Abgestimmt mit: Dali Normale Retrofit lamperl bringen nur die halbe Leuchtkraft und sterben schnell an Abwärme. Und geil dimmen kannst du nur mit Dali oder 24V. Und das bis 1% flackerfrei runter. Allerdings kostet die Dali Variante mehr aber du bist extrem.flexibel..24V Variante ist nicht so meines..fette Trafos. Dicke Leitungen mit pwm modulierte Leitungen. So mach ichs nie und hab schon einige Häuser geplant..bin da leider mehr der Pro Dali Dafür finde ich tuneable white nicht so notwendig. Eher hohes cri mit wenig Blau Anteil |
||
|
||
Bei Dali tu ich mir einfach auch extrem schwer CC Spots zu finden. Da gibts im Consumer Bereich so gut wie nichts!? Und ich fang mir ein zweites Bussystem an, das ich erlernen und programmieren muss! Die KNX LED Controller von MDT sind für mich einfacher zu programmieren. TW muss im Prinzip nicht sein, da dafür auch jeweils zwei Kanäle belegt werden. Aber Dim2Warm hat seinen Scharm. |
||
|
||
Ein Nachteil von DALI TW (DT8) ist für mich, dass man zur Einstellung der LED Treiber die jeweils passende, herstellerspezifische DALI Maus braucht. Kostet bei OSRAM ab 400€, Lunatone ab 200€, usw. Der Vorteil von DALI, dass man unabhängig vom Hersteller sich den am besten passenden Treiber aussuchen kann ist damit praktisch gestorben. |
||
|
||
|
||
Abgestimmt mit: Dali Das Argument lese ich immer wieder. Kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Ich habe bisher noch keinen vernünftigen Leuchtenhersteller gesehen, der keine Konstantstrom Spots anbietet. Oder meinst du mit "Consumer Bereich" No-Name Leuchten von ebay? |
||
|
||
|
Bitte um Hersteller ||
|
||
Wever Ducre, SLV, Delta Light, Artemide, Modular, XAL, Flos, Molto Luce, Deko Light 1 |
||
|
||
Vielen Dank! |
||
|
||
Weder ducre kauf ich auch überall. Wird über xal vertrieben. Schöne hochwertige und nicht zu teure spots. Aber tw ist eher selten Wenn du fertige leuchte kaufst, musst nichts parametrieren mit Dali programmer |
||
|
||
Ich meinte, dass man bei Google Suche nach CC Spot keine ordentlichen Erfolge hat. Die Frage ist aber wahrscheinlich wonach ich gesucht habe!? Und zwar nach dem reinen Leuchtmittel und nicht nach einem kompletten "Einbaugerät". Vielen Dank für die Hersteller, damit kann ich mal konkreter Suchen und vergleichen. |
||
|
||
Bei DALI standalone ja, aber es muss nicht immer eine herstellerspezifische Maus sein. DALI standalone kommt aber im EFH kaum vor, 99% meiner DALI -Anlagen werden über ein KNX Gateway bedient und im Zusammenhang mit KNX habe ich noch nie eine DALI Maus gebraucht! Also in Verbindung mit KNX muss du nur das Gateway parametrieren, auf der DALI-Seite ist nichts zu tun! Ich setze z.B. oft das Gira DALI GatewayTunable White Plus ein, das kann mit Tunable White gut umgehen, es wird vollständig über die ETS parametriert. RGB geht bei diesem Gateway allerdings nur mit DT6 und nicht mit DT8, d.h. nur mit Einzelkanälen. Gruß GKap |
||
|
||
Ipas Knx Dali Gateways(mdt, schneider, merten) programmierst du auch komfortabel übers dca plugin in der ets. Musst nur schaun, welche.Leuchte aufblinkt und dann zuweisen. Aber sonst hab ich auch noch nie nen porgrammer per dali maus gebraucht. Zum Fehlersuchen hab ich eine von Lunatone in meinen koffer. |
||
|
||
|
Wie stellst du ohne DALI Maus ein, welche CW/WW Farbtemperaturen am DT8 LED Treiber angeschlossen sind? Also ob da zB. ein 2000-6000K Spot, oder ein 1500-4000K Spot dran hängt? ||
|
||
