Hallo!

Habe die Suche bereits ausreichend bedient, leider nur wenig gefunden. In unserer ganzen Heizungssuche bin ich nun auf die Drexel und Weiss X2 Kombi (Sole-WPWP [Wärmepumpe] und Lüftung) gekommen, welche mit 3 Sondenkörben in ca 12 Metern Tiefe versorgt werden soll. Wasser-Wasser-WPWP [Wärmepumpe] ist wahrscheinlich nicht möglich, Tiefenbohrung ist zu teuer.

Wir bauen ein Niedrigenergiehaus mit 145 m² WF mit Solar, Heizlastberechnung bekomme ich leider erst nächste Woche. Mir stellt sich nun die Frage, ob die WPWP [Wärmepumpe] für volle Fußbodenheizung und Warmwasserbereitung mit Solaranlage ausreichend sein könnte.

Wer von euch hat die X2 und kann mir seine Erfahrungen schildern - sowohl in Bezug auf WPWP [Wärmepumpe] als auch auf Lüftung?
Wer hat Sondenkörbe in seinem Garten und will mir seine Erfahrungen mitteilen?

Über Infos würde ich mich freuen, hab nächste Woche erst Termin mit Baufirma und Drexel und Weiss.

Danke und lg Silverblue

  •  chris5020
  •   Gold-Award
8.3.2013  (#21)
ok, es lag also nicht an den Körben selbst, sondern an deinen Gegebenheiten.

1
  •  http
8.3.2013  (#22)
Müssten die Energiesäulen nicht sogar effizienter arbeiten, wenn sie im Grundwasser stehen?

1
  •  silverblue
8.3.2013  (#23)
Ja auf jeden Fall....

1
  •  http
8.3.2013  (#24)
Ah ok, ich hab das vorhin missverstanden. Ich dachte, du hast dich gegen die Energiesäulen entschieden, dabei meintest du die Körbe, die nur 3,5m eingegraben werden. Alles klar emoji

1
  •  silverblue
8.3.2013  (#25)
@http: Ja richtig, die Säulen werdens wohl werden. Wobei es nicht jene der Bac*ner-Gruppe sind...

LG Silverblue

1
  •  http
11.3.2013  (#26)
Welcher Anbieter wird es?

1
  •  silverblue
11.3.2013  (#27)
Hallo!

--> schick dir PN!

LG Silverblue

1
  •  silverblue
13.3.2013  (#28)
Erfahrungen X² Luftfeuchtigkeit - Hallo!

Waren heute bei einem Bauherrn, welcher seit fast 4 Jahren die X² mit 5 Solesäulen auf 12 Meter in Betrieb hat. Er ist sehr zufrieden, hatte noch nie ein technisches Problem mit der Anlage. Er hat keine CO2 Sonde und meinte, dass die Luftfeuchtigkeit das einzige Problem darstelle.... Hat noch wer mit X² Probleme mit zu niedriger Luftfeuchtigkeit im Winter???

Die Solesäulen liefern übrigens seit 4 Jahren konstante Soletemperaturen....

LG Silverblue

1
  •  chris5020
  •   Gold-Award
13.3.2013  (#29)
5 Solesäulen - sind gefühlt ein wenig überdimensioniert, denn soweit ich das bisher mitbekommen habe liefert eine Säule gut 2kW, ein Korb etwa 1kW.

Bei der Menge muss der Boden sehr schlecht sein, und von den Kosten sind 5 Säulen auch nicht mehr wirklich günstig.

1
  •  silverblue
14.3.2013  (#30)
@chris - ja da hast du Recht...
Gibts weitere Infos bz. Luftfeuchtigkeit?
Habt ihr Einzelraumregelung oder nicht?



1
  •  http
14.3.2013  (#31)
Gibt's für die X2 oder X2plus einen Enthalpietauscher oder eine andere Art von Wärmetauscher mit Feuchterückgewinnung?

Wie hoch war die Luftwechselrate bei dem Bauherrn eingestellt? Und wie misst er? Viele elektronische Hygrometer, vor allem die billigen, zeigen zu wenig Luftfeuchte an.

