Liebes Forum,

habe zwei verschiedene FBH FBH [Fußbodenheizung]-Systeme, zwei alte Verteiler aus 2014 und ein neuer aus 2020 (mit FBH FBH [Fußbodenheizung] eines anderes Herstellers). Mir ist aufgefallen, dass die beiden alten Verteiler relativ ruhig den Durchfluss anzeigen, außer natürlich die Heizungspumpe schaltet ab. Die 3 Anzeigen beim neuen Heizkreisverteiler scheinen manchmal ruhig bei 40L stehen, und dann wieder zwischen 20 und 40 hinundherzuschwanken (relativ schnell ca. 1Sekunde pro Schwankung, und mehrmals), also ruhige Phasen und Schwankphasen wechseln sich ab. Allerdings nicht unbedingt synchron sondern einmal schwankt Anzeige 1 und 2, während Nummer 3 relativ ruhig bleibt usw. Der neue FBH FBH [Fußbodenheizung] ist am weitesten von der Heizungspumpe entfernt.

Ist das normal bzw. woran kann das liegen?

  •  MissT
  •   Gold-Award
21.12.2022  (#1)
Eine mögliche Ursache wäre Luft im Heizkreis. Gibt es einen Luftblasen-Abscheider?

1
  •  hausplanung
  •   Silber-Award
21.12.2022  (#2)
Es gibt direkt am Heizkreisverteiler eine Entlüftungsdose. Ich nehme an, es würde etwas dauern, bis die Luft dann wirklich draußen ist? Es könnte sein, dass die Schwankungen erst sind, seit ich den Durchfluss ein klein wenig verstellt habe, evtl. hat sich da eine Blase gelöst?

Sind diese Schwankungen grundsätzlich egal?