« Photovoltaik / PV  |

Beratung Wechselrichter

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  flatflo
13.11. - 15.11.2023
29 Antworten | 17 Autoren 29
6
35
Hallo zusammen,

wir bauen nächstes Jahr und eine PV ist geplant. Ich möchte mich mit dem Thema jetzt schon mal beschäftigen. Ich bin leider kein Ass in Sachen Elektrotechnik und muss auf vieles vertrauen was mir erzählt / angeboten wird. Ich habe schon ein paar Angebote erhalten. Zwei Firmen davon habe ich ins Auge gefasst. Beides "rennomierte" Elektrofirmen. Eine Firma á la "Mega Hyper Sun GmbH" welche vor einem halben Jahr gegründet wurde und nächstes Jahr vielleicht nicht mehr exisitert möchte ich nicht nehmen.

Diese beiden WR WR [Wechselrichter] wurden mir jetzt angeboten:

  • Fronius SYMO GEN24 Plus 10.0 Hybrid-Wechselrichter mit zusätzlichen Batterieausgang für 2.940,00 € netto
  • Huawei Hybrid-Wechselrichter SUN2000 - 10 KTL für 2.340,00 € netto

Von einer anderen Firma (die scheinbar alles anbietet) habe ich noch SMA und RCT angeboten bekommen. Aber teurer.

Eine Batterie möchten wir vorerst eigentlich nicht. Wir sind beide (und bei einem von Beiden wird das immer der Fall sein) im Home Office zum Großteil. Wir können diverse Geräte also untertags Laufen lassen.

Ich konnte letztens günstige eine Wallbox kaufen: Elli Charger Pro

Zum einen würde ich sicherlich gern Überschussladen können und es sollte dadurch eine gewisse Konnektivität zwischen WR WR [Wechselrichter] und Wallbox stattfinden?! Die Anschaffung eines E-Autos ist noch nicht zwingend geplant, wäre aber denkbar (ggf. gutes Leasingangebot und dann eben zu Hause laden).

Heizungsart wird Luft-Wärmepumpe. Zwei Kinderzimmer und Schlafzimmer sollen via Splitgerät klimatisiert werden.

Vielen Danke im Anhang eines Ahnungslosen der nicht komplett die Katze im Sack kaufen will :)

Florian

  •  Pete
  •   Bronze-Award
13.11.2023  (#1)
Also der Huawei ist eindeutig zu teuer, beide Wechselrichter bekommt man aktuell um diesen Preis:
HUAWEI SUN2000-10KTL-M1 HC um ~1675,-
Fronius Symo Gen24 10.0 Plus um ~2880,-
beide jeweils brutto (also mit Steuer!)

Die Preise sind durch die Bank im letzten 1/2 Jahr locker -25% runtergegangen, z.B. Speicher von Huawei 10kWh von 8k€ auf 6k€ gesunken incl. Montage.

Ich beschäftige mich auch schon 3/4 Jahr damit das richtige Equipment für meine Anlage zu finden. Aufgrund der Preisentwicklung spielt die Zeit für mich emoji.
Ob Huawei oder Fronius ist meiner Meinung nach nur eine Preisfrage, weil ich habe dazu hier auch einen eigenen Thread eröffnet. Wenn ich mir nen 10er Huawei mit Luna Batterie auch 10kWh hole, dann wäre im Vergleich die Fronius + BYD Kombni um fast 3000 Euro teurer, bei gleicher Leistung, bzw. keinem Mehrwert (ich konnte keinen finden).
Also warum 3000 Euro mehr bezahlen...

Pete


1
  •  flatflo
13.11.2023  (#2)
Danke dir. Preise habe ich noch keine "verhandelt!"; das sind erstmal zwei Roh-Angebote.

