Hallo,
In meinem Bescheid zur Baubewilligung steht, dass ich eine Blitzschuzanlage nur errichten muss, falls erforderlich. Das bedeutet, ich benötige eine Blitz-Risikoanalyse. Ich habe mir das nun selbst ausgerechnet und komme auf einen Wert ND=0,001184, also ein Blitz alle 844,6 Jahre. ich nehme an, das ist in der Praxis recht sicher. Muss ich diese Analyse aber trotzdem von einem Profi zertifizieren/berechnen lassen, oder genügt dies grobe Einschätzung?

Ich habe folgende Formel benutzt:
https://www.aldis.at/blitzschutz/gebaeudeblitzschutz/einschlagswahrscheinlichkeit/

  •  Nutria81
30.5.2024  (#1)
Schau dir noch das Blitzkugelverfahren an. Damit war das Thema mit meinem Elektriker in 2 Minuten geklärt.
Die Behörde hat es übrigens nicht mehr interessiert.


1
  •  longtommy60
30.5.2024  (#2)
Natural Hazard Overview Risk Assessment Austria. Suchwort HORA Pass oder https://hora.gv.at/#/chwrz:-/bgrau/a-/@47.72463,13.50823,7z

1
  •  Paul123
31.5.2024  (#3)
Vielen Dank, die Karten kannte ich noch nicht!

zitat..
longtommy60 schrieb:

Natural Hazard Overview Risk Assessment Austria. Suchwort HORA Pass oder https://hora.gv.at/#/chwrz:-/bgrau/a-/@47.72463,13.50823,7z

 


1