Von den ERR ERR [Einzelraumregelung] kann/sollte man sich befreien lassen. Bei aktuellen Flächenheizungen völlig kontraproduktiv...
schlag nach bei Bruno Bosy... |
||
|
||
Was ich so schnell gesehen habe: bei der Auslegung deiner FBH FBH [Fußbodenheizung], die ist auf 45°C VL VL [Vorlauf] ausgelegt.
Ansonsten hast du eine schöne Dokumentation bekommen, schaue es mir in den nächsten Tagen an. Über ERR ERR [Einzelraumregelung] kann man diskutieren...ich würde sie nicht gleich verwerfen. Insbesondere, wenn Räume sehr unterschiedliche Heizlasten / solare Gewinne haben, wie es eben in einem DG ist. |
||
|
||
Hallo nochmals.... nach Durchgang deiner Unterlagen sind das Badezimmer Raum Nr. 2001 und "Kind 2" Nr 2005 die kritischsten Räume mit einer benötigten Wärmestromdichte von 90 W/m2.! (Das ist viel!) Diese Wärmestromdichte lässt sich nur mit einer Mitteltemperatur von 40°C (also 45 °C im VL VL [Vorlauf] 34 °C im RL RL [Rücklauf] lt. deinen Planungsunterlagen, passt!) erreichen. Besonders kritisch ist der Raum "Kind 2" mit 150 mm Verlegeabstand und Laminatboden. Die Planungsunterlagen sind absolut plausibel, wenn du es schaffst den hydraulischen Abgleich so zu machen, dass die Durchflüsse lt. Planung eingestellt sind und die VL VL [Vorlauf]-Temperatur von 45°C bei Auslegungstemperatur lt. Energieausweis (nicht bei -20°C) einstellst sollte alles klappen, vorausgesetzt die FBH FBH [Fußbodenheizung] ist entlüftet und nicht verstopft oder so. Viel Erfolg! |