Blower Door Elektrodosen PU Schaum

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  gogile
22.4.2013
13 Antworten 13
13
Hallo,

ich hätte eine Frage zu den Elektroinstallationen bezüglich Blower Door Test.
Es geht jetzt um die Innendosen an den Außenwänden.
Im Internet liest man, dass man versuchen soll, die Dosen vollflächig in den Gips einzudrücken.
Wenn jemand mal selber Dosen gesetzt hat, wird er merken, dass dies oft nicht so einfach möglich ist. Öfter gibt es größere Löcher beim Stemmen usw.
Dazu nun meine Frage. Ich möchte es so machen.
1. Nach dem Stemmen, vor dem Einsetzen der Dose das Loch so gut wie möglich mit Klebespachtel ausputzen damit die Löcher im Ziegel dahinter do gut wie möglich zu sind.
2. Setzen der Dose mit soviel Gips wie möglich.
3. Und nun meine Idee und Frage. Hinter die Dose noch einen Schuss PU Schaum hineinspritzen damit dieser die übriggebliebenen Löcher (sollten ja nicht viel sein) verschließt.
Ich weiß, dass PU Schaum keine dauerhafte Dichtheit darstellt und, dass PU Schaum auch nicht komplett luftdicht ist.
Aber besser wie nichts sollte er ja auf alle Fälle sein oder?
Durch obigen Punkt 1 und 2 habe sollte ich ja schon viel erreicht haben. Und Punkt 3 sollte primär auch dazudienen, dass der Blowerdoor Test gut ausfällt und man auch die Förderung erhält. Sollte es in ein paar Jahren mal nicht mehr so dicht sein kann ich damit leben.
Was meint ihr? Oder ist das mit den Innenelektrodosen sowieso überbewertet? (Außen Luftdichte Dosen verwenden und alle Durchführungen sauber zu machen ist mir klar).

LG

  •  atma
  •   Gold-Award
22.4.2013  (#1)
wenn ich mir den aufwand anschau, frag ich mich, warum du nich einfach luftdichte dosen in den aussenwänden verwendest? die kosten ein bissl mehr, aber das steht in keinem verhältnis zu dem oa aufwand... wir haben die überall verwendet und es gab beim bd-test keine probleme...

1
  •  manni25
  •   Bronze-Award
22.4.2013  (#2)
Kann atma nur zustimmen!
Ich hab für die Außenwände 3 Netze a´ 25 Stück luftdichte Dosen gekauft.
Ist im Vergleich zu den Kosten einer RAL-Fenstermontage Mickeymaus

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo gogile,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Blower Door Elektrodosen PU Schaum

  •  bautech
22.4.2013  (#3)
Bei Innendosen ists sinnbefreit! - Wenn durch die luftdichten Dosen in den Außenwänden keine Luft ins System kann, mußt in den Zwischenwänden nix abdichten emoji

ng

bautech

1


  •  atma
  •   Gold-Award
22.4.2013  (#4)
ich hab sogar in den innenwänden luftdichte dosen eingebaut... um die 250stk in summe... mir warns die paar eur nicht wert, herauszurechnen, wieviele in innen und wieviele an aussenwänden sitzen...

1
  •  gogile
22.4.2013  (#5)
ok, dann werd ichs so machen.
Danke für den Tipp.

LG

1
  •  reu712
  •   Bronze-Award
22.4.2013  (#6)
alternativ im nachhinein mit acryl die dose von innen her abdichten - sollte in jedem fall weniger aufwendig sein wie die ursprüngliche variante


1
  •  gogile
22.4.2013  (#7)
@reu712
danke für den Tipp. Sollte es also beim BD Test noch irgendwo Probleme geben (z.B. Innenwand wo ich keine luftdichte Dose nehmen werde), wäre das noch eine gute Möglichkeit zum Nachbessern. Danke


1
  •  manni25
  •   Bronze-Award
22.4.2013  (#8)

zitat..
alternativ im nachhinein


geht sowas auch:
http://www.kaiser-elektro.de/catalogue/catalogue.do?oid=508623351C0C4A2C0C3387AC5E0C8F90&act=showIO

1
  •  BachManiac
  •   Gold-Award
22.4.2013  (#9)
.also ich weiß ja nicht wie ihr dosen gesetzt habt, bzw. ob ihr das überhaupt selber gemacht habt, aber die Idee mit den luftdichten Dosen ist eher nur in der Theorie gut, aber in der Praxis so gut wie unbrauchbar.

-sobald du 25er-Schläuche hast, kannst die Dosen vergessen, da diese nur mit 20er-Schläuchen gehen.
-du musst mit den vorgegebenen Öffnungen auskommen, kommst du z.B. mit 3 Schläuchen von unten daher, kannst du die Dose auch wieder aufschneiden.

Und diese 2 Fälle hatte ich SEHR oft.

Aber ich hatte grundsätzlich keine luftdichten Dosen, da ich mit Gips bzw. nachträglich mit Weichzellschaum die übriggebliebenen Löcher geschlossen habe, wobei das mit PU-Schaum auch gehen sollte. PU-Schaum ist halt nicht dauerelastisch, was bei einer Elektrodose nicht so tragisch sein dürfte.

1
  •  gogile
22.4.2013  (#10)
wow, danke für den Link. Was es nicht alles gibt :).

ich werde das jetzt nochmals mit meinem Elektriker besprechen und dann werden wir sehen wie wir es machen.
Ist aber gut zu wissen, dass es mehrere Möglichkeiten gibt und es auch nachträglich noch möglich ist die Dose dicht zu kriegen.


1
  •  manni25
  •   Bronze-Award
22.4.2013  (#11)

zitat..
-sobald du 25er-Schläuche hast, kannst die Dosen vergessen, da diese nur mit 20er-Schläuchen gehen


bei den Kaiser Dosen stimmt das definitiv nicht, man kann von jeder Seite jeweils einen 25er Schlauch seitlich einführen.
Ich geb aber zu dass das so nicht wirklich optimal ist.
(ich hab fast ausschließlich 25er Schläuche verwendet)

1
  •  atma
  •   Gold-Award
22.4.2013  (#12)
wir haben auch kaiser dosen und 25er schläuche... du kannst diese nicht gerade von oben / unten einführen, das ist richtig, du muss seitlich nach oben/unten raus gehn, dann gehts problemlos...
könnte man besser lösen, das ist richtig... nach den ersten paar dosen merkt man sichs aber ;)

1
  •  manni25
  •   Bronze-Award
22.4.2013  (#13)
....hier der link, das sieht man´s auch recht schön:
http://www.kaiser-elektro.de/catalogue/catalogue.do?act=showIO&forward=showProduct&oid=78FCF86ED6DDA8EA1127C2B971E7209E

1