Ich hatte nur häufiger gelesen, dass ich für Huawei noch nen Dongle bräuchte für um die 250€ und wohl das Dashboard nicht so schön/gut wäre wie bei Fronius? Ich bin kein Bastler was sowas angeht. Das muss funktionieren und mit einer Wallbox passen :)

Edit: Bzgl. genannter Nettpreise. Die Mehrwertsteuer kommt nicht (in Deutschland) nicht mehr drauf. Daher sind dies oben doch die Endpreise.

1
  •  helyx
  •   Gold-Award
13.11.2023  (#3)
Der Huawei wlan dongle kostet um die 70€ also kein Argument.
Ist bei den meisten WR WR [Wechselrichter] aber dabei...

1


  •  flatflo
13.11.2023  (#4)
Klingt gut, danke.

Ansonsten zum Eingangspost? Relativ egal was man nimmt; auch bezüglich Vorhaben Überschussladen mit der genannten Wallbox?

1
  •  2Mani
13.11.2023  (#5)
Da die meisten Häuser bei uns mit drei Phasen Verteilern arbeiten fällt Huawei dann sowieso schon einmal aus. Bei Fronius spielt auch ein bisschen Patriotismus mit aber zumindest hat der schon einmal drei Phasen. Nur so am Rande angemerkt.

1
  •  cnbnjn
13.11.2023  (#6)
Der Fronius bietet halt eine passende Wallbox mit an. Das Überschussladen funktioniert damit sehr gut.
Huawei kann ich nicht beurteilen.


1
  •  Pete
  •   Bronze-Award
13.11.2023  (#7)

zitat..
2Mani schrieb:

Da die meisten Häuser bei uns mit drei Phasen Verteilern arbeiten fällt Huawei dann sowieso schon einmal aus. Bei Fronius spielt auch ein bisschen Patriotismus mit aber zumindest hat der schon einmal drei Phasen. Nur so am Rande angemerkt.

Der Huawei Wechselrichter ist auch 3-phasig, also ident wie der Fronius.


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
13.11.2023  (#8)

zitat..
flatflo schrieb: Heizungsart wird Luft-Wärmepumpe. Zwei Kinderzimmer und Schlafzimmer sollen via Splitgerät klimatisiert werden

OT, aber sowas interessiert mich immer brennend: Warum keine Erdwärme? Warum kein RGK RGK [Ringgrabenkollektor]? 😉


1
  •  cnbnjn
13.11.2023  (#9)
Nochmal zur Aussage: "Ich konnte letztens günstige eine Wallbox kaufen: Elli Charger Pro"

Die wird meiner Meinung nach nicht out of the Box mit Fronius oder Huawei im "Überschussmodus" funktionieren!
Wenn du ein Plug und Play System willst, kauf ein System von einer Firma, also WR WR [Wechselrichter] plus passender Wallbox.

2
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo flatflo,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Beratung Wechselrichter

  •  peterT1
  •   Gold-Award
13.11.2023  (#10)

zitat..
Pete schrieb:

Der Huawei Wechselrichter ist auch 3-phasig, also ident wie der Fronius.

Im Notstromfall kann der Huawei nur eine Phase bereitstellen! Ist aber trotzdem für die meisten Haushalte im Notfall unerheblich.


1
  •  tekov
  •   Gold-Award
13.11.2023  (#11)

zitat..


Im Notstromfall kann der Huawei nur eine Phase bereitstellen! Ist aber trotzdem für die meisten Haushalte im Notfall unerheblich.

Imho nur dann "unerheblich" wenn der Huawei deutlich günstiger ist, wenn sich beim Preis fast nichts zu anderen Herstellern nimmt, die drei phasig anbieten, dann würde meine Entscheidung nicht zum Huawei gehen, obwohl ich durchwegs angetan bin von deren Produkten.

Wie groß soll die Anlage überhaupt werden?




1
  •  audia3
13.11.2023  (#12)
Meines Wissens gibt es eine 3 phasige Backupbox von Huawei.  Ist aber in Österreich noch nicht zugelassen. 
Weiß wer mehr darüber?

