Jup musst halt schauen dass die Zeiträume zusammenpassen. Der COP ist ja wie der Wirkungsgrad nur halt deutlich über 1. COP= Thermisch genützte Energie/Elektrische Investierte Energie d.h. Nutzen / Aufwand. 1 |
||
|
||
Danke, dann werde ich so weiterrechen! Ja, die Zeiträume sollten natürlich eher länger sein, damit der Wert genauer wird, das ergänze ich noch. |
||
|
||
Ist es nicht so, dass COP der aktuelle Wert ist? (So wie bei kW...) Denn wenn du das über ein Monat machst, bekommst du die MAZ, übers Jahr gesehen die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl]. Ja? Nein? Vielleicht? |
||
|
||
|
||
COP ist zeitlos. Der aktuelle Quotient aus Leistung el und Leistung th. |
||
|
||
Genau, in jedem Moment gibt's einen COP. Exakt. Also wie im ersten Beitrag berechnet wär das die Tages-Arbeitszahl. Die Berechnung sieht plausibel aus, solange immer ca. zur selben Zeit abgelesen wurde. Der neu installierte Stromzähler zählt eh alle Phasen die zur Wärmepumpe gehen und nicht nur den Kompressor? |
||
|
||
Zähler ablesen und Daten der WP WP [Wärmepumpe] von App auslsen mache ich zum selben Zeitpunkt. Der Zähler ist auch an alle Phasen angeschlossen. |
2 mal ja :) ||
|
||
Genau, ich würd die Monats- und Jahresarbeitszahlen fortlaufend mitloggen...das ist dann auch ausserhalb der Heizsaison interessant, weil Steuerungsverbrauch, Sumpfheizung usw. dann auch richtig miteinfließen (und die Arbeitszahl negativ beeinflußt). Alles, was darunter ist und händisch gemacht wird, ist eher mühsam und bringt dann kaum mehr Mehrwert. |