Brummende Videosprechanlage

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  tirola
12.9. - 14.9.2011
8 Antworten 8
8
Hallo, ich habe eine neue Türvideosprechanlage installiert. Das Problem: Ein 230V-Stromkabel und das Türklingelkabel sind im gleichen Leerrohr. Effekt: Der Ton der Videosprechanlage brummt die ganze Zeit.

Das Problem: Ich habe kein zweites Leerrohr. Würde ein abgeschirmtes Türklingelkabel helfen, gibt es so etwas überhaupt?

Danke für Ideen

  •  mlduke1975
  •   Silber-Award
12.9.2011  (#1)
hört sich nach 50Hz Netzbrumm an - geschirmtes Kabel so auswählen dass es in diesem Bereich die höchste Schirmdämpfung hat. Müsste aber funktionieren. Nur bitte nicht den Schirm plumb auf Erdpotential legen sondern mittels geeigneter Filterschaltung. Weiters ist eine Sternförmige Erdung zu bevorzugen. (Weniger Schleifen). Außerdem gibt es für Videosprechanlagen Vorschriften mit welchen Kabeln zu verdrahten ist (sollte in der Installationsanleitung stehen)

Das erst was ich mal probieren würde ist einen Kondensator 0.1uF zwischen Sprechanlage (-) und PE zu klemmen.


1
  •  goaspeda
12.9.2011  (#2)
Abgeschirmtes Kabel - Hier würde ich eine normale Telefonleitung (erhältlich bei den Baumärkten) kaufen.

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo tirola,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Brummende Videosprechanlage

  •  tirola
13.9.2011  (#3)
Re: Abgeschirmtes Kabel - Danke für den Hinweis mit dem Telefonkabel. Es ist nämlich gar nicht so leicht, ein abgeschirmtes Kabel mit 0,3mm Querschnitt zu bekommen.

1


  •  Hansee
  •   Silber-Award
13.9.2011  (#4)
Kabel...0,3mm2 Querschnitt sind ungefähr 0,6 Durchmesser.
Das wäre dann ein ganz normales Telefonkabel, also ein
J-Y(ST)Y ?x2x0,6 (wobei das ? für die Anzahl der Paare steht, ein 2x2x0,6 hat also 2 verdrillte Paare, also 4 Drähte). Das sollte man schon bekommen.

1
  •  cc9966
  •   Gold-Award
13.9.2011  (#5)
evtl.. - ..auf ein system umrüsten, welches digital und nicht analog überträgt. da gilt: es geht oder es geht nicht, jedenfalls kein brummen!

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
14.9.2011  (#6)
Andere Möglichkeit - Was ist mit einer Funk- Türsprechanlage? -Ok, ist teuer.
Ansonsten => Vorschlag cc9966

BTW, ohne Oberlehrer spielen zu wollen: Ist es nicht verboten, 2 Kabel unterschiedlicher Spannungen in einem Leereohr zu führen? Bilde mir ein, sowas gehört zu haben....
Oder täusch ich mich da?

lg, Wolfgang

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
14.9.2011  (#7)
Andere Möglichkeit - Was ist mit einer Funk- Türsprechanlage? -Ok, ist teuer.
Ansonsten => Vorschlag cc9966

BTW, ohne Oberlehrer spielen zu wollen: Ist es nicht verboten, 2 Kabel unterschiedlicher Spannungen in einem Leereohr zu führen?
Oder täusch ich mich da?

lg, Wolfgang

1
  •  tirola
14.9.2011  (#8)
Wg. Gesetzmäßigkeit der Kablestränge: Keine Ahnung, ich habe das Haus gekauft, das kam schon so.
Die Funk-Anlage geht nicht mit Video, wg. Vorschlag digital statt analgog: habe die Videoanlage schon zu Hause liegen.

Ich werde das Telefonkabel probieren.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.