Bodenablauf im Haustechnikraum bei KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] - Den Teil mit der Klappe herausnehmen und anständig sauber machen. Eventuell die Klappenachse mit Schmiermittel behandeln.
Zum Thema KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Bei einem Überdruck sollte es ja in die Kanalisation blasen. Und nicht umgekehrt. Allen Mitlesern in Stammbuch geschrieben: Lasst euch so System mit mechanischen Klappen nicht einbauen! Gruss HDE |
||
|
||
Was gibt es für Alternativen? Ich möchte bei mir im Technikraum auch einen Siphon setzen, sollte mal die Waschmaschine oder son ein Gerät kaputt gehen und Wasser austreten. |
||
|
||
siphon ist ok, wenn darin wasser steht. nur mechanische klappe klappt wie lightrays bemängelt. stell dir das so vor wie am klo. da hast auch wasser stehen und kanal ist nicht zu riechen. ;) |
||
|
||
|
||
Im Technikraum wird mir das Wasser mit der Zeit wegtrocken und dann stickts raus. Gibts da nicht so einen vernünftigen Trockensiphon für den Bodeneinbau? Ich hab auch bei der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] einen mit so einer Kugel drinnen. |
||
|
||
Bodenablauf im Haustechnikraum bei KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] - In einen Technikraum gehört ja auch ein Bodenablauf! So ein Teil etwa. Am hintern Einlauf sollte ein Ausguss, das Tropfwasser der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], der Kondensatablauf der Heizung, der Ablauf für Sicherheitsventil beim WW WW [Warmwasser]-Speicher etz. angeschlossen sein. dann trocknet der Sifon nicht aus. Gruss HDE |