Wieviele Solarmodulhersteller von vor 12 Jahren leben überhaupt heute noch? Oder: Es wird mir wohl keine Steckverbindung abbrennen, und falls doch, dann bitte eine der 75%, welche vom S440 temperaturüberwacht wird. Und für die restlichen 25% soll gnädigerweise die Lichtbogenerkennung des SE WR WR [Wechselrichter] anspringen. 🙏 Schon klar, im Vorhinein ist's leichter zu richten. Hätte ich halt nur bei der Solarbuddy Zweigstelle in der Südoststeiermark vorbeigeschaut 🙈. P.S.: Mein Dachstuhl hat ein Bauer gezimmert. 😱🤡🙈😘 Aber gut, a bissi nagts schon. |
||
|
||
Diese sense connect Technik ist spannend, ich versteh zwar nicht wie das geht, der Stecker ist doch reichlich weit weg vom Optimierer, da muss diese Verbindung schon wirklich heiß werden. Lichtbogenerkennung sollte eigentlich ähnlich gut gehen, wenn es nur der WR WR [Wechselrichter] macht. Vorteil ist natürlich wieder, dass man das Modul sofort weiß. Die PID-detection kann SolarEdge natürlich auch richtig gut, weil Daten auf Modulebene zur Verfügung stehen. Hat jemand diese Einstellung bei SolarEdge und/oder Huawei aktiviert? Default sind die nämlich aus, vermutlich weil sich der Ruhestrom etwas erhöht. |
||
|
||
Beide Kabel, welche zum Modul gehen, sind am Optimierer nur 10cm lang (oder 15?). Durch das gut temperaturleitende Kupfer ist so ein thermischer Defekt sicher "einfach" detektierbar. |
||
|
||
Wie es genau funktioniert koennt ich auch aktuell nicht sagen, aber der Umstand dass eine neue Optimiererserie rausgebracht wurde welches GENAU dieses "Steckerthema" betrachtet, laesst halt vermuten/zeigt dass es EIN THEMA ist. |
||
|
||
Das Problem ist eher ein 'false positive' weil ja die Umgebungstemperatur unter den Modulen auch rel. stark schwanken kann. Vermutlich sind die Stecker aber eben schnell brutal heiß, sodass der Optimierer diese Extremsituationen schon erkennen kann. Eigentlich könnte der WR WR [Wechselrichter] über eine Impedanzkontrolle kritische Stecker auch erkennen .. natürlich immer noch ohne Information welches Modul betroffen ist. Mag noch jemand etwas zu dem PID Thema sagen. So wie es ausschaut ist das auch durchaus eine Sache, die man nicht ignorieren sollte. Die reden in den Videos von 2% degradation im Jahr, also 4 mal so hoch wie die normale Abnahme der Ausgangsleistung. |
||
|
||
Naja es was ich bisher gelesen habe ist PID abhängig von Stringspannung, Temperatur und Luftfeuchtigkeit und natürlich die Qualität der Module. Es gibt wohl "PID free" Module, ob das stimmt? Beeinflussen kann man es daher durch geringere String Spannung, was aber wieder andere Nachteile haette. Einflussfaktoren waeren somit: Solarzelle: Der Aufbau der Solarzelle hat über die Ladungsträgerdichte des verwendeten Siliziums und über die chemische Zusammensetzung der Antireflexschicht einen Einfluss auf die PID. • PV-Modul: Auch die verwendeten Materialien des PV-Moduls spielen eine Rolle, z. B. die direkt mit der Solarzelle in Kontakt stehende Laminierfolie (meist EVA). • Systemkonfiguration: Wie oben beschrieben ist das maximale negative Potenzial der PV-Module von Bedeutung. Dieses hängt von der Länge der Modulstrings, dem Wechselrichter-Typ und der eventuellen Erdung des PV-Generators ab. • Zeit: Die PID und der daraus folgende Leistungsverlust sind nicht sofort erkennbar, sondern entwickeln sich in Zeiträumen von einigen Monaten bis wenigen Jahren. |
||
|
||
Ja, all das hab ich auch gelesen, der Huawei SUN2000, habe ich jetzt herausgefunden, hebt in der Nacht den - Pol vom Generator auf eine positive Spannung (gegen Erde) und lässt damit die Ionen wieder zurückwandern. Gefühlt wird das aber nirgendswo aktiviert ... Siehe https://sinovoltaics.com/technology/potential-induced-degradation-pid-how-to-reverse-prevent/ PID-free ist mein Trina Vertex S nicht, weil IEC TS 62804-1 steht da nirgendswo im Datenblatt. |
||
|
||
Da brauchst beim huawei aber noch ein PID Modul oder? Meine Longi können das anscheinend. |
||
|
||
Die Longi haben das auf Grund ihrer Konstruktion und geben auch eine Garantie. Ob man davon in 10 oder 20 Jahren auch was hat steht auf einem anderen Blatt. |
||
|
||
