Ich hatte heute erstmals den Fall, dass mir der LS der PV gefallen ist. Laut Aufzeichnungen waren eine Weile ~28A auf jeder Phase, also Volllast bei 20kW. Ich bin Laie, aber kann es sein, dass der etwas zu klein dimensioniert ist?

https://www.schrack.at/shop/sicherungsautomat-kennlinie-c-25a-3-n-10ka-bm017825.html

  •  berhan
  •   Gold-Award
4.7.2023  (#1)
Wird so sein, 20000/(3*230)=28,98A, die Spannung wird zwar üblicherweise eher bei 240 Volt sein, andererseits kann auch eine leichte Schieflast vorliegen. 32A wären eher angebracht gewesen, Fronius erlaubt (falls es ein Symo ist) bis C80, muss natürlich der Rest auch dazu passen.

Welchen Querschnitt hat den die Anbindeleitung zum WR WR [Wechselrichter]?

1
  •  alhei
  •   Bronze-Award
5.7.2023  (#2)
Ja die Spannung ist zu der Zeit höher gewesen. Eher so bei bis zu 245V, hab aber auch schon mal 248V gesehen.
Der Querschnitt der Leitung ist hier 10mm², von daher sollte es schon passen.
D.h. ein C32 wäre hier vermutlich eher angebracht gewesen, oder?
Hinzu kommt ja noch, dass das am Garagendachboden ist. War leider nicht anders möglich, da neben dem WR WR [Wechselrichter] in der Garage dann der Platz nicht mehr vorhanden war. Ich nehme an, dass hier die Temperaturen auch mitspielen. Es ist dort zwar nicht extrem heiß, aber sicher auch mal über 30°C, und der LS wird ja vermutlich thermisch ausgelöst haben.

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
6.7.2023  (#3)
In der Anleitung steht ja scho beim 10er oder 12er ein 32er LS.
Würd da eher einen 40er verbauen mit der passenden Zuleitung(5x10)

1


  •  alhei
  •   Bronze-Award
7.7.2023  (#4)
ok, danke für die Info! Ich werde das mal beim Elektriker hinterfragen...