Hallo,
wir haben nun die FBH FBH [Fußbodenheizung] ein dreiviertel Jahr und die Schwimmer in den Schaugläser sind fast nicht mehr erkennbar, weil das wasser so dreckig ist?
wie ist das bei euch?
Gibts einige, die das machen, einfach nach - Heizungswasseranalyse googlen bzw. übern Installateur machen - der kann auch danach die erforderlichen Maßnahmen ergreifen. AWT, BWT, ... ich machs bei größeren Anlagen über Wildenhofer Wassertechnik. Interessant wäre eine neutrale Stelle, da es sehr viele "Übereifrige" gibt, die Ihre Wundermittelchen an den Mann bringen wollen ... a la früher "Kühlerdicht" fürs Auto.
I.d.R. tuts ja wirklich Leitungswasser durch einen mobilen Enthärter oder Osmosewasser.
Wenn von Anfang richtig ausgeführt und gefüllt wurde, isse eh wartungsfrei.
also - Bei uns macht so ne Analyse die Apotheke... da musst nur ca 0,25 liter hinbringen und die schickens in ein Labor, dauert ca ne Woche... Und damit würde ich dann zum heizi gehn und der sollte wissen wie er mit den Werten umzugehen hat bzw. was er zum Wasser beimischen muss... also bei mir ists zumindest so ;) lg
Richtig 2moose, ne glasflasche, am besten zuerst im Backrohr diese sterilisieren... Bei meiner Apo in Pressbaum kostets 25 €... wird denk ich überall anders gleich herum kosten...
bei mir...wurde vor zweieindhalb jahren die FBH FBH [Fußbodenheizung] gefüllt und die rückflussregler vom FBH FBH [Fußbodenheizung]-verteiler sind immer noch glasklar! ich habe durchgängig alu-verbundrohre und messing-verbindungsstücke, der verteiler selbst ist aus edelstahl.
ich tippe nicht auf wasserqualität, sondern an nicht verträglichen materialien im rohrkreislauf. zB "schmutziger" edelstahl oder sogar grauguss-formteile können so eine rostige suppe im heiz-wasser verursachen. kupferrohre und zink-teile dürfen auch nicht vermischt werden.
machst du mit der heizung auch warmwasser-aufbereitung? wie ist der warmwasser-speicher aufgebaut? ist es das selbe heizwasser (3wege-umschaltventile)? diene FBH FBH [Fußbodenheizung] sind PE-rohre, welche art von rohre laufen vom FBH FBH [Fußbodenheizung]-verteiler zum heizbrenner?
@cc9966 - Ich hab' auch Kupfer im Sortiment. Kupfer wird ja fast überall genommen. Der Rest ist eine Mischung aus Edelstahl und Messing. Ich hoffe es ist kein Alu wo dabei.
mein....installateur empfiehlt bei übergänge von kupfer auf edelstahl unbedingt rotguss (messing-formteile) zu verwenden. wurde das bei dir auch so gemacht? sonst google mal nach "mischinstallation", ich persönlich bin kein freund von kupfer und edelstahl in kombination. alu ist kein problem bei verbundrohre, weil dort alu nicht das wasser berührt.
@cc9966 - Na da hab' ich Glück, denn der WT in der Therme ist Edelstahl, dann wird per Kupfer gefahren, dann per Plastikschlauch zum Verteiler, der Ansatz am Verteiler ist Messing, der Verteiler wieder Edelstahl und die Rohre dann wieder Plastik.
Bei mir dürften das Problem aber eher die (momentan abgesperrten) Heizkörper sein, die nicht systemgetrennt angefahren werden. Keine Ahnung aus welchem Material die sind.
hallo - mein Heizi wird am Montag kommen und eine Wasserprobe anschauen, werde auch fragen welche materialen er so verwendet und woher das kommen kann,
denk mir dann...dass die braunfärbung normal ist, wenn heizkörper (meist immer stahl-heizkörper) mit dem selben wasserkreislauf versorgt werden. bin der meinung, man hätte es besser planen können aber laut norm sind auch mischinstallationen erlaubt. nehme an dass du verschiede vl-temperaturen für heizkörper und FBH FBH [Fußbodenheizung] mit gleichen heizkreislauf hast, temperaturtrennung durch einem mischer der mit der steuerung verbunden.
@cc9966 - Richtig, 3wege Mischer. Ich bin nicht sonderlich glücklich über die Installation, muss aber jetzt damit leben. Bisweilen gab es auch noch keine Probleme und man sieht, es könnte schlimmer sein. ;)
Hmm wenn ich mir hier das so anschaue, dann glaub ich werd ich eine Systemtrennung mit einem Wärmetauscher vornehmen müssen.
Erdgeschoss die Schwieges mit Rücklaufuboheizung und Heizkörper ca. 20 Jahre alt.... Wir oben kriegen nur richtige Fußbodenheizung mit sauerstoffdichten Plastikschläuchen.
Die gesamte Wärme kommt bei uns im Haus über eine Fernwärmestation rein. Das Wasser aus der Leitung ist sehr hart.... ca. 20 DH
Naja, bin mal gespannt, was der Installateur so meint nächste Woche
Hallo - was mir noch aufgefallen ist, dass bei mir der Druck von 1.5bar auf 1.3 Bar gefallen ist, wie sieht das bei euren FBH FBH [Fußbodenheizung]´s aus?
hat da bei mir der Isntallateur nicht ordentlich entlüftet? deswegen vielleicht auch das stark verfärbte wasser?
Sorry leider noch keine Fotos - ... aber auf denen sieht man sowieso nix mehr;)) - aber ich glaube auch das es mit der vielen Luft zu tun hat - bei mir wurde jetzt entlüftet und 8 Liter wasser nachgefüllt!
Druck und Luft - Ich kann nicht mal sagen, welcher Druck herrscht, vielleicht kann ich das irgendwo an der Therme auslesen, muss ich mal schauen. Habe keinen Druckmesser im Kreislauf. Das deutet aber alles darauf hin, dass ständig Luft ins System kommt. 8 Liter sind jedenfalls irre, wo sind die hin?
hallo - Hi Max, es ist rausgekommen, dass zuviel Eisen im Wasser ist, aber angeblich wurde das HC004 genommen,
heute würde die Suppe getauscht, mit Wasser gespült, mit luft ausgeblasen und mit HC004 wieder angefüllt. schaut nun wieder rein aus, nur leider werde ich ja irgendwann in den nächsten Wochen die FBH FBH [Fußbodenheizung] abdrehen, ich hoffe dass es dann im nächsten Jahr noch passt.
@johro - Hallo!
Wo hast Du es jetzt Testen lassen (Kosten?) Was hast Du testen lassen - Leitungswasser oder das Wasser aus der FBH FBH [Fußbodenheizung]?