Hallo zusammen!
Da unser Grundwasser auf ca. 10 m ist und wir sowieso einen Trinkwasserbrunnen machen müssen, werden wir eine WW WW [Warmwasser]-Wärmepumpe machen.
Der Brunnenbauer hat uns als Brunnenpumpen die Marke SAER angeboten.
Hat jem. von euch diese Pumpen im Einsatz und kennt deren tatsächlichen Stromverbrauch bzw. welche Pumpen habt ihr so im Einsatz für die Versorgung der Grundwasser WPWP [Wärmepumpe] und wie viel Strom bauchen diese?

Danke für eure Antworten!

  •  bautech
5.10.2012  (#21)
das ? hats richtig erfasst! - Ich hab einen Brunnen, dem ich Grundwasser als Wärmemedium entnehme. Dieses Grundwasser gibt die Energie im Technikraum über einen Plattenwärmetauscher an den Solekreislauf weiter, ist somit vom eigentlichen Heizkreis und der Wärmepumpe entkoppelt.
Und dieser Solekreislauf ist halt mal nur 1,5m VL VL [Vorlauf] und 1,5m RL RL [Rücklauf], ergo 3m Länge und nur 1,6kg Kältemittel...

Und die von Johannes angesprochenen Eisenoxide schaden somit maximal dem WT, nicht der WPWP [Wärmepumpe] - monetäre Gründe siehe oben emoji
ng

bautech

1
  •  bautech
5.10.2012  (#22)
Ich nochmalZuerst sorry ans weibliche Fragezeichen, aus dem Nick geht halt das Geschlecht nicht hervor - *schäm*
Also Korrektur: Wenn DU es gerne wärmer hast als dein LAP, dann wird die Heizung erfahrungsgemäß teurer...

In unserem Fall ist

- der Keller bis auf einen Raum konditioniert (beheizt / belüftet) - 80m2

- EG und OG komplett beheizt / belüftet (no na) - 147m2

Also summa summarum 227m2 beheizt, Temps siehe oben.

ng

bautech


1
  •  fragezeichen
5.10.2012  (#23)
kein Problem bautech emoji
Danke für deine wichtigen Infos, wir werden das heut beim Gespräch mit dem Installateur gut brauchen könnnen.

Alles Gute noch für den restlichen Hausbau!
LG, ?

1
  •  sensai
  •   Gold-Award
5.10.2012  (#24)
@bautech - ich habe ebenfalls eine IDM Terra 8 SW mit einem
800 Liter Schichtspeicher mit Frischwassermodul.

Angesteuert allerdings mit einer Tiefenbohrung.

Anlage ist seit 1,5 Jahren im Betrieb und läuft absolut
kostengünstig. (sogar günstiger wie geplant:
210 m² WFL, erster Winter und etwas mehr geheizt und
trotzdem nur 543€ (2988,6 Kw) für Heizung inkl. WW
in einem Jahr verbraucht)

1
  •  bautech
5.10.2012  (#25)
@sensai - Ist ja interessant... Gibts Erfahrungen (positiv / negativ?)
Welche EKZ hast Du, wenn ich fragen darf?

Wenns vergleichbar ist, stimmt mich das optimistisch wg den Heizkosten...

ng

bautech

1
  •  octacore
6.10.2012  (#26)
Bin auch am überlegen meinen vorhanden Brunnen für die WPWP [Wärmepumpe] zu verwenden, ist das eigentlich genehmigungspflichtig?

1
  •  eggerhau
6.10.2012  (#27)
Brunnenpumpe für Wasserwärmepumpe - @fragezeichen
Wenn man sich mit diesem Gedanken trägt, sollte Mann/Frau sich darüber informieren, ob die Wasserleistung des Brunnen für die WW WW [Warmwasser]-Wärmepumpe ausreicht. Häufig ist die zur Verfügung stehende Wassermenge zu klein. Im Übrigen wird bei den mir bekannten WW WW [Warmwasser]-WPWP [Wärmepumpe] das Wasser wieder dem Grundwasserstrom zugeführt. Also braucht es - nach meinem Verständnis - zwei Brunnen.
In diesem Sinne
HDE

1
  •  sensai
  •   Gold-Award
8.10.2012  (#28)
-@bautech
EKZ 30; 210 m Tiefenbohrung; 8 m² thermische Solar für WW WW [Warmwasser]
somit komme ich auf einen COP von 4,3
Bin sehr zufrieden mit diesem Wert im ersten vollständigem
Jahr. Diesen Wert werden wir im kommenden Jahr sicher
verbesseren können, da ich mittlerweile die IDM Anlage
einigermassen im Griff habe (modeliert) und heuer
auch einige Räume etwas senken werden.

technisches zur IDM:
Den Grundmodus kann die Frau auch bedienen.
sie ist modelierbar (sehr positiv)
Läuft sehr ruhig und kostengünstig
wenn man sich mit der Anlage und dem Untermenü beschäftigt,
kann man die Betriebskosten noch weiter runterbringen.
(Master PW und Einlesen in der Materie notwendig)
@ocatcore
Wasser/Wasser Heizungen sind genehmigungspflichtig und
in gewissen Regionen von AT AT [Außentemperatur] nicht ganz so leicht zu kriegen.

1
  •  octacore
8.10.2012  (#29)
Habe ich mir schon gedacht, vor allem schreibens eine deutlich tiefere Bohrung vor als mein vorhandener Brunnen Tiefe hat.

1
  •  bautech
9.10.2012  (#30)
@eggerhau - Brauchen tust imho nur einen "echten" Brunnen, der Rückgabebrunnen kann (und sollte lt unserem ASV sogar) ein Sickerschacht sein...

@sensai
210m Tiefenbohrung? Ist ganz schön tief... oder meintest die WNFL?

ng

bautech

1
  •  sensai
  •   Gold-Award
9.10.2012  (#31)
@bautech - Stimmt, Sie haben den Fehler erkannt.
210 m² WFL
190 m Tiefenbohrung (2 x 95m)

1
  •  bautech
9.10.2012  (#32)
@sensai - Jetzt rein interessehalber:
Meinst mit "modelierbar" vlt "modulierbar"? Also die Leistung des Kompressors veränderbar / justierbar? Wenn so was ginge wärs natürlich der Idealfall...

danke und ng

bautech

1
  •  sensai
  •   Gold-Award
9.10.2012  (#33)
@bautech - Ja, modulierbar.
die IDM Terra 8SW mit 8KW Nennleistung kann im Bedarfsfall
(zb. Übergangszeit) auf eine geringe Leistung gestellt werden.

IDM ist aber natürlich nicht der einzige Anbieter, der sowas kann.

Modulierbar hat aber, lt. meiner Heizungsfirma, aber nur
als Luft/Luft WPWP [Wärmepumpe] oder Sole WPWP [Wärmepumpe] einen Vorteil von rund 0,5
bis 1 COP. Bei Wasser/Wasser ist der Vorteil sehr gering.

1
 1  2 

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.