« Hausbau-, Sanierung  |

Dachboden Dampfsperre /Bremse

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  bau83
27.8.2014
11 Antworten 11
11
Habe eine Frage zur Dachbodendämmung:
Habe einen voll ausgenbauten 1. Stock mit einer 20cm Betondecke zum Dachboden hin - (Dachboden mit Kaltdach).
Auf den Dachboden sollen 30cm Styropordämmung kommen, welche anschließend mit OSB Platten (für die Begehbarkeit) belegt werden.
Nun stellt sich für mich die Frage ob ich unter die 30cm Styropordämmung eine Dampfsperre/ Bremse legen soll. Nach Stundenlanger Recherche im Internetz werde ich auch nicht schlauer.
Die einen meinen es ist zwingend notwendig, auf der anderen Seite wird geschrieben, dass aufgrund der 20cm Betondecke eine Dampfsperre/ Bremse unnötig wäre.

  •  gufu1
27.8.2014  (#1)
Hallo!

Exakt der selbe Aufbau wie bei uns.
Genau die selbe Frage stellte sich auch bei uns.

Ergebnis nach langer Recherche und Gesprächen auch mit Bauphysikern:

Die Betondecke als Dampfbremse wäre eigentlich ausreichend, aber die Decke ist ja noch nicht trocken und die Baufeuchte im Beton könnte Probleme machen.
Wir sind daher auf Nummer Sicher gegangen und haben eine Dampfbremse verlegt. Kostet nicht die Welt und beruhigt.

MFG

1
  •  bau83
27.8.2014  (#2)
ok danke für die info, wo habt ihr die Dampfbremse her? und wieviel kostet sowas? ...und was mch noch Interessieren würde wie ihr den Anschluß and die wand gemacht habt? Klebeband?

1
  •  gufu1
27.8.2014  (#3)
Wir haben damals die selbe Dampfsperre wie unter dem Estrich verwendet und diese auch vom Estrichleger bezogen. Preis weiß ich jetzt nicht genau aber um 1€/m2 (oder drunter?) für die 50m² Rolle.
Verklebung an die Wand haben wir nicht gemacht (Folie nur hochgezogen).

1


  •  bauhh
27.8.2014  (#4)
Der Trugschluss den man hier aufläuft ist das man denkt das die Betondecke Dampfdicht wäre!!!!
Es ist notwendig die Betondecke entweder im Wohnraum also auf der warmen Seite dampsperrend herzustellen oder eben im Dachboden auf der kalten Seite unter der Isolierung.
Ansonsten läuft man Gefahr das die Isolierung mit der Zeit absäuft.
Die warme Luft vom Wohnraum transportiert die Luftfeuchtigkeit in denn Kalten Bereich in denn Dachboden und fängt dann dort an zu kondensieren.
Eine Dampfsperre ist auf jeden Fall von einer normalen Plastikfolie zu unterscheiden,, denn eine richtig dsp hat mindestens einen SD-Wert von 600!

Der preis liegt für eine Professionelle Sperre immer so bei 1 -3 € per m².

1
  •  bauhh
27.8.2014  (#5)
ach ja die nicht Verklebung an der Wand und nur hochziehen ist ein ein Baumangel par excellence!!!!!

1
  •  bau83
27.8.2014  (#6)
aha danke für die info, ich rauche also eine dampfsperre, keine dampfbremse - unterschied ? und ein spezielles klebeband zum verkleben an der wand!?

1
  •  gufu1
27.8.2014  (#7)
Die nicht erfolgte Verklebung wäre nur dann ein Baumangel wenn das darüberliegende Dach bzw. der Dachboden völlig dicht ist. Dürch die Dachbodenbelüftung sowie die diffusionsoffene Unterspannbahn ist das nicht so und somit kann die Feuchtigkeit problemlos weg. Durch Bauphysiker bestätigt und in der Praxis erprobt! MFG

1
  •  bauhh
27.8.2014  (#8)
das liegt am Dampfdurchgangswiederstand

Bremsen bis Sd Wert 600
Sperren ab Sd Wert 600

Verkleben mit speziellen Klebeband nur am Glattstrich oder einer verputzten Wand. Nicht an einer unverputzten Ziegelwand.

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
27.8.2014  (#9)
DampfsperreMeines Wissens nach beginnt eine Dampfsperre mit einem sd-Wert >1500, oder liege ich hier einem Irrtum auf?
Typische Dampfsperren wären als bituminöse Lösung eine AL-GV45 oder als Kaltselbstklebebahn eine Katja Sprint bzw Börner Erika...

Ich hab eine ähnliche Ausgangslage: Ortbetondecke 20cm (hier geht für mich nicht eindeutig aus den Angaben des TE hervor, od Fertigteildecke, Ziegeleinhänger oder Ortbeton... macht aber für die Dampfdiffusion einen großen Unterschied!), darüber hinterlüfteter Dachraum. Ich hab eine Dampfbremse (200my-PE-Folie) 2-lagig stoß- und randverklebt unter die Dämmschichte gelegt - aber bei mir is nix begehbar! Bei einem begehbaren Belag würd ich keine OSB verwenden, da diese zu Kondensatproblemen aufgrund ihrer hohen Dampfdichtheit führen kann.

Conclusio:
- wenn Dampfbremse unter Dämmung dann OSB oben drauf
- wenn Dampfsperre unter Dämmung dann OSB oben drauf

ng

bautech

1
  •  bau83
27.8.2014  (#10)
Habe die 100m² OSB Platten aber schon gekauft.
Die OSB Platten hätte ich aber ohnehin immer oben auf das Styropor gelegt.
In meinem Fall ist es eine Elementdecke, diese hat ca. 5cm und darauf wurden dann 15cm Beton gegossen.


1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo bau83,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Dachboden Dampfsperre /Bremse

  •  ENB
  •   Gold-Award
27.8.2014  (#11)
@bauhh - Also, ich muss dir einfach widersprechen!!! Was glaubst du, wie viel Wasser wirklich durch die diffusion an der Oberseite ankommen wird?? richtig, nicht viel, ist ja auch kein Problem, denn es wird auf der oberseite abtrocknen. Ob du einen sd-Wert von 100m, oder 1000m nimmst, ist auch total egal,es wird funktionieren. Bauschäden sind mit den Dampfsperren gekommen und werden mit geringen sd-Werten wieder weniger. Bauverstand einschalten und ALTE Bauphysikalische Merksätze WIEDER ablegen, so kommt wieder mehr Sicherheit in die Konstruktionen!!!

Ach ja, noch etwas!! Zum Bauverstand gehört auch, Baustoffe zu verwenden, die eine Konstruktion auch schützen, wenn einmal mehr Feuchte drinnen ist, wie sein sollte, zb. Holzfaser, oder Hanffaser!!!

Gruß ENB

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Terrassengeländer & Entwässerung?