Unbedingt auf die Lautstärke dieser Geräte checken. |
||
|
||
Ich dachte das auch, ich mach das schon alles irgendwie über Fensterlüftung. Im Nachhinein betrachtet war der größte Fehler beim Haus bauen keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] zu machen. Wir haben jetzt nur mehr die Möglichkeit eine Klima zum Entfeuchten zu machen. Wir haben, wenns wirklich heiß draußen ist und es nicht gelüftet werden kann, einen Entfeuchter stehen => https://www.amazon.de/Comfee-MDDN-12DEN7-Luftentfeuchter-340-Wei%C3%9F/dp/B07KJWWSGS/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Es ist ein Mehraufwand diese Dinger immer aufzustellen und dann wieder wegzuräumen. Du brauchst sie nicht den ganzen Sommer sondern nur für ein paar Wochen. Schauen nicht gerade toll aus und laut sind sie auch noch. Ich habe halt einen großen fetten Entfeuchter gekauft, weil ich nicht überall kleinere Geräte stehen haben wollte. |
||
|
||
Hallo tempo85, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: BKA + KWL (Enthalpie) + ?Entfeuchter? |
||
|
||
Kollege @rabaum hat das z.B. schon getestet: https://www.energiesparhaus.at/forum-lueftung-sommer-2024-mit-klassischem-wt/76777_5#827353 |
||
|
||
|
||
Mein dringender Rat: Bereite die spätere Installation einer Split-Klimaanlage unbedingt jetzt noch vor! Wir haben 2017/18 gebaut und ich habe das gemacht, weil "wer weiß, wie das vielleicht einmal in 10-20 Jahren ist, wenn die Sommer immer heißer werden". Hierfür wurden UP-Anschlussboxen montiert mit Kanal-Anschluss, Stromanschluss und Kältemittelleitung. 10-20 Jahre hat es nicht gedauert, ich bin jetzt dran am Nachrüsten und unglaublich froh über die Vorbereitung! Mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] (haben wir nicht) ist die Entfeuchtung noch wichtiger, dazu gibt es hier im Forum schon einige Threads. Wir schaffen es mit perfekter Automatik-Beschattung und nächtlicher Kipp-Lüftung auf Durchzug (bei gleichzeitig gestoppter KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]!) die Temperaturen im Haus unter 25°C zu halten, nur in der Wohn-Ess-Küche geht es manchmal bis 26°C. Ohne nächtlicher Kipp-Lüftung haben wir in kurzer Zeit im ganzen Haus um die 26°C. Wirklich schlimm ist die Luft-Feuchtigkeit von 65 bis knapp über 70%, die bringen wir kaum unter 65%. Die beiden Entfeuchter lassen wir wegen des Lärms und der Abwärme in den Wohnräumen ungern laufen und schleppen sie nur gelegentlich vor Abwesenheit vom Keller rauf. Die müssten aber quasi durchlaufen, um die Feuchtigkeit einigermaßen in den Griff zu bekommen. |
||
|
||
KWL + Enthalpie ist schon vorhanden, wenn auch mangels Baufortschritt noch nicht fertig eingebaut. Nein den Entfeuchter hätte ich fix installiert und wird so oder so über die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] verteilt. |
||
|
||
Wenn du noch planst, würd ich aber gleich Entfeuchter-Lösung in der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] oder Splitklima vorsehen. Einen Entfeuchter aufstellen und über die Hintertür über den Enthapietauscher die trockene Luft im Haus behalten... ja... ist eine simple Not-Nachrüstlösung aus meiner Sicht. Effizient ist das nicht gerade und laut und unschön obendrein. Wie gesagt, als Nachrüst oder Zwischenvariante, ja... Aber von Haus aus so als Lösung geplant??? naja.. |
||
|
||
Über das Thema BKA BKA [Betonkernaktivierung] und Entfeuchtung gibts schon x Threads. Entfeuchtung über KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gibts paar Pilotprojekte, es sind aber eher noch Bastel/Einzellösungen und nichts fixfertiges von großen, etablierten Herstellern daß dir jeder Installateur warten/reparieren kann, preislich auch über der Klima soweit ich weiß, das muß dir klar sein. Ich würde an deiner Stelle definitiv die Klimaanlage mindestens vorbereiten lassen. |
||
|
||
Ok also etwas für Splitklima vorbereiten. Was empfehlt ihr? Gedacht hätte ich für das Innengerät im OG bei der Stiege auf einer Außenwand (Ostseite) bzw. ist auf der anderen Seite ein Flachdach. Strom ist dort auch vorgesehen und Lehrverrohrung gibts auch genug schon alleine wegen PV und so. Fürs Kondensat gibt es aber noch nichts, oder ist dies so oder so einfacher direkt auf flachdach zu leiten? |
||
|
||
Da muss ich etwas korrigierend einwenden: Als Bastellösung kann man die integrierten Entfeuchtungsgeräte für KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wirklich nicht bezeichnen. Dies sind Geräte, die schon lange im südeuropäischen Raum am Markt sind, nur eben aufgrund des vermehrten Einsatzes von effizienten Flächenkühllösungen in Mitteleuropa jetzt erst nachgefragt werden. Preislich ist hier gegenüber konventionellen Splitklimasystemen kaum ein Unterschied gegeben, jedoch vom Komfort, der Effizienz und dem Installationsaufwand im Wohnbereich ein deutlicher Vorteil zu sehen. Ein weiterer wichtiger Aspekt: Mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wird die trockene Zuluft in alle Zulufträume verteilt, während bei zentraler Splitklima am Gang, die Innentüren geöffnet werden müssen, um eine Vermischung der Luft zu ermöglichen. Und akustisch hat die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]+Entfeuchtung natürlich auch ihre Vorteile, die nicht von der Hand zu weisen sind. |
||
|
||
Auch dort haben aber die meisten Klimaanlagen und es sind keine weit verbreiteten Lösungen die jeder Installateur warten und reparieren könnte. So habe ich das gemeint. |
||
|
||
Den Platz bei der Stiege würde ich hinterfragen. Am wichtigsten ist sind der Wohn-Essbereich und die Schlafzimmer. Bezüglich Kondensat: Im Süden sind man öfter, dass das einfach auf die Straße oder in einen Kübel, der alle paar Tage zu entleeren ist, geleitet wird. In unseren Breiten solltest Du abklären, ob es im Winter mit Frost zu Problemen kommen könnte. Sicherer und besser wäre jedenfalls ein Kanalanschluss und das sollte zum jetzigen Zeitpunkt auch kein Problem darstellen, oder? |
||
|
||
Im Aufenthaltsbereich würde ich mir nie ein Splitklima montieren, abgesehen von der Optik und der Lautstärke sind wir extrem empfindlich auf die trockene Zugluft. Aber BKA BKA [Betonkernaktivierung] und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit Enthalpie ist vorhanden (bzw. wird gemacht) sind ganz andere Rahmenbedingungen als bei euch. |
||
|
||
Bei Klimaanlagen habe ich im Regelfall einen offenen Kältekreis, der undicht werden kann und mehr Kältemittel, das entweichen kann. Kann nur ein Kältetechniker warten und befüllen. Ein Entfeuchtungsgerät ist wie ein Kühlschrank mit geschlossenem Kältekreis, wo nur die Hydraulik angeschlossen wird. Das kann jeder Installateur. |