Wir haben jetzt für unseren Keller die Betonsorten bekommen. Da ich leider nicht ganz so sattelfest damit bin wollte ich hier in die Runde fragen ob das vom Beton her so passt.
Der Keller steht in Lehmboden, also trocken, es sei denn es regnet dann hat man schon etwas Staunässe. Der Keller wird zusätzlich mit einer Lage EKV 4 abgedichtet und bekommt dann 12cm Dämmplatten drauf.
Aber passen die Betonklassen so oder solle man bei einigen Positionen upgraden. Vom m3-Preis her wirds ja nicht allzu mehr ausmachen und besser ich zahle jetzt ein paar Hunderter mehr und hab dann einen trockenen Keller als das ich dann ein Biotop oder Schwimmbecken habe.
Dann noch 2 Fragliche Punkte:
Drainnage. Ja/nein? Ich wollte eine aber der Kellerbauer meinte da muss ich weit weg vom Keller versickern lassen und der Sicherschacht muss unter Kellerniveau liegen denn ansonsten drückts mir das Wasser in die Drainnage rein und ich wässere meinen Keller mehr als ich entwässere. Er würde keine Drainnage machen weil wir eh die EKV4 drauf haben. Jetzt bin ich etwas unschlüssig. Hinterfüllung:
Ich wollte mit Drainnage und Schotter bzw Betonbruch. Kellerfima meinte wie oben beschrieben keine Drainnage und dann auch kein Schotter. Der Lehmboden beim Hinterfüllen würde reichen.
die Betonsorten passen.
Der Kellerbauer hat recht mit der Drainage, zumindest bei dem Boden.
Er hat auch mit dem Hinterfüllmaterial recht. So macht man das heute.
Das hat den Hintergrund, dass je mehr das am Haus drainiert ist, desto mehr zieht aus der Umgebung auch das Wasser hin mit dem Effekt, dass der Baukörper immer im feuchten oder nassem steht.
wer baut den Keller? bei der Bauweise muss man eher zu mehr Sicherheit neigen, also qualitativ gute und aufeinander abgestimmte Komponenten.
Wenn ich 'Sauberkeitsschicht' lese gehe ich erstmal von einer XPS-gedämmten Bopla aus, da wäre Glasschaumschotter im klaren Vorteil, im Forum gibt es einige Erfahrungsberichte dazu, auch solche wo man sieht, wie man es nicht macht. Also nur Mut!
Vernünftige Ausführung. Vom Beton her und auch Sauberkeitsschicht und Aushub als Hinterfüllung bei Lehmboden.
Unter der Sauberkeitsschicht musst nicht dämmen. Je nachdem ob du im Keller eine FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegst. Wenn nicht, dann ists nicht notwendig.
Von den Hardfacts klingts nach einer Baufirma die etwas individueller auf die Umgebung eingeht.
Also es kommt nur eine Folie drunter (glaub zwischen Lehmboden und Sauberkeitsschicht).
Danach kommen 12cm XPS-Platten und dann die Kellerplatte. Außen rundherum wird eine EKV4 aufgetragen und danach ebenfalls mit 12cm XPS gedämmt. Die Hälfte des Kellers wird als "individueller Wohnraum mit FBH FBH [Fußbodenheizung]" genutzt. Also Kinderspielplatz unter Tags, Abends Fussballabend mit den Jungs und zu Weihnachten werden die Schiegereltern dort eingesperrt, ähm ich meine einquartiert. ;)
.. Gino schrieb: Die Hälfte des Kellers wird als "individueller Wohnraum mit FBH FBH [Fußbodenheizung]" genutzt.
dann solltest du eine dämmung der angrenzenden innenwände planen, sonst muß deine keller-fbh den ganzen keller heizen und wird sich entsprechend plagen ...
1