Ich hab den Satz jetzt 4x gelesen, verstehe in aber noch immer nicht. 🤔 Was meinst du mit einspeisen? |
||
|
||
Und für was brauchst du eine Systemtrennung |
||
|
||
Das Heizungswasser der Wärmepumpe (Vorlauf bzw Rücklauf) kann laut Hydraulik direkt zu den Fußbodenheizungsverteiler geleitet werden. Für Enteisung und Durchfluss etc. reicht 1. der kleine interne Pufferspeicher der Wärmepumpe und 2. das Wasservolumen und der Durchfluß der Fußbodenheizung. Ein Pufferspeicher ist nicht notwendig. Ist dies auch noch gewährleistet, wenn eine Wärmetauscher für Systemtrennung sofort nach der Wärmepumpe dazwischen ist? (Systemtrennung brauche ich unbedingt wegen alter Fußbodenheizung mit Stahlverrohrung) |
||
|
||
|
||
Bri Stahlverrohrung brauchst keine Systemtrennung, diese macht nur Sinn bei nicht Diffussionsdichten Kunsdtoffrohren der FBH FBH [Fußbodenheizung]. System sauber Spülen, VE Wasser rein, Magnetitabscheider im RL RL [Rücklauf] zur WP WP [Wärmepumpe] |
||
|
||
Ich hätte die stahlverrohrung in der verteilung verortet, aber was weiß ich... |
||
|
||
Alles gut. Dafür fragt ma nach und erörtert was am besten zu tun is |
||
|
||
Das Heizungswasser der Wärmepumpe (Vorlauf bzw Rücklauf) kann laut Hydraulik direkt zur den Fußbodenheizungsverteiler geleitet werden. Für Enteisung und Durchfluss etc. reicht 1. der kleine interne Pufferspeicher der Wärmepumpe und 2. das Wasservolumen und der Durchfluß der Fußbodenheizung. Ein Pufferspeicher ist nicht notwendig. Ist dies auch noch gewährleistet, wenn eine Wärmetauscher für Systemtrennung sofort nach der Wärmepumpe dazwischen ist? (Systemtrennung brauche ich unbedingt wegen alter Fußbodenheizung mit Stahlverrohrung) |
||
|
||
Mein Anliegen ist ja nicht Systemtrennung ja oder nein sondern "wenn" Systemtrennung für diffusionsoffene Kunstoffrohre mit Stahlrohranschluß: Reicht die kurze Verrohrung von der Wärmepumpe zum Wärmetauscher um Wasservolumen, Durchfluß etc. sicherzustellen oder brauche ich einen Pufferspeicher. |
||
|
||
Sowas findet der interessierte laie im datenblatt (wir wissen ja nicht einmal welche wärmepumpe) oder der Installateur weiß es. Wenn der puffer nicht reicht, muss halt die pumpe von der FBH FBH [Fußbodenheizung] so geschaltet werden, dass sie immer parallel zum trennkreis läuft. |