Habe einen 15 Jahre alten boiler mit eingebauter Anode.
Es ist eine Prüftaste mit rot-grün Anzeige angebracht. Beim Drücken der Taste geht die Anzeige auch nach 15 jahren noch vollständig auf grün.
Zugleich ist aber jetzt die eingeschweißte Tauchhülse für den Einschub des Messfühlers undicht geworden was auf Korrosion hinweist.
Kann es sein, dass diese Prüftaste bzw.Anzeige überhaupt nicht funktioniert und die Anode schon längst hätte getauscht werden müssen?
Kann ich diese Anode anderweitig prüfen, ohne sie auszubauen?
Das Anzeigeinstrument ist in der Isolierung eingepresst, kann man aber herausnehmen, da sind hinten 2 Kabel angesteckt.

  •  Puitl
  •   Silber-Award
26.12.2024 10:40  (#1)
Tja da bleibt glaub ich nur Wasser ablassen und schauen was los ist, entweder ist nur die Dichtung hinüber oder aber auch die Anode und die Anzeige ist Mist.
Glaube aber fast das nach 15 Jahren die Anode hinüber sein wird

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
26.12.2024 23:22  (#2)

zitat..
Puitl schrieb: Glaube aber fast das nach 15 Jahren die Anode hinüber sein wird

Hängt sehr stark vom Wasser ab.

zitat..
offenediskussion schrieb: Kann ich diese Anode anderweitig prüfen, ohne sie auszubauen?

Isolierte Anoden kann man messen (mA-meter), vermutlich macht die Prüftaste genau das.
Dazu muss man den Draht auftrennen und den Strom zum Mantel messen, ca. 0.5mA sollten gut sein.

1
  •  Akani
27.12.2024 14:48  (#3)
Wenn die eingeschweißt Fühlerhülse undicht ist brauchst gar nix mehr mit dem Speicher zu machen außer diesen aus zu tauschen