Hallo!

Zur Ecoforest ecoGEO 1-6 PRO gibt es noch keinen Diskussionsfaden und ich dachte mir ich starte einen um alle Infos zu sammeln.

Link zum Hersteller: https://ecoforest.com/de/produkte/warmepumpen/erdwarmepumpe/bomba-de-calor-ecogeo-pro-1-6/

Die Wärmepumpe gibt es entweder ohne Kühlung, mit passiver Kühlung, mit aktiver Kühlung und alternativ auch mit passiver und aktiver Kühlung. 


2023/20230330566907.png


2023/20230330682655.png

Die Wärmepumpe wird mit 230V angeschlossen und es gibt optional auch einen integrierten 230V Heizstab.


2023/20230330751424.png


2023/20230330634975.png

Weiters kann die Maschine via ModBus angesprochen werden.


2023/20230330755672.png

In Österreich wird die Wärmepumpe wohl Ende Sommer 2023 via exklusivem Partner (Austria Email?) auf den Markt kommen. 

  •  Brombaer
  •   Gold-Award
30.3.2023  (#1)
Im Haustechnikdialog Forum gibt es ein paar Threads zu den Geräten, aber nicht wirklich viel Info. Mit der Nibe Steuerung wird es sich vermutlich nicht vergleichen lassen.

1
  •  Dude007
27.5.2023  (#2)
Ich habe mich für die Ecoforest Geo 1-6 entschieden. Gründe waren: Platz, Passivkühlung und Propan als Kältemittel. Grundsätzlich ist es eine ErdsondenWP. Meine läuft aber mit einer glykolbetriebenen Ausseneinheit. Die Ausseneinheit kann man bei Ecoforest kaufen. Ich habe diese für mich auf Mass machen lassen. Bin Ingenieur und habe schon vor 20 Jahren Propan WPWP [Wärmepumpe] gebaut/Engineering gemacht. Meine PropanWP läuft heute noch und hatte damals 20kg Propan. Am Schluss ein TÜV Abnahme und damit waren wir als Hersteller entlastet. 
Zu meiner Ausseneinheit und die Eigenkonstruktion: ich weiss in etwa welche Datensätze für die Auslegung einer Auseinheit wichtig sind, wie: Lamellenabstand, Fläche, Wärmeübergang, Temperaturdifferenz, etc. Wie erwähnt mein Platz war auf den Lichtschacht beschränkt. Nichts an der Fassade und so war ich unter dem Radar betr. Baubewilligung. Ich bin begeistert. Die Ecoforest läuft gut. Steuerung: normale Carel Steuerung. Carel Komponenten verbauen eh alle Hersteller weshalb noch Geld ausgeben für Schnick-Schnack. Ist halt eine Standardsteuerung mit Standardoberfläche aber Gut und reicht vollkommen. Meine Vorlauftemperatur: +/- 32°C bei -8°C. 

Zeit: das Ding hat mit 18'000 Euro gekostet und 6 Monate Arbeit rund um die Ausseneinheit sowie die Verrohrung. 



1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo bluefox,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Ecoforest ecoGEO 1-6 PRO - Diskussionsfaden

  •  Brombaer
  •   Gold-Award
28.5.2023  (#3)
Wo steht die Maschine ? Auf dem Lichtschacht bzw. im Lichtschacht ?

1


  •  Dude007
28.5.2023  (#4)
Im Lichtschacht 1000x600mm (Tiefe Wärmetauscher 290mm) ist der Wärmetauscher mit Ventilator. Seitlich im Lichtschacht haben wir 380mm Kernbohrungen durch die Seitenwand gemacht für den Luftansaug (auf beiden Seiten).  

Die Ecoforest WPWP [Wärmepumpe] steht im Innenbereich über der Waschmaschine. Extrem beengende Platzverhältnisse. Für die WPWP [Wärmepumpe] habe ich über der Waschmaschine mit CNS eine Platform erstellt auf welcher die WPWP [Wärmepumpe] steht. Wir haben somit folgende  Höhen: Sockel 60mm+Waschmaschine +/- 800mm + 120mm bis CNS Podest =  +/- 1000mm. Es bleiben 1600 mm für die WPWP [Wärmepumpe] inkl. Anschlüsse welche nach oben wegehen. 

Wie erwähnt: aussen 2 zusätzliche Löcher für den Luftansaug 100mm über Boden hatten wir im Aussenbereich keine Änderungen. Somit keine Baueingabe. Jetzt muss ich nur die Lärmwerte einhalten. 