1
  •  flatflo
13.11.2023  (#13)

zitat..
cnbnjn schrieb:

Der Fronius bietet halt eine passende Wallbox mit an. Das Überschussladen funktioniert damit sehr gut.

Huawei kann ich nicht beurteilen.

Das habe ich jetzt auch so im Angebot nochmal gesehen; ist mit aufgeführt. Soweit ich mich jetzt informiere konnte fällt der Elli Charger Pro raus, damit geht es wohl nicht so einfach.


1
  •  Eldespistado
13.11.2023  (#14)
mal eine Frage: warum wollen hier alle immer eine HochVolt Anlage. Weil da die Batterien viel teurer sind vielleicht ???

1
  •  uzi10
13.11.2023  (#15)

zitat..
audia3 schrieb:

Meines Wissens gibt es eine 3 phasige Backupbox von Huawei.  Ist aber in Österreich noch nicht zugelassen. 
Weiß wer mehr darüber?

Ja das die 3ph noch immer nicht zugelassen ist.
Drum nehm ich meist Solax Lösungen..die funktionieren extrem gut und Batterie ist auch günstig(er)


1
  •  Fino
  •   Bronze-Award
14.11.2023  (#16)
Wie sieht das die Aufteilung der Paneele aus? Ich hatte das Problem das ich zur Zeit der Planung nur 2 Dachseiten belegen wollte und so auch bestellt. Vor der Montage habe ich eine weitere Dachseite nachbestellt und somit passte der Huawei wechselrichter nicht mehr-> geändert auf Fronius weil zwei Dachseiten Paralell möglich.

Von der Wertigkeit (Gehäuse!) ist der Fronius nicht der renner, außerdem ist der Lüfter für mein Empfinden laut.
Huawei ist lautlos. Macht optisch und haptisch mehr her.

Dennoch ist der Fronius für mich die bessere Wahl gewesen. Ein Plus gibt's noch. Ein Anschluss für eine Notfall Steckdose ist mit an bord. 


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
14.11.2023  (#17)
@flatflo , das ist ein wichtiger Punkt, den @Fino hier aufgeworfen hat: Weißt du überhaupt schon alle Flächen, welche mit Modulen belegt werden?
Ich z.B. hab ein Walmdach + Flachdach, und habe alle Seiten (+ ein Teil vom Flachdach) voll belegt mit knapp 25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung].
Jetzt sind steuerlich anscheinend 35 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] möglich. Auch gut, dann wird halt mein zukünftiges Carport ebenfalls belegt.
Und für diese ganzen "Schweinereien" benötige ich nur einen einzigen 27.5 kW Solaredge WR WR [Wechselrichter]. Dank Moduloptimierer ist die Ausrichtung oder auch Verschattung der Module komplett egal. Ich muss mir nur bei Erweiterungen die String Verschaltung gut überlegen (welche Dachseiten kombiniert werden), aber sonst ist diese Erweiterungs"orgie" ganz easy zu handeln.

Ich hab noch keinen Einzigen kennengelernt, der gesagt hat, "jetzt hab ich genug kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung], mehr brauch ich wirklich nicht".
Ein Freund von mir wird jetzt bei seinem Wirtschaftsgebäude eine Fassade zusätzlich belegen. Er braucht einen zusätzlichen WR WR [Wechselrichter] dafür, da eben die String-WR nicht flexibel genug für sowas sind.

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
14.11.2023  (#18)

zitat..
ds50 schrieb: OT, aber sowas interessiert mich immer brennend: Warum keine Erdwärme? Warum kein RGK RGK [Ringgrabenkollektor]? 😉

Und das interessiert mich immer noch.

