ok, werd ich mir anschauen. Eine Frage noch: Wie schauts aus wenn man weiß dass man zb 2 Räume abhängt? also eine Trockenbaudecke? Macht da eine Deckenkühlung in der Betondecke wenig Sinn oder? |
||
|
||
Die Frage ist ein Dauerbrenner, ich würde die BKA BKA [Betonkernaktivierung] durchgängig machen. Die Leistung wird in dem Bereich ein wenig geringer sein. |
||
|
||
Verfolge nun das Thema BKA BKA [Betonkernaktivierung] auch schon länger. Wir bauen auch diesen Sommer einen Neubau mit 50er Ziegel EG+OG, in Summe ca. 180m2 jeweils Beton Massivdecke. Möchte gern beide Decken aktivieren. Habe nun 2 Angebote vorliegen die jeweils bei ca 4 - 5.000€ (Rohre, Verteiler und Co) liegen nur fürs Material. Mich würde vor allem der Rohrdurchmesser und der Verlegeabstand interessieren. In einem Fall ist es das gleiche 18er Rohr wie bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] sowie der gleiche Verlegeabstand wie bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] von 10cm (Begründung: engerer Verlegeabstand besserer Kühleintrag). Im zweiten Fall ist es ein 20er Rohr bei unbekanntem Verlegeabstand. Was empfiehlt ihr bezüglich Rohrdurchmesser und Verlegeabstand? Hat ein zu enger Verlegeabstand negative Auswirkungen? Danke für eure Antworten. |
||
|
||
ist nur für deinen Geldbeutel negativ. Du kriegst aber vergleichbare Leistung mit größerem Verlegeabstand und größerem Rohrdurchmesser genauso in den Beton. Mit weniger Verlegeaufwand und weniger Kosten 1 |
||
|
||
Super, danke für die Info! Welches Rohr mit welchem Verlegeabstand würdet ihr konkret empfehlen? |
||
|
||
Ich frage mich immer wieder, woher die stolzen Preise herkommen. Die Flächenheizung (ca. 500 m² FBH, WH, BKA) hat bei mir keine € 5000,- gekostet. Wenn man(n) keine zwei linken Hände hat, bringt die Verlegung ein jeder selber hin. Die Planung schaffen die Insti meistens eh nicht, also können hier gut 50% der Kosten gespart werden, wenn die Installation selbst durchgeführt wird. Hier mal die Preise meiner BKA BKA [Betonkernaktivierung] ca. 230 m²(Uponor ist zwischenzeitlich leider teurer geworden). |
||
|
||
20x2, ich hatte PEX und Pedaaa glaub ich MSVR. ca. 30 cm. |
||
|
||
Kann ich nur bestätigen. 200m² BKA sind bei mir auch nur ca. 1200€ Aufpreis... 600m 20x2 Kelit Ultra PE-RT Rohr KU100 |
||
|
||
Danke für eure Antworten! |
||
|
||
Und Taupunktmässig oder so kann sich da in der abgehängten Decke eh nicht eher Feuchte bilden wie in den nicht abgehängten Bereichen? Wie habt ihr beim Abhängen auf aktivierter Betondecke getan? Tiefenanschlag des Bohrhammers auf 5cm und Augen zu und durch 🤣 oder mit Ortungsgeräten oder sonstigem? |
||
|
||
Die Vorlauftemperatur darf grundsätzlich nicht den Taupunkt unterschreiten. Ich habe keine abgehängten Decken aber schon einige Löcher gebohrt. Einfach Dokumtieren bzw. Fotografieren und notfalls halt mit einer Wärmebildkamera. Aber wenn schon vorher bekannt ist, das eine abgehängte Decke gemacht wird, würde ich die Maueranker gleich mitbetonieren. Gilt jetzt für die Ortbetondecke, Elementedecke sollte eh dick genug sein. |
||
|
||