2
  •  Sorry
1.6.2024  (#5)
@Dude007 und alle die eine Ecoforest haben

Daten Haus: EFH aus 1978, ca. 120 qm beheizte Wohnfläche, nur Heizkörper,
NAT - 13 °C, 2 Personen, Brauchwasser wird mit seperater BWWP erzeugt,
Auslegung WPWP [Wärmepumpe] laut Heizreport monovalent 8 kW, bivalent -7 C° 5,8 KW.

Hallo, ich habe mich extra registriert um an Praxisinfos zu kommen.
Ich habe bereits eine Tiefenbohrung und möchte die 1-6 pro installieren.
Ich wollte Innenaufstellung, modulierend und unbedingt R290 oder ein anderes natürliches Kältemittel. Ausserdem will ich direkt in den Heizkreis gehen ohne hydr. Weiche oder Pufferspeicher. Laut Installationsanleitung gibt es dafür sogar einen eigenen Modus. Kannst Du das bestätigen?.

Hattest Du schon Probleme?.
Heizgerät 2 KW ist wirklich in der WPWP [Wärmepumpe] integriert - das konnte ich nicht zweifelsfrei nach lesen.
Wo hast Du letztendlich gekauft und würdest Du es wieder machen.
Danke und Gruß 
Franz

1
  •  wsalzi
11.6.2024  (#6)
@Sorry In der WPWP [Wärmepumpe] ist ein 2 kW Heizstab integriert. Direkt in den HK ist natürlich möglich. Bei Fragen bitte einfach melden.
LG
Walter


1
  •  Sorry
13.6.2024  (#7)
@wsalzi- ich kann leider keine PN senden. Habe aber fragen.
Welchen Mindestvolumenstrom braucht die Maschine?. 
Kannst Du mehr zu dieser WPWP [Wärmepumpe] sagen und auch zum Direktanschluss an den Heizkreis. Dies wird sogar in der Installationanleitung abgebildet.
Ich bin aus Bayern und am Verhandeln mit der Deutschlandvertretung von Ecoforest (Enrgi).
Die wollen unbedingt eine Weiche oder einen Puffer wegen Gewährleistung und Inbetriebnahme.
Es ist sehr frustrierend.
Gruß Franz 

1
  •  wsalzi
14.6.2024  (#8)
@sorry 1m³/h Mindestdurchfluss in Österreichemoji Anschluss ohne Puffer bei Sicherstellung des Mindestdurchflusses kein Problem. Kannst mir auch Mail schreiben: wsalzmann@austria-email.at

1
  •  Markus98
  •   Bronze-Award
14.6.2024  (#9)

zitat..
wsalzi schrieb:

@sorry 1m³/h Mindestdurchfluss in Österreich Anschluss ohne Puffer bei Sicherstellung des Mindestdurchflusses kein Problem. Kannst mir auch Mail schreiben: wsalzmann@austria-email.at

Hallo Walter, schön dass du hier im Forum aktiv bist! Gerne mehr Infos über die R290 Solemaschine(n) für uns "Nerds", die es nicht auf die Website schaffen! (:


1
  •  Sorry
17.6.2024  (#10)
Ich habe jetzt einen WMZ eingebaut und laut Anzeige gehen 1030 l/h durch.
Ob die Umwälzpumpe augelastet ist kann ich nicht sagen. Ist eine  ältere Grundfos UMS 20-20 und ich habe sie auf der höheren Stufe laufen lassen. Strömungsgeräusche an den Heizkörpern konnte ich nicht hören.

@ Wsalzi- was bringt mir das easynet modul?. Nur für die Fernwartung oder kann ich dann selber Einstellungen vornehmen die am Bedienteil der WPWP [Wärmepumpe] nicht möglich sind.

1
  •  Sorry
28.6.2024  (#11)
Hat noch jemand Infos zur Ecoforest oder sogar in Betrieb?.

1
  •  Sorry
13.7.2024  (#12)
@Wsalzi  - wie soll ich weitermachen?.
Die Anlage soll direkt angeschlossen werden, aber der Verkäufer (Energi, das ist der Deutschlandvertrieb Ecoforest) besteht bei Inbetriebnahme auf Weiche.
Ist eine Inbetriebnahme durch den Heizungsbauer ohne Hilfestellung möglich?.
Ich würde auch auf Gewährleistung verzichten.
Gruß Franz


1
  •  Akani
13.7.2024  (#13)
Die bestehen auf Weiche weil D ERR ERR [Einzelraumregelung] Pflicht hat. 
Bau die einfach mit Direktkreis, lass die zur IBN kommen und fertig. Du fährst ja sicher offen in deine FBH FBH [Fußbodenheizung]

1
  •  Sorry
14.7.2024  (#14)
@Akani - Ja, in die HK. Überlegung ist komplett ohne Thermostate oder teilweