« Hausbau-, Sanierung  |

Dachdämmung reparieren: Zwischensparren vollstopfen oder Hinterlüften?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  SanierClever
28.11. - 1.12.2023
6 Antworten | 4 Autoren 6
6
Wir müssen die Zwischensparrendämmung am letzten Fach an der Giebelwand erneuern, weil dort 8cm Alukaschierte Glaswolle in den 70ern nur lose reingestopft wurde.
Haben wir gesehen als die Deckenverkleidung am Rand ab war, wg. Neuverputzen der Wand (neue Fenster). 

Frage 1: Wie das Fach füllen (Sparrentiefe=13cm) ? 

a) 2x6cm Steinwolle und hinten (unter der Schalung) 1c Luft lassen? 
b) 2x6cm Steinwolle und vorne (hinter den Nut/Federbrettern) 1cm Luft lassen? 
b) 1x14cm Dämmung bisschen pressen damit es ganz voll wird?

Das Dach hat innen oder außen keine Entlüftungsöffnungen  - daher wäre mein Ansatz: - 2x6cm Steinwolle komplett reinstopfen dass zwischen Dämmung und Schalung kein kalter Hohlraum entsteht wo was kondensieren kann 

Frgae 2: Unten abdecken mit dichter Folie oder variabler DampfBREMSE ?
- Meine Idee wäre: Sperrfolie davor damit keine Fecuhtigkeit eindringen kann (es gibt ja keine Hinterlüftung wo was raus könnte) 

- Aufbau Dach (v. außen nach innen):
Kunstschiefer Platten -> Dachpappe -> 2cm Schalungsbretter-> 8cm Alukaschierte Glaswolle -> 5cm Luft -> Nut/Federbretter
- die bestehende Glaswolle soll bleiben ; ist Alukaschiert und eng auf und an die Sparren getackert, aber nicht dicht verklebt
- Wohnräume bis in die Dachspitze, beheizt, automatische Wärmetauscherlüfter

  •  bautech
  •   Gold-Award
28.11.2023  (#1)

zitat..
SanierClever schrieb: - Aufbau Dach (v. außen nach innen):
Kunstschiefer Platten -> Dachpappe -> 2cm Schalungsbretter-> 8cm Alukaschierte Glaswolle -> 5cm Luft -> Nut/Federbretter

Servus,
den zitierten Aufbau kann ich nicht ganz nachvollziehen...


  • Kunstschiefer - klar 
  • hier fehlt was, zB Lattung...
  • Dachpappe - klar
  • Schalung 2cm - klar
  • Alukaschierte Dämmung 8cm - klar 
  • hier fehlt was (außer die 5cm Luft stimmen, wovon ich nicht ausgehe)
  • Installationsebene 5cm (heißt bei dir Luft, könnte hier passen)
  • Nut-/Federbretter - passt 
Wenn du den Aufbau genauer beschreiben kannst wird dir hier sicher geholfen 

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
28.11.2023  (#2)

zitat..
SanierClever schrieb: kein kalter Hohlraum entsteht wo was kondensieren kann

Kondensation ist nicht auf Hohlraum angewiesen.

Ich würde den Aufbau in jedem Fall neu machen und die Lufträume mit Dämmung füllen, 8cm ist ja ein Witz. Die alukaschierte Matte ist eher kontraproduktiv, ev. kann man die Folie abziehen, bei einer Dachpappe aus den 70ern ist stattdessen eine feuchtevariable Dampfbremse sinnvoll.

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
29.11.2023  (#3)
Den Aufbau mal in den U-Wert Rechner zum Kondensat rechnen stecken schadet wohl nix. Da kann man auch gut die Auswirkungen von verschiedenen Dampfbremsen oder Sperren testen.

1


  •  SanierClever
30.11.2023  (#4)
Ok, danke. Anbei der Datei Export vom U-Rechner für den bestehenden Aufbau.
Tatsächlich ist der Aufbau :
- Kunstschieferplatten, durch die Dachpappe in die Schalung genagelt.
- Dachpappe
- Schalung
- 5 cm Luft
- 8cm Dämmung (Alukaschiert)
- Nut/Feder Bretter (die allseits beliebten schmalen Kiefernholzbrettchen)

Leider widersprüchliche AUssage

" Unter diesen Bedingungen fallen insgesamt 0,42 kg Tauwasser pro Quadratmeter an. Diese Menge würde im Sommer 95 Tage zum Trocknen benötigen (Verdunstungsperiode gemäß DIN 4108-3:2018-10). Das sind mehr, als die von der DIN erlaubten 90 Tage, und es muss damit gerechnet werden, dass das Bauteil in der warmen Jahreszeit nicht vollständig
austrocknet!" 

vs. " Luftfeuchtigkeit: Die Oberflächentemperatur auf der Raumseite beträgt 16,2 °C was zu einer relativen Luftfeuchtigkeit an der Oberfläche von
63% führt. Unter diesen Bedingungen sollte nicht mit Schimmelbildung zu rechnen sein" 


2023/20231130777524.png

1
  •  SanierClever
1.12.2023  (#5)
Hier noch der Aufbau mit den avisierten 120 mm,  von innen direkt bis an die Schalung gestopft.

Merkwürdig: zu hoher Tauwasseranfall TROTZ Bitumenabdeckbahn außen und Dampfsperre innen (P Folie). 
Auch mit DampfBREMSE angeblich Tauwasseranfall.

Wo soll das Tauwasser (in der Schalungs-Ebene) herkommen , wenn oben Bitumen und untern PE Folie sind ??? 


2023/20231201273165.png

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
1.12.2023  (#6)
1. Du hast in deiner Bestandsvariante eine ruhende Luftschicht eingebaut, deine wird aber ziemlich sicher außenbelüftet sein, d.h. du hättest Hinterlüftung (Außenluft) wählen sollen.

2. Die gewählte Schieferdeckung ist in u-wert.net mit einer 15mm Hinterlüftung ausgeführt, du hast aber eine Dachpappe. Ich würde die Schieferdeckung weglassen und nur eine Bitumendichtbahn verwenden (das stimmt zwar auch nicht 100%, aber zumindest besser).

Wenn du dich bei u-wert.net anmeldest hast du mehr Auswahl bei den Baustoffen, kannst es aber kostenlos nicht immer nutzen.

Eine Dampfbremse verhindert die Diffusion nicht, sondern reduziert sie nur. Bei einem mehr oder weniger monolithischen (1 Werkstoff) Aufbau kommt es im Außenbereich immer zur Kondensation. Hier müsstest du eine Dampfsperre verwenden um das zu verhindern.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: [Gelöst] Kondenswasser am Kaminglas - Grund?