Also ich glaub ich hab ein generelles Verständnisproblem was Dali betrifft. Was brauch ich denn an Komponenten? Nach meinem Verständnis: - eine CC Leuchte (mit oder ohne Dali Treiber) - ein Dali EVG - KNX Dali Controller Dali EVGs sind einfach zu finden und auch Controller. Aber ich scheitere Komplett bei der Suche nach einem Leuchtmittel! Die Suche nach "LED 500mA" liefert praktisch nur rudimentäre COBs ala Cree und Netzteile. Wenn ich konkret nach bspw. WEVER & DUCRÉ DEEP suche dann findet man noch eher was. Wobei das primär den Einbauring beschreibt und darin jedes Leuchtmittel stecken kann. Wonach muss ich suchen suchen um zb. auf die Wever & Ducre zu kommen? |
||
|
||
Du suchst dir eine Leuchte die dir gefällt und erst danach das entsprechend passende DALI Vorschaltgerät (CC,CV,..). Google bspw. Osram oti Dali, genug Möglichkeiten mit 230V Eingang. Oder LUNATONE 86458619-25U für herkömmliche leuchten. Gibt's natürlich auch mit mehr Leistung. Das knx Dali gateway erkennt dann die installierten Geräte und du kannst parametrieren. |
||
|
||
Bei deep gibts entweder den Mr16 einbauring. Den kannst du zb mit einer osram coinled bestücken(350mA) und mit einen osram oti dali 15 Treiber fahren(amplitudendimmung echt geil bei mir zu hause) aber ich weiss nicht obs so was tw gibt. Die deep gibts aber auch komplett mit ihren eigenen lm und eigenen billig treiber oder du nimmst ne osram oti dali maus. Ich glaub du solltest dir nen wiffen eli suchen der sich auskennt, weil programmieren muss auch einer oder mal eine Lichtberatung machen lassen |
||
|
||
ja gibt es, aber leider nur CRI80 www.inventronics-light.com/ecat/PrevaLED%20COIN%2050%20Tunable%20White-PrevaLED%20COIN-Rund-LED%20Light%20Engines%20und%20Module-OSRAM%20Produkte/de/de/GPS01_3348473/ZMP_4060961/ Gibts Alternative Hersteller von solchen Modulen? SLV hab ich schon gecheckt |
||
|
||
Gibt auch welche mit CRI90: https://at.farnell.com/osram/pl-cn50-cob-1400-930-24d-g2/led-modul-3000k-1050lm-warmweiss/dp/4067849 Edit: aber kein TW |
||
|
||
Muss mal bei XAL oder meine Grosshändlern nachfragen obs was gibt. Alternativ könntest du auch 24V Spots auf 24V dali Treiber hängen. Oder vl haben manche Hersteller richtige tw Led Leuchten weil die Spots sind ja auch eig umgerüstete Retrofit. Bis jetzt hatte ich keine Anfrage für Tw. Ich selber hab im Wohnzimmer Full Spectrum Led Engines von Soraa mit wenig Blaulichtanteil aber die werden nicht mehr hergestellt |
||
|
||
Sorry habs nicht explizit geschrieben aber verlinkt hab ich den TW von Osram mit CRI80 Das wäre klasse! Ich denke, dass das auch für deine Kunden interessant wäre, wenn auch nur als Alternative!? Jop, die Constaled sind ja im KNX Forum gängige Praxis, egal ob mit Dali oder mit KNX Controller! Das muss ich mir dann preislich durchrechnen. Programmierung dürfte übers KNX Gateway von MDT wohl easy sein!? Es gab auch Threads von selbstgebauten TW Modulen, Kühlkörper und Reflektor. Anscheinend um fast den halben Preis von den Consta DT8. Bei 25 Spots spart man sich aber gerade mal 500€, was nicht die Welt ist... |
||
|
||
Abgestimmt mit: Dali Pro Dali. KNX nur binär. |
||
|
||
Würd ich bei den Kosten von 500000 fürs ganze Haus nicht machen. Da macht die Beleuchtung nicht so viel aus und wenn du was gscheits verbaust, hälts ewig. Hab seit 6 jahren kein Problem ghabt Ansonsten Dali im Gateway programmieren geht watscheneinfach. Einfach Dalis suchen und dann ausblinken wer wer ist und zuweisen. Aber knx seite musst auch programmieren. Das ist mehr Arbeit. Ich hatte auf einer Baustelle(chipwerk) 8000 Dali Leuchten mit 150 Gateways. Das war Hockn :). Also bin bissl Dali Proof :) |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]