Vermutlich hast du Mikrozirkulation beim Anschluss. Thermosiphon könnte helfen. Sind 60 Grad notwendig? |
||
|
||
Wo wir die Temperatur gemessen, unten oben? Wurde Wasser entnommen? Sind 60 Grad notwendig? Hast du ein Thermosiphon ? |
||
|
||
Alle Anschlüsse sind mit dicken PU Rohren isoliert und daher nur leicht warm. Ja, 60 Grad sind notwendig. Thermosiphon hebe ich keinen. Tatsache aber bleibt: Styropor dämmt bei weitem nicht so gut wie PU Hartschaum. |
||
|
||
|
||
Hast du schon mal beim Verkäufer nachgefragt warum hier ein falscher Dämmstoff verwendet wurde? |
||
|
||
Ja, habe ich, allerdings bis heute keine Antwort erhalten. Mikrozirkulation kann bei mir übrigens diesen Wärmeverlust nicht erzeugen, da alle Rorhe direkt nach dem Anschluss waagrecht in die Wand gehen und noch dazu gut gedämmt sind- auch alle Stutzen |
||
|
||
Aber nur weil sie waagerecht in die Wand gehen, heißt das nicht, dass du keine Mikrozirkualtion hast. ;) Thermosiphon wäre sicher mal hilfreich, aber als erstes mal dem Verkäufer auf die Füße steigen. :) |
||
|
||
Mikrozirkulation kommt zustande, wenn Rohre außen wesentlich schneller abkühlen als in der Rohrmitte. Da bei mir alle Rohre mehr als gut gedämmt sind und nochdazu nicht senkrecht velaufen, ist die Mikrozirkulation auf jeden Fall so gering, dass sie keine Rolle spielen kann- schon gar nicht in so einem Ausmaß. Was Bosch zumm Styropor sagt-da bin ich auch gespannt..... |
||
|
||
Wenn du das alles so gut weißt und keine Antworten wie von ManuelV annimmst warum fragst du dann? Ohne Thermsyphons geht die Wärme aus dem Speicher durch die Themic verloren . Ist so 1 |
||
|
||
Das ist ein Trugschluß. Wärme verteilt sich über den Wärmegradienten / Temperaturgradienten und Wasser ist ein ausgezeichneter Wärmeleiter... Die Mikrozirkulation wärmt Dir aktiv das kältere Wasser in Deinen Rohren bis hin zu den Armaturen oder den oberen Verteilern. Lg 1 |
||
|
||
Ja, offensichtlich wird das doch durch Mikrozirkulation verursacht....danke für die Geduld mit mir.... Nun eine Frage. Kann man direkt nach dem Warmwasserausgang (Rohr ganz links) des Speichers eine Rückschlagklappe einbauen, sodass das kalte Wasser nicht mehr in den Speicher zurückfließt? Einen Thermosiphon kann ich bei mir nicht machen, da ich den Platz neben der Therme als Abstellplatz benutzte und offene Rohre hier im Weg wären (siehe Foto). Die Therme hat eine Rückschlagklappe (oder Ventil) laut Vaillant bereits eingebaut. Bezüglich Dämmung: Der Speicher ist oben und unten mit Styropor gedämmt und die PU Hartschaumdämmung ist nur rundherum um den Speicher. Stefan |