bei uns kommt demnächst das Dach drauf. Es handelt sich um ein flach geneigtes Dach (Flachdach) mit 6% bzw. 8% Neigung (ca. 250 m²).
Geplanter Aufbau von außen nach innen:

Folie oder Bitumen
Rauhschalung (2.4 cm)
Hinterlüftung (Kaltdach) 8 cm
Diffusionsoffene Schalungsbahn (sd < 0.1)
Rauhschalung (2.4 cm)
Sparren 22cm

Nachdem es bei uns keinen Dachboden gibt, d.h. Dach schließt an Wohnräume direkt an, haben wir folgenden Innenausbau geplant:

*) 22cm Zwischensparrendämmung (bzw. Vollsparrendämmung) mit Mineralwolle
*) Querlattung mit Staffeln 8cm x 12 cm diese 12 cm ebenfalls mit Mineralwolle voll ausdämmen.
*) Dampfbremse bzw. -sperre
*) Unterkonstruktion für Elektroinstallation (~5cm) und Gipsfaserplatten

Was haltet ihr von o.g. Aufbau?

Was für eine Dampfbremse/-sperre würdet ihr verwenden? zb. PE-Folien vs. Metallisierte Folien mit sd-Wert > 100 vs. feuchtevariable Folien mit sd-Wert > 2?

Zur Info:
- Wir werden eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] einbauen
- Der Dachinnenausbau bis inkl. Dampfbremse wir VOR dem Innenputz (und Estrich) gemacht werden.

Danke für eure Infos!

Daniel

  •  ENB
  •   Gold-Award
23.7.2011  (#1)

Ein so flaches Dach zu hinterlüften bringt relativ wenig. Es fehlt durch zu wenig Höhenunterschied der Antrieb der Luft (Kamineffekt) in der Hinterlüftungsebene. Eine 100% Belüftung kann also nicht garantiert werden. Darum greift man in so einem Fall besser zu einem nicht belüftetem Dachaufbau mit einer feuchtevariablen Dampfbremse. Wenn du bei deinem Dachaufbau die 7 Regeln einhalten kannst, ist der Aufbau mit einer feuchtevariablen Dampfbremse (am besten INTELLO von pro clima) am einfachsten, nachweisfrei zu realisieren.


Konsens der Referenten des Kongresses „Holzschutz und Bauphysik“ am 10./11.02.2011 in Leipzig zum Thema:

„Unbelüftete Flachdächer in Holzbauweise“
Der Einbau von Dampfsperren (sd,i ≥ 100 m) in außenseitig dampfdichten Holzkonstruktionen entspricht nicht mehr den Regeln der Technik. Sie unterbinden die sommerliche Umkehrdiffusion, die zur Trocknung des winterlichen Feuchteeintrags aus Dampftransport per Luftströmung (Konvektion) durch unvermeidliche Restleckagen erforderlich ist.

7 goldene Regeln für ein nachweisfreies Flachdach ...
(bei normalem Wohnklima nach EN 15026 bzw. WTA Merkblatt 6-2)
1. Es hat ein Gefälle ≥ 3% vor bzw. ≥ 2% nach Verformung und es
2. ist dunkel (Strahlungsabsorption a ≥ 80%), unverschattet und es hat
3. keine Deckschichten (Bekiesung, Gründach, Terrassenbeläge) aber
4. eine feuchtevariable Dampfbremse und
5. keine unkontrollierbaren Hohlräume auf der kalten Seite der Dämmschicht und
6. eine geprüfte Luftdichtheit und es
7. wurden vor dem Schließen des Aufbaus die Holzfeuchten von Tragwerk und Schalung
(u ≤ 15 ± 3 M-%) bzw. Holzwerkstoffbeplankung (u ≤ 12 ± 3 M-%) dokumentiert.

Gruß ENB

1
  •  dagu
23.7.2011  (#2)
danke für die info.

wie würde der dachaufbau bei uns (von außen nach innen) dann aussehen?

Folie oder Bitumen
Rauhschalung (2.4 cm)
???
Dämmung 22cm
Dämmung 12cm
???
Unterkonstruktion für Elektroinstallation (~5cm) und Gipsfaserplatten

Ab welchen Neigungen (bzw. Höhenunterschied Traufe->First) macht ein Kaltdach dann Sinn?

Welche Probleme könnten wir mit o.g. Dachaufbau (diff.offene Unterspanbahn mit Kaltdach) in Kombination mit feuchtevariabler Dampfbremse bekommen?

danke!

1
  •  ENB
  •   Gold-Award
24.7.2011  (#3)
Flachdachaufbau -
*)EPDM oder Bitumenabdichtung
*)Dachschalung 2,4cm
*) 22cm Zwischensparrendämmung (bzw. Vollsparrendämmung) mit Mineralwolle
*) Querlattung mit Staffeln 8cm x 12 cm diese 12 cm ebenfalls mit Mineralwolle voll ausdämmen.
*)feuchtevariable Dampfbremse pro clima INTELLO (sd. 0,25-10m)
*) Unterkonstruktion für Elektroinstallation (~5cm) und Gipsfaserplatten
Eine Überlüftung der Dämmschicht macht Sinn, wenn eine 100% Durchlüftung garantiert werden kann. Eine feuchtevariable Dampfbremse auf der Innenseite macht immer mehr Sinn als eine Dampfsperre, da mit dieser die Sommerliche Rücktrocknung verhindert wird. Kannst du die 7 goldenen regeln einhalten, dann spricht auch nichts dagegen, auf die Überlüftung zu verzichten, man ist dann auf der sicheren Seite.

Wo baust du?

Gruß ENB


1


  •  dagu
25.7.2011  (#4)
danke für die info.

die denke, dass wir die 7 regeln einhalten können

wir bauen im bezirk voitsberg (steiermark)

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Herbitschek - Erfahrungen?