schrauben fixieren. Einfach eine kleine Schablone bauen dann sind alle dosen auf 15mm +-1