Ja können tut a alles ausregeln aber ob dann no gnua durchrinnt... also bei deinen weiss ich echt net ob das a glernter installateur is 🙈 |
||
|
||
https://www.energiesparhaus.at/forum/47988_4#449477 |
||
|
||
Mal ganz blöd gefragt: Wieso macht der nicht was du ihm sagst?! Du zahlst den doch oder? Dann hat er auch deinen Auftrag nach DEINEN Wünschen auszuführen, oder? |
||
|
||
|
||
Weil er der Ansicht ist, dass er recht hat. Er meint es ja nur gut mit uns.... Darum bitte ich ja dringend um Hilfe - gibt es nicht einen sinnvollen Komrpomiss? Oben 3 Kreise 130m DN20 und unten 100m DN18. |
||
|
||
Dann soll er dir einfach den Druckverlust jedes Kreises ausrechnen und vorlegen, um dir zu beweisen, dass er Recht hat. Aber mit 3x130m bist ja dem Ziel eh schon um einiges näher als wie oben beschrieben mit 2x160m und 1x80m. Spiel dich doch z.B. mal hier ein wenig: http://www.druckverlust.de Dann bekommst du auch ein Gefühl. |
||
|
||
Sorry, Pedaa, konnte ich nicht runterladen. Habe Mac und einen alten PC ohne Winzip. Kann mir jemand die Daten zum Druckverulst sagen? 130m dn20 100m dn18 Arne ist von einem Fluss von - in der Praxis - 0,5l/min (max 1l/min) ausgegangen, das wäre bei DN18 ein Druckverlust von unter 10mbar laut Arne (bei maximaler Leistung 16mbar) Aber wieviel hätte ich bei 130m dn20? |
||
|
||
Sorry:
hier http://www.druckverlust.de/Online-Rechner/ Also ganz dumm abgeschätzt, ohne Bögen, Verschraubungen etc: 130m dn20x2 (ID 16mm) 0,5 l/min: 6,8 mbar 130m dn20x2 (ID 16mm) 1,0 l/min: 13,5 mbar 200m dn20x2 (ID 16mm) 0,5 l/min: 10,4 mbar 200m dn20x2 (ID 16mm) 1,0 l/min: 20,8 mbar 100m dn17x2 (ID 13mm) 0,5 l/min (DN18 gibts nicht): 11,9 mbar 100m dn17x2 (ID 13mm) 1,0 l/min (DN18 gibts nicht): 23,8 mbar |
||
|
||
Danke Pedaa. Und welcher Unterschied ist vertretbar? 7mbar vs. 12mbar ginge oder nicht? Bzgl. des DN18 hat der Installateur heute wieder gesagt, das sei 18x2mm. Weißer Schlauch. Leider weiß ich den Produktnamen jetzt nicht. aber im Internet habe ich zB das gefunden https://www.wolf-online-shop.de/Maincor-MFL-Heizrohr-PE-RT-18x2-0-300m-Ring::57714.html?gclid=EAIaIQobChMI3Za1z5yw2QIVCrvtCh2PmQawEAYYASABEgL2H_D_BwE oder https://www.schwarte-shop.de/zewotherm-heizrohr-pe-rt-18x2-mm-200-m-ring Wenn s wirklich DN18 wäre hätte ich bei 0,5l/min 8,8mbar Druckverlust bei 1l/min 17,7mbar versus 6,8mbar (13,5mbar) in der Decke |
||
|
||
Ich hab da jetzt nicht nachgeprüft ob die Werte wirklich plausibel sind.
Nur vom Online-Tool und deinen Angaben abgeschrieben. Aber die Richtung dürfte schon stimmen. Obs noch vertretbar ist oder nicht, mag ich hier nicht beurteilen und an irgendwas schuld sein. Da kenn ich die Situation zu wenig. Grundsätzlich wäre es aber sicher leichter die 3x130m einzubremsen/abzugleichen, als wenn da lauter unterschiedliche Längen verlegt werden. Edit: Wenn das tatsächlich ein 18er Rohr ist, schauts natürlich besser aus. Allerdings, sind das wirklich nur Richtwerte. Die L/min die tatsächlich durchs jeweilige Rohr fließen, passen nämlich sicher auch nicht. Dieser Wert ändert sich auch, abhängig davon, obs du den gegebenen Volumenstrom nun durch 2 oder durch 3 parallele Rohre schickst. Um wirklich plausible Werte für den Druckverlust zu bekommen, könntest es auch in Hfriks Tabelle eingeben. (sorry ich hab da echt grad keine Zeit dafür ) http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=Datei:Heizungstabelle_v20.xlsx |
||
|
||
OK; das war zu viel für den Installateur. Er macht mir das nicht, muss einen anderen suchen. |
||
|
||
Geh Leck...
Aber ehrlich gesagt sei froh... Was du so schreibst, war der eh ein ziemliches Häferl Wollt er auch die 3x130m nicht legen? |
||
|
||
weiß ich nicht. Ich hatte ihm die Empfehlung vom Arne zusammengefasst (3x130m oder 2x200m mit jeweils der entsprechenden Länge beim Fußboden) Diese Woche hätte er die Kühlung verlegen sollen, als ich ihn gestern kontaktierte, kam die Antwort, er macht nichts mehr. Er macht die Sachen so wie er es 25 Jahre lang gemacht hat usw usw Wenn er das wenigstens früher gesagt hätte. (war ja jetzt 2 Wochen Schlechtwetter) brauche jetzt akut einen neuen Installateur, sonst steht die Baustelle. |
||
|
||
also den hätt i sowieso nicht mal einen meter verlegen lassen.... weil so an installateur, der wie in den 50ern arbeitet, der hätt sowieso mein Grund net betreten dürfen ... am besten selber machen... sind 2h Arbeit! Ausserdem macht man das selber viel Gewissenhafter und genauer! Und einen gescheiten Installateur suchen, der auch mit neuen Technologien was anfangen kann und net nur mit Heizkörper, da braucht ma net viel wissen, aber bei einer BKA BKA [Betonkernaktivierung] und FBH FBH [Fußbodenheizung] sollt man schon a bissl a Materialkenntnis und a Ahnung von da Materie haben! |