100l als hydraulische weiche? na dankeschön, das würd die wp nicht lang mitmachen ... außerdem würdest du eine externe pumpe für die fbh benötigen...
der wird als reihenpuffer im vl sitzen, um die wärme für die abtauung bereit zu stellen. lw-wp tauen bis 1 mal die stunde ab, dabei wird der wärmetransfer umgekehrt und der lüfter vom eis befreit. dazu kann die wärme aus dem 100l püfferchen bezogen werden - ginge aber auch aus der fbh. tom, schau einmal in die betriebs-/installateursanleitung... das überströmventil ist hoffentlich völlig geschlossen, das braucht man bei raumthermostaten damit die wp nicht hydraulisch gegen die wand fährt wenn diese schließen. bei dir mit offenen kreisen unnötig weil einen hydraulischen kurzschluß zwischen vl und rl bildend... den mindestdurchsatz der wp prüfst du anhand der spreizung im heizkreis; halbe spreizung heißt doppelter durchfluß. mit 6k bist du perfekt aufgestellt.. |
||
|
||
ssoeben vom lüften retour.
hier die bilder der grundfos pumpe. dürfte sich bei dem Modell ja um ein pwm gesteuerte Umwälzpumpe handeln. was das grüne teil ist weiß ich nicht. habe aber in Erinnerung laut Techniker das dies etwas mit dem ww zu tun hat. @arne ich werde nachlesen bezüglich des 100 Liter puffer @eggerhau so ganz verstehe ich das mit dem überströmventil und denn 100 Liter puffer nicht geh leck, ich bin Food&Beverage Manager kein heizungstechniker Tom Danke übrigens für euer Interesse und hilfe für was bitte ist dies nötig???? http://www.far.eu/de/products/productcard.php?cp=24&cat=107&art=300520-300620&art_univoco=56957&sottomenu_aperto=3 |
||
|
||
guten morgen,
ist das nun eine hocheffizienzpumpe? am montag werden wir die heizung von Festwert auf außengeregelt einstellen. Estrich ist nun nach 21 heiztagen trocken. tom |
||
|
||
hallo tom,
ja, das ist eine he-pumpe, du wirst sie auch per wp-regelung stufenlos steuern können... mittlerweile schreibt das grundfos auch drauf die grüne kiste dürfte ein motorbetriebenes 3-wegeventil sein, das wird zwischen ww- und hz-kreis umschalten... standard ist daß eine wp auf der warmen seite 3 anschlüsse hat: ww-vl, hz-vl und einen gemeinsamen rücklauf. bei dir sitzen die halt im gerät durch den integrierten ww-speicher... aufpaßen daß sich das nicht ändert ... |
||
|
||
super arne, danke dir.
Tom bist du aus buchkirchen oö ? |
||
|
||
wer hat mich verraten, wer?
oder schimpfen die installateure in wels schon über mich? |
||
|
||
ich komme ursprünglich aus jebenstein. das Stockhaus an der Kreuzung ist mein Elternhaus. 1999 verkauft Neubau 2000 in marchtrenk wieder verkauft 2014 und nun mein drittes haus wieder in marchtrenk.
ja, bist schon in aller munde..........als lwp verfechter. Tom |
||
|
||
hallo nachbar!
das hat ma dann davon ... |
||
|
||
Dimplex Splydro - Das bedeutet einfach, die gleiche Wassermenge muss durch die WPWP [Wärmepumpe] (Heizwasserdurchsatz) und auch durch die Bodenheizung. Und weil in vielen Fällen diese beiden Grössen (Heizwasserdurchsatz WPWP [Wärmepumpe]/Wassermenge FBH FBH [Fußbodenheizung]) nicht übereinstimmen, braucht es einen Ausgleich (Entkoppelung) zwischen den beiden Seiten. Und bei Deiner WPWP [Wärmepumpe] ist das halt auch so. Das kannst Du hier alles nachlesen. http://www.dimplex.de/pdf/de/LAW9IMR.pdf Ein Hydraulikschema ist dort auch dabei. Gruss HDE |
||
|
||
Servus hde,
was denkst du wie oft ich das schon gelesen habe. klingt wie molekularküche für mich aber mit eurer hilfe wird es schon besser. ich kann nur sagen bin jetzt 2 tage mit 25 grad rücklauftemperatur (festwert) in die fb gefahren und hatte 20 grad im haus. verbrauch pro 48 stunden 16 kwh. das passt für mich tom tom |
||
|
||
Dimplex Splydro - Dabei ist es ja so einfach! Vielleicht sattelst Du ja doch noch um – Heizungstechniker sind gefragt!