1
  •  silverblue
14.3.2013  (#32)
@ http:
Nein, soetwas gibt es von D&W nicht....
Der Bauherr hat keine CO2 Sonde - hab heute hier Info bekommen, dass dies mit Sonde kein Problem sei....

LG Silverblue

1
  •  paulepanter
15.4.2013  (#33)
Hallihallo,

sorry für die Verspätung aber ich bin gerade erst auf den Thread gestoßen. Wir haben im dritten Jahr (im zweiten Winter) ein Haus mit 143 qm, x2 und vier von diesen Körben. http://www.hti-hezel.de/pdf/betathermhandbuch.pdf

Was willst´n wissen?

Viele Grüße
Rolf


1
  •  chris5020
  •   Gold-Award
15.4.2013  (#34)
Hast du einen Überblick über deine Sole-Temperaturen?
wo ist das Grundwasser bei dir?
nachdem die Entzugsleistung pro Korb nur 0.7-1 ist kommen mir 4 fast zu wenig vor

lg chris

1
  •  paulepanter
16.4.2013  (#35)
Die Sole-Temperaturen liegen im Winter um die - 1,5 Grad. Letzten Winter hatten wir mal zwei- drei Wochen lang unter -25 Grad Außentemperatur. Da wurde es dann knapp. Die Anlage hat nicht mehr als 18,5 Grad geschafft und die Sole war bei - 2,5 Grad.

Das Ganze für einen berechneten Energieverbrauch von 17 kWh/m²im Jahr. Allerdings wurde eher knapp gerechnet weil wir einen Kaminofen als Zusatzheitzung haben.
Noch zu beachten ist, dass wir nur zu Zweit wohnen. Bei vier Personen ist der Energieeintrag deutlich höher. Das merken wir, wenn wir Besuch haben.

bye
Rolf

1
  •  silverblue
16.4.2013  (#36)
Hallo Rolf,

danke für deine Ausführungen.
Wie bist du generell mit der X2 zufrieden? Lüftung bzw. Wärmepumpe?
Wie chris schon gefragt hat, stehen die Körbe im Grundwasser?

LG Silverblue

1
  •  paulepanter
16.4.2013  (#37)
Hi Silver,

generell sehr zufrieden. Die Lüftung ist, dank sorgfältigem Einbau, absolut nicht zu hören, bis jetzt ist das Ganze störungsfrei und der Verbrauch ist wie geplant. Die separate Badheizung ist in der Übergangszeit sehr angenehm. Nur die Kühlung darf ich nie einschalten weil meine Frau kalte Füße kriegt (sagt sie *g*).

Die Körbe sind meilenweit vom Grundwasser entfernt. Das ist bei uns auf 11-13 m und die Körbe gehen etwa auf 2,80 m runter. Sie stehen im Kies.

bye
Rolf

1
  •  paulepanter
17.4.2013  (#38)
Übrigens ist gerade der Wartungsmensch von Drexel und Weiss da. Kompetent, freundlich, pünktlich und vor Allem, alles ist o.k. emoji

bye
Rolf

1
  •  Shelby
24.4.2013  (#39)
@paulepanter
Hi Rolf,
wir planen dzt unser EFH mit ähnlicher Wohnfläche wie deines, plus 100m2 Keller der tw als Wohnkeller ausgeführt werden soll. Wir werden ebenfalls die meisste Zeit zu zweit wohnen. Nutzt du auch eine FBH FBH [Fußbodenheizung]? Wie stark ist dein x2 ausgenutzt?
Danke
Peter

1
  •  silverblue
3.8.2013  (#40)
Andere FrageMich würde folgendes zu eurer X² bzw. anderen D&W Geräten interessieren:

In den Katalogen schaut die Farbe der Kombigeräte nach einem hellen Blau aus (zusätzlich zu rot. Laut D&W handelt es sich um Pantone 3115C. Das wäre aber ein türkiser Farbton. Siehe hier: http://www.mypantone.info/3115C.html Wie sieht das Ganze nun ich echt aus? Hellblau od. Türkis?

Danke für die Info.

LG Silverblue

PS: Und fragt mich nicht warum ich das wissen will emoji

1
  •  chris5020
  •   Gold-Award
3.8.2013  (#41)
@silverblue - sicher willst nur den Technikraum im D&W-Design ausmalen emoji

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next