Ziemlich sicher nicht. Das PID-Modul ist für die großen Inverter, die verschieben ausgangsseitig den Sternpunkt, sodass der Minuspol der strings über Erde liegt, auch während des Betrieb. Die kleinen machen das mit nighttime repair, d.h. der WR WR [Wechselrichter] geht (mit der Leistungsstufe) off-grid und verschiebt den Minuspol der strings. https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100033491/bd2bb1b6/working-principle Ich frag mich halt wieviele Leute das Ding eingeschaltet haben, selbst wenn es der WR WR [Wechselrichter] kann, weil default = off. Lustig ist auch ein Papier von Fronius ... https://www.top50-solar.de/experten-forum-energiewende/?qa=blob&qa_blobid=12074072783427128349 Zusammengefasst ... Fronius ist nicht schuld Vielleicht war der Huawei keine soo schlechte Entscheidung. |
||
|
||
Da PID ganz offensichtlich nicht neu (10Jahre und mehr), haben die Hersteller darauf reagiert und/oder es hat sich nicht als wesentliches Problem heraus gestellt. Sonst waere es uns nach 10Jahren vermutlich bewusster als jetzt. |
||
|
||
Ja, ev. nur in feuchteren und wärmeren Regionen. Ich werde die Anlage IR überwachen und den PID-repair einschalten, sollte kein Nachteil sein. ... und gleich das nächste Detail Wie mache ich bei so einer Schiene (venturama) die Kabel fest? Der untere Schlitz hat eine Breite von 10mm, eigentlich würde es sich anbieten die 2Kabel (6mm) da 'reinzustopfen' und einen Metallkabelbinder außen herum zu ziehen, ev. noch mit EPDM-Stückchen darüber. Der obere Schlitz ginge auch, sehe ich gerade ... Das mit den etwas erhöhten Abständen (Isolationsfehler) zur UK war dann aber wohl nichts ... |
||
|
||
... und dann suche ich nach Erfahrungen mit Crimpzangen für die MC4s. >300€ für das Stäubli-Original will ich für meine 6-10 Stecker nicht ausgeben. Das typ. Chinesenzeugs will ich eigentlich auch nicht hernehmen. Bliebe noch die Stäubli Crimpzange PV-CZM-BS ... Lieferbarkeit auch nicht toll. Ein Detail nach dem anderen ... |
||
|
||
habe Knipex :), ist ws a net billiger https://www.knipex.de/produkte/crimpzangen/crimp-systemzangen-fuer-auswechselbare-crimpeinsaetze/crimp-systemzangenfuer-auswechselbare-crimpeinsaetze/974366 der sonepar hat eine recht günstige Haupa. Ka ob die taugt oder Amazon https://www.amazon.de/gp/product/B007RS2GK0/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 1 |
||
|
||
Ich tüfftle gerade an dem Fertigstellungsprozedere herum .. NetzOÖ. Also nicht, dass ich schon so weit wäre Wenn ich die Anlage technisch fertiggestellt habe, dann darf ich die auch 'kurz' testen, dann mache ich den Antrag für den Parallelbetrieb, der wohl auch gleichzeitig die Fertigstellungsanzeige ist?! Bei mir kommt verkomplizierend dazu, dass ich akt. einen 2. Zähler (smart meter) verbaut habe, den ich in Zuge des Umbaus auch ausbauen werde, also Zusammenlegung. Dass ich das jetzt theoretisch alles selber darf (Eigenersteller), heißt leider noch nicht, dass ich das auch weiß wie das (organisiatorisch) geht 😟 Mag sich jemand erbarmen und mir den Ablauf erklären? |
||
|
||
Da muss dir vermutlich ein OÖ helfen, bei NetzNÖ ist es so, dass die Fertigstellung durch gewerbliche Elektriker online erfolgt (gibt da ein eigenes Portal dafür). Frage doch Mal bei NetzOÖ. |
||
|
||
Ja, Zugang zu diesem Portal habe ich (als Eigenersteller), leider sind die Abläufe so gut wie gar nicht dokumentiert und ich befürchte die NetzOÖ hat gerade anderes zu tun als mir das zu erklären ... |
||
|
||
Der konzessionierte Elektriker der dir die Anlage mit Pruefbefund abnimmt macht auch die Fertigstellungsmeldung beim Netzbetreiber und die Abnahme physisch vor Ort mit dem Netztechniker des Netzbetreibers falls eine physische Abnahme erfolgt/zu erfolgen hat (Entscheidet der Netzbetreiber) |
||
|
||
Ich vermute Mal, die macht er als Eigenersteller selbst, da die Vorraussetzungen als Elektrofachkraft gegeben sind, sonst würde er ja keinen Zugang bekommen. |
||
|
||
Da war ich mir auch nicht sicher wie er den Zugang bekommt weil ich vermute dass er kein konzessionierter Elektriker ist (hab da was im Hinterkopf), aber vielleicht lieg ich falsch - war bewusst Allgemeiner geschrieben weil beim "Professor" weiss man ja nie was er als naechstes ausn Hut zaubert ☺️🤟 |
||
|
||
Ich gaube eine Konzession ist nicht erforderlich. https://www.energiesparhaus.at/forum-balkonkraftwerk-evn/65609_3#664439 |