Nicht, dass es dir so geht wie dieser "zufriedenen" LWP Kundin:
https://www.energiesparhaus.at/forum-verkleidung-fuer-waermepumpe-bauen-wer-hat-erfahrung/75412_1


1
  •  Destroent
14.11.2023  (#19)

zitat..
ds50 schrieb:

@flatflo , das ist ein wichtiger Punkt, den @Fino hier aufgeworfen hat: Weißt du überhaupt schon alle Flächen, welche mit Modulen belegt werden?
Ich z.B. hab ein Walmdach + Flachdach, und habe alle Seiten (+ ein Teil vom Flachdach) voll belegt mit knapp 25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung].
Jetzt sind steuerlich anscheinend 35 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] möglich. Auch gut, dann wird halt mein zukünftiges Carport ebenfalls belegt.
Und für diese ganzen "Schweinereien" benötige ich nur einen einzigen 27.5 kW Solaredge WR WR [Wechselrichter]. Dank Moduloptimierer ist die Ausrichtung oder auch Verschattung der Module komplett egal. Ich muss mir nur bei Erweiterungen die String Verschaltung gut überlegen (welche Dachseiten kombiniert werden), aber sonst ist diese Erweiterungs"orgie" ganz easy zu handeln.

Ich hab noch keinen Einzigen kennengelernt, der gesagt hat, "jetzt hab ich genug kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung], mehr brauch ich wirklich nicht".
Ein Freund von mir wird jetzt bei seinem Wirtschaftsgebäude eine Fassade zusätzlich belegen. Er braucht einen zusätzlichen WR WR [Wechselrichter] dafür, da eben die String-WR nicht flexibel genug für sowas sind.

Ich kenn einige die sagen es reicht ;) , bei mir im Büro sind von 6 PV anlagen 4 mit einspeise Grenze


1
  •  flatflo
14.11.2023  (#20)

zitat..
ds50 schrieb:

@flatflo , das ist ein wichtiger Punkt, den @Fino hier aufgeworfen hat: Weißt du überhaupt schon alle Flächen, welche mit Modulen belegt werden?
Ich z.B. hab ein Walmdach + Flachdach, und habe alle Seiten (+ ein Teil vom Flachdach) voll belegt mit knapp 25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung].
Jetzt sind steuerlich anscheinend 35 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] möglich. Auch gut, dann wird halt mein zukünftiges Carport ebenfalls belegt.
Und für diese ganzen "Schweinereien" benötige ich nur einen einzigen 27.5 kW Solaredge WR WR [Wechselrichter]. Dank Moduloptimierer ist die Ausrichtung oder auch Verschattung der Module komplett egal. Ich muss mir nur bei Erweiterungen die String Verschaltung gut überlegen (welche Dachseiten kombiniert werden), aber sonst ist diese Erweiterungs"orgie" ganz easy zu handeln.

Ich hab noch keinen Einzigen kennengelernt, der gesagt hat, "jetzt hab ich genug kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung], mehr brauch ich wirklich nicht".
Ein Freund von mir wird jetzt bei seinem Wirtschaftsgebäude eine Fassade zusätzlich belegen. Er braucht einen zusätzlichen WR WR [Wechselrichter] dafür, da eben die String-WR nicht flexibel genug für sowas sind.

Da bin ich grad - danke einiger Infos hier - dran. Ich lasse die Speicher aus den Angeboten entfernen und auch die Nordseite mit Modulen mitbelegen. Mal sehen wo ich dann raus komme. Soviel ich jetzt erfahren habe heißt in der jetzigen Zeit die Devise "Dach voll machen anstatt Verbrauchsorientiert". Richtig? Dazu frage ich passene Wallboxen direkt mit dan die Überschussladen können. 


1
  •  cete8
14.11.2023  (#21)
Ich habe seit knapp über einem Jahr den Huawei SUN2000 - 10 KTL und bin mega zufrieden.
Die anderen kenne ich aber auch nicht, aber der WR WR [Wechselrichter] von Huawei ist extrems leise. Den höre ich nicht einmal unter Volllast im Sommer, obwohl ich dem im Technikraum stehen habe, wo die Türe wegen unserer Katze immer offen steht. Habe 11,4 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] am Dach und im Sommer habe ich öfters 11 kW erreicht und selbst da hat man kaum was gehört und funktioniert fehlerfrei.

1
 1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next