-> 14kw??? 2-oder 3-familienhaus ... wie hoch ist der grundwasserstand? würde ich unbedingt nur mit einer modulierenden brunnenpumpe einsetzen. sonst besser ein on/off gerät. wende dich hier an moef, der ist pumpendoktor und kann dir delta-T geregelte pumpen empfehlen... |
bumsti!!!
||
|
||
Lautstärke? Unsere ist unterwasser in 8.5 Meter Tiefe und der Wasserspiegel ist bei 3.6 Meter Tiefe. Da hörst nix. Nicht mal beim Entlüftungsrohr. |
||
|
||
@dyarne:
glaub 12 kW ;) der Grundwasserstand ist um die 4m. ja würde auch gern eine nehmen..nur muss ich eine so kleine finden ;)))) @BoZm: meinte dass die Pumpe im Brunnen nicht zu hören ist. Wenn ich eine nehme die im Heizhaus steht, dann würde ich sie schon hören .. |
||
|
||
|
||
Hallo, ja beschäftige mich seit ca. 20 Jahren mit Pumpen... Diese Anwendung ist grundsätzlich auch für uns problematisch, aber immer wieder gefragt. Die kleinsten verfügbaren 4" Tauchmotorpumpen funktionieren meistens, aber sie sind nicht optimal eingesetzt, weil meist zu groß. Wir haben die Möglichkeit die Pumpe mit einem sogenannten Geothermieset einzuregeln und funktioniert so weit. Nachteil, ist dass hier Energie vernichtet wird. Eine andere Möglichkeit ist, die Drehzahl der Pumpe mittels Frequenzumformer zu regeln. Damit kann der Stromverbrauch erheblich reduziert werden, die Pumpe läuft im optimalen Betriebspunkt (besonders geeignet für wechselnde Anforderungen wie du sie in der PN beschreibst) und es sind keine Schäden zu befürchten. Der FU kostet mehr als das Geothermieset, aber damit man eine tolle Lösung. Oder hättest du den FU selbst? Wir sind "Erfinder" des http://www.hydrovar.com/ und haben gerade die 5. Generation gelauncht... Tauchpumpe ist sicher ideal. Wir haben die http://lowara.at/borehole-pumps/gs-unterwassermotorpumpen/ Meine Lösung: 4" Tauchmotorpumpe GS + Hydrovar-Regelung LG Moefti |
||
|
||
ja, auf das bin ich leider auch schon gestossen...in meinem Fall ist vermutlich sogar die 4" mit 0,25kW zu groß...eine Kleinere hab ich noch nicht gefunden...hast/kennst du so eine? Ich möchte auf keinen Fall Energie vernichten, da ich mir auch eine modulierende Wärmepumpe angeschafft habe. Ja ich habe einen guten Zugang zu FUs...das wäre meine bevorzugte Lösung. Ich bräuchte halt eine 400V- Pumpe die man regeln "darf", mit max. 0,25kW. Hoffe du kannst mir da weiterhelfen... Hintergrund: Ich möchte später auch eine PV- Anlage und über meine Haussteuerung sagen, dass wenn an einem "schlechten" Tag zb. 800W von der PV kommen, es sich ausgeht, dass die Wp und die Förderpumpe läuft und ich "nichts" an Strom zukaufen muss. So hätte ich "kostenlose" Wärme. Je kleiner jetzt die Pumpe ist, je schlechter kann das Wetter sein, ab dem ich die Heizung einschalte. Also jedes Watt hilft. Kennst du kleinere "Saugpumpen", die im Heizhaus stehen würden? Welche Art von Pumpe wäre da am Passendsten? bin schon gespannt auf deine Antwort =))) |
||
|
||
Hallo FRECH, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Brunnenpumpe für WasserWasserWärmepumpe |
||
|
||
Hallo,
es gibt einen Spezialmotor mit 190 Watt. Der ist aber relativ teuer. FU-Regelung bringt viel mehr. 400V ist bei uns mit 250 W Standard. Typenbezeichnung 1GSL02TF032 5/4" Druckabgang, 0,68Ampere bei 400V. Dazu den Hydrovar. Saugpumpen verwenden wir für diese Anwendung nie. Theoretisch möglich, aber in Summe sehen wir mehr Nachteile. Die Pumpenkennlinie sollte z.b. relativ steil sein. lg moef |
||
|
||
Ich benötige 3,2m³/h bei der Wärmepumpe. Ich denke, dass die Pumpe max. 10.7 mWS während dem Anlaufen und im Betrieb minimal 5.7mWS können muss (kommuzierende Gefäße zwischen den Brunnen). Ist das die richtige Type für mich? Kannst du mir bitte ein Angebot machen für einen FU- Betrieb. (bitte auch optional mit dem 190W Motor) |
||
|
||
@FRECH
hab dir etwas zusammen gestellt. sollte in deiner mailbox sein. |
||
|
||
hallo...
habs schon lesen und schon beantwortet... |
||
|
||
Hallo Moef,
gibt es einen Hydrovar auch für 0.37 KW Motoren? Ich habe dazu nichts auf der Homepage gefunden. Ich habe eine Bestehende Wärmepumpenalge die schon seit 7 Jahren läuft. Die Grundwasserpumpe ist aber einfach zu groß. (Es handelt sich um eine ZDS Pumpe mit 0,37kW Motor, für die genaue Bezeichnung müsste ich in den Unterlagen nachschauen, bzw die Pumpe heraufziehen). Kann ich prinzipiell für die Pumpe auch einen Hydrovar einsetzen bzw wo kann ich den beziehen? |
||
|
||
Was ist von diesen Unterwasserpumpen zu halten? https://www.brunnenpumpen.com/4-ZDS-Waermepumpen-Special |
||
|
||
kurze Frage am Rande: Welche unterdruckdichten Schläuche sollte man verwenden? |
||
|
||
@jp_miata:
ich hab seit 7 Jahren eine ZDS Pumpe drinnen, die hat halt noch einen 0,37kW Motor, da es damals die ,25kw Pumpen noch nicht gegeben hat. Die Pumpe wurde mit der Heizung mit eigebaut und läuft bis jetzt ohne Probleme. Ich hab eine ZDS QPGO.3-6. Bis auf das diese zu viel fördert passt bei mir alles. |
||
|
||
Hallo chris16,
Hydrovar passt auch für 0,37 kW, wenn du einen 3x400V Motor hast. Bezug über xylem Austria. Bin dort seit 20 Jahren. Wir sind als Vogel Pumpen bekannt. Hydrovar ist eine Österreichische Erfindung. LG, moef |