Ich habe in der Küche eine ziemlich starke Dunstabzugshaube mit Abluft. Wenn ich die aufdrehe, erzeuge ich ebenfalls einen Unterdruck und im ersten Winter konnte ich bei kalten Außentemperaturen bei manchen Steckdosen den Luftzug mit der Hand spüren. Habe diese dann nachträglich abgedichtet. mfg Sektionschef |
||
|
||
was hast du da abgedichtet? Den Schlauch, der ins freie geführt hat, oder die Dose selbst? |
||
|
||
beides sollte dicht sein Die Schläuche mit Dichtstopfen zustöpseln oder zB mit Silikon/Pfropfen abdichten. Bei den Dosen hab ich vor Einbau der Schalter/Einsätze alle Löcher, Spalten und Schlitze in der Dose mit Acryl ausgeschmiert. |
||
|
||
|
||
kann man das nicht mit der kwl selbst auch bewerkstelligen indem man außen- od. fortluft verschließt? |
||
|
||
Ja das mit der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] habe ich miur auch gedacht, man kann bei der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ja uach auf nur Zuluft oder nur Abluft stellen. Und die sollte ja auch zumindest die 355m³/h wie der Turbolüfter schaffen? |
||
|
||
Ich habe so Doseneinsätze von Kaiser gekauft(bei Siblik): https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/produkte/elektro-installation/unterputz/geraetedosen-geraete-verbindungsdosen/15/dichtungseinsatz war aber nur bei wenigen Dosen der Fall. Ich will aber damit sagen, dass eine starke Dunstabzugshaube mit Abluft einen recht brauchbaren Unterdruck erzeugen kann. Ich habe übrigens eine Ikea Underverk DAH mit max. 630m3/std. mfg Sektionschef |
||
|
||
Hallo heribert, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: DIY Leckagesuche ähnlich Blower Door? |
||
|
||
Muss man sich da nicht schon sorgen machen, leckagen damit erst zu erzeugen!? ;) |
||
|
||
Danke! Die kannte ich gar nicht. Kann Hilfreich sein, falls mal eine Dose nicht komplett dicht ist, bzw. sie zieht. Darf ich fragen, wo du die gekauft hast? |
||
|
||
was mich noch interessieren würde: • bedeutet Luftdruck von 90 Pa, dass er auch 90 Pa Unterdruck erzeugen kann? • wie hoch darf der Unterdruck werden, bevor die Dampfbremsenverklebungen beschädigt werden? es gibt nämlich noch stärkere Vertreter von dem Ventilator. Die Ventilatoren bei den Blower-Door Messungen geben auch ganz schön Gas, sind aber auch geregelt. |
||
|
||
Mit Firmenausweis bei Fa. Siblik in Wien. MfG Sektionschef |
||
|
||
hab mir Elektroschläuche und Dosen bei tech123 besorgt, die haben auch die Einsätze https://www.tech123.eu/at/catalogsearch/result/?cat=0&q=Dichtungseinsatz |
||
|
||
Update: So - habe mir den "Rohrventilator Dalap AP PROFI 200" (https://www.dalap.at/rohrventilator-dalap-ap-profi-200-205) gekauft für die Leckagesuche. Werde diesen später als Garagenentlüfter nehmen. Aufbau: Ventilator aus: Ventilator ein: 5 mm Wassersäulenänderung sind 50 Pa. Jetzt nachdem schon einige Löcher zu sind, komme ich mit der ersten Stufe auf 70 Pa. Nach dem Einschalten beginnt es im Haus zu pfeifen - hauptsächlich Elektroleitungen und Fenster. Fenser und Türen nur sproradisch getestet: Putz: Der Putzer hat gemeint, ich soll ihm vertrauen, er macht das schon 25 Jahre und hatte noch nie Probleme mit der Luftdichtheit gehabt und daher macht er keinen Randwulst am Boden. ein kleiner Auszug: 1 |
||
|
||
Bei so einer Aussage, bin ich immer sofort misstrauisch. Wenn einer heute noch genauso arbeitet wie vor 25 Jahren, dann hat er von Luftdicht sicher keinen Plan Nach meinen bisherigen Erfahrungen mit Baufirmen, hab ich das Gefühl, das luftdichte Bauen wird in den nächsten 10 Jahren noch nicht in den Köpfen der Arbeiter und Chefs drin sein. Aus deren Sicht ist das wohl nur unötig, nervig und zeit (=geld) raubend. Ich hab bei mir den Wand/Bodenübergang und alle Schlauch/Rohr Durchgänge schon vor dem Putzn überall mit Dichtbändern verklebt bzw. zugeschmiert. Da hätt ich zu keinem Putzer vertrauen. |
||
|
||
Blöde Frage, aber passend zum Thema: Wie testet man beim BD-Test üblicherweise die Dichtheit der Eingangstür? Die hab ich bei mir eigentlich als das undichtestes Bauteil im Haus in Verdacht. Wird da eine 2. Testrunde gefahren mit Gebläse in ein Fenster gebaut?! Oder wird die Tür in der Regel nicht getestet? |
||
|
||
wennst einen zweiten Versuchaufbau machst, lass das Gebläse bei einer Terrassentür einbauen ... dann kannst die Haustüre überprüfen. Ansonsten evtl. ein BORA Abluft vorhanden? Dann alle Fenster und Schwachstellen zu und BORA vollgas ein, dann kannst zB mit einem Leckagen-Feuerzeug (Achtung, Flamme muss geeicht sein!!) die Haustüre auf Zugluft prüfen. |
||
|
||
Was ich mich auch schon länger Frage, wie dichtet man den Schnorchel für Elektro und Klimaleitungen luftdicht ab? |
||
|
||
@berhan: was meinst du mit Schnorchel? |
||
|
||
Der Bogen am Flachdach für die Durchführung der Kabel. |
||
|
||
Zur Sichtbarmachung von Luftströmungen hatte ich bei meinen Blower Door Tests immer meinen "Zauberstab" und eine starke Taschenlampe mit dabei. Ein ca. 1m langer Stock mit einer Daunenfeder an der Spitze. So kam ich überall hin und konnte ohne Brandgefahr oder reizenden Nebel die Leckagen finden. 1 |
||
|
||
Runde Kanäle lassen sich mit einer aufblasbaren Blase temporär verschließen, braucht man z.B. bei KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Rohren aus dem Gebäude sowie Kaminzuluft und Schornstein. Bei mein Blowerdoortest wurde zur Leckagesuche etwas leicht rauchendes verwendet, weiß aber nicht mehr was das war. |
||
|
||
Mit Drifil Abdichtmasse ausfüllen habe ich recherchiert. Ist nicht ganz billig: eine Kartusche 310ml 50€. |