wenn ich bei meiner Decke bohre dann mit Tiefenanschlag - mit Ortungsgerät würden wir beim abhängen der Decke bei 90m² nicht fertig werden. ja, habe die BKA BKA [Betonkernaktivierung] auch überall durchgezogen - obwohl Decke abgehängt wird , dank Berhan zu den Kosten kann ich auch nur sagen das die überschaubar waren habe 480m PEX 20x2 um ca. 400€ gekauft - Abstand 30cm Verlegung selber, im Bad habe ich 18x2 mit 20cm Abstand verlegt, war 2 Tage Arbeit bei mir weil man doch paar Rohre durch die Eisen der Decken ziehen muss - aufschneiden wollte ich die Träger nicht (Elementdecke) |
||
|
||
Hallo ElWe2021, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Deckenkühlung / Betonkernaktivierung |
||
|
||
Super Danke. Und wie kann man sich jetzt selber als Laie die jeweiligen Kreislängen mit Einbezug des Rohrdurchmessers bei der BKA BKA [Betonkernaktivierung] ausrechnen? Damit das dann auch mit der FBH FBH [Fußbodenheizung] zusammenpasst (da ja hier dünnere Rohre und somit kürzere Kreise verlegt werden). Möchte nur mit dem Installateur vergleichen können ob der auf ähnliche Werte kommt. Danke |
||
|
||
Habe ich ja eh schon geschrieben https://www.energiesparhaus.at/forum-deckenkuehlung-betonkernaktivierung/60365_1#586108 Mache ca. 3x80 Meter pro Stockwerk, alternativ 2x120 Meter wobei ich zu ersterem tendiere. Im Endeffekt muss der Gesamtvolumenstrom von BKA BKA [Betonkernaktivierung] zu FBH FBH [Fußbodenheizung] in etwa gleich sein. Dabei wird die FBH FBH [Fußbodenheizung] vermutlich laminare betrieben, da hier 7-10 Kreise p. Stockwerk verbaut werde und die BKA BKA [Betonkernaktivierung] wird bei 2-3 Kreise turbulent sein. Die Kreise der BKA BKA [Betonkernaktivierung] müssen nicht länger als jene der FBH FBH [Fußbodenheizung] sein und es ist gewollt, dass durch die BKA BKA [Betonkernaktivierung] mehr Wasser fließt, es wird ja auch mehr Leistung entzogen als bei der FBH FBH [Fußbodenheizung]. |
||
|
||
Ja gleich wie die HK.. 80-85 m Länge bei DM16! Wenn du in der Decke DM20 verlegst, gehen so 140-145m |
||
|
||
Wo kauft ihr eure Rohre? Ich habe gerade ein Angebot für Rehau Rautherm-S 20 um 1,35€ Netto (unverhandelt) vom Installateur und der ist doch deutlich teurer als die angegeben Preise hier... |
||
|
||
Wir haben ein Haus (Baujahr 2019) mit 200m² und eine Deckenkühlung auf die Ziegeldecke geschraubt. Der Putz an der Decke rund 5cm. Im Sommer habe ich auf 22 Grad herabgekühlt , Außentemperatur 30+. Ich bin echt froh das eingebaut zu haben, besser al jede Klimaanlage da keine Wartung und keine klate Luft die in das Zimmer geblasen wird. Würde ich jederzeit wieder machen!! |
||
|
||
mich wundert es dass es mit eine Ziegeldecke so gut funktioniert! Die dämmt ja mehr als sie die Wärme oder Kälte durchleitet und wannn dann sehr verzögert! |
||
|
||
Die Ziegeldecke speichert die Kälte und strahlt sie wieder ab. Dadurch wir zu spät mit einer Betondecke dran waren konnte ich es nurmehr so lösen. Bin aber voll begeistert und kann es nur empfehlen. |
||
|
||
achso nicht drauf, sondern auf der Untersicht! naja Ziegel speichert aber nicht so gut wie Beton... Aber auf der Untersicht wirkt sie schneller und besser! |
||
|
||
Mir schwebt genau sowas als Deckenheizung für meine Sanierung vor. Kannst du mir dazu bitte ein paar Details (welches Befestigungssystem ist geeignet, was ist beim Putzen zu beachten,...) geben? Gerne auch in meinem Thread dazu, um hier nicht zu sehr Offtopic zu werden: https://www.energiesparhaus.at/forum-heizungskonzept-fuer-haussanierung/60011 |