Guten Morgen, in der ÖNORM Din 18202 wird die Ebenheit des Mauerwerks geregelt. Nicht flächenfertige Wände,Tabelle 3,Zeile5,Spalte ,3= 10mm bei einem Meter. Außer es wurde vertraglich etwas anderes vereinbart! Gruß Ott |
||
|
||
Danke! Auf 2,75m konnte ich eine Abweichung von ca. 20mm ermitteln. Die Stossfugenbreite der Ziegel sollte ja ebenfalls ein gewissen Wert nicht überschreiten. Wo ist das geregelt? |
||
|
||
Das ist in jedem Fall zuviel! Die Stoßfugenbreite sollte max 5,0mm betragen. Geregelt ist das in der Önorm B 3346(Putzgrundprüfung!>) Gruß Ott |
||
|
||
|
||
Die Firma rechtfertigt sich dahingehend, dass sie die Schlitze ohnehin zuputzen werden. Das Thema ist nur dass, das soche Abstände m. M. nach über die ganze Ziegellänge (50cm), also von aussen nach innen, auch zusätzlich ausgeschäumt gehören. Probleme mit nachfolgender Elektroinstallation können andernfalls so nicht ausgeschlossen werden. |