Alles Gute HDE |
||
|
||
einen versuch wäre es wert Tom |
||
|
||
hallo tom,
alles wie vermutet, natürlich keine getrennten kreise mit parallel/trennpuffer, der kleine puffer sitzt einfach seriell im vl und bewahrt das hz-wasser zum abtauen mittels kreislaufumkehr - das ist nicht schädlich. bloß 2 dinge, die du bei deinem installateur nachfragen solltest, - überströmventil komplett zu? (brauchst du nicht wegen offener kreise ohne err) - hydraulischer abgleich? (kurze kreise müssen eingedrosselt sein damit sie keine kurzschlüsse bilden und die wp gleich wieder ihren vl frißt - richtwert durch einen 30m kreis darf nur ein drittel eines 100m kreises gehen - anzeige durchflußmesser und lange kreise müssen ganz offen sein...) deine spreizung von 6k ist perfekt. viel zu wenig ... |
||
|
||
Servus arne,
hydraulischer abgleich ist gemacht, genau so wie du es beschrieben hast, wurde es mir vom Installateur erklärt Das mit dem Überstromventil habe ich noch nicht kapiert, wo sitzt das blöde ding und wie wird es angesteuert? Tom PS: was ist dein lieblingsgericht arne 3 gänge kannst du mir das mal verraten.....nachbar, ich habe da so eine idee |
||
|
||
den braucht die wp bei unglücklicher konfiguration mit lauter err, wenn die zumachen würden; dann müßte die hz-kreispumpe quasi gegen die wand fahren und die wp mit störung aussteigen. da geht dann dieses federbelastete überströmventil auf und die arme wp darf wasser wenigstens im kurzen kreis pumpen und aufheizen - was völlig sinnlos ist aber wenigstens keine störabschaltung bringt sondern 'nur' ein heftiges takten. nachdem du eine gescheite hydraulik hast brauchst du es nicht und es sollte komplett geschlossen werden damit es nicht reinpfuscht so könnte es aussehen und sitzt eben in einem querrohr zw vl und rl ... delikate frage... 3 x pizza wäre jetzt unoriginell, oder? ah, ich habs: bunter salatteller, pizza/calzone, eisbecher apropos eis, ihr habt ja da in marchtrenk den wohl besten eissalon von oö... darum fahr ich sooo gern ins altstoffsammelzentrum zu euch; da gibts immer einen wegeverbund ... zuletzt war ich in marchtrenk im fahrtechnikzentrum ... http://www.nachrichten.at/anzeigen/motormarkt/motor/Fuenf-seltene-Zitronen-ausser-Fahrbahnrand-und-Absperrband;art111,1547984 |
das sitzt in deiner wp und ist ein bypaß/kurzschluß zwischen vl und rl.
||
|
||
Pizza salat Vanilleeis mit belgischer Waffel wann kommst du meine Heizung zu besichtigen tom Copyright aller hier gezeigten bilder by Bauerecker Th. |
||
|
||
hallo tom,
bin wieder da. du, deine bilder haben nebenwirkungen ... deine heiztung dürfte in bälde große probleme machen. da wäre ganz wichtig rechtzeitig drüber zu schauen! na scherz beiseite, hab ja gar nix großes beigetragen. du bist ja einer der glücklichen ,bei denen auslegung/hydraulik, etc paßt, und der installateur eine ahnung von wp hat ... du hast mir noch nicht verraten wie du mich gefunden hast. durch den pv-link? |
||
|
||
ja, über den PV link in 3 Wochen ca. werden wir einziehen, dann solltest du dringend mein system optimieren. tom |
||
|
||
fröhliches siedeln ... |
||
|
||
mit grippe und Mittelohrentzündung am 31012015
erfolgreich den umzug vollzogen Energie verbrauch der dimplex fantastisch. 31.01. 12,2 kw/h 01.02. 11,8 kw/h 02.02. 7,9 kw/h 03.02 8,8 kw/h ww von 50 grad auf 42 grad reduziert täglich ein Vollbad RT 21 Grad nur die deppate Umwälzpumpe läuft immer noch fast ständig obwohl die LWP LWP [Luftwärmepumpe] nicht arbeitet >:( tom Tom |
||
|
||
Ich hab zwar eine Mitsubishi LWP LWP [Luftwärmepumpe], aber bei mir schaltet sich die Pumpe nur dann ab, wenn die Frostfunktion nicht mehr aktiv ist, d.h. wenn Temperaturen über 4 °C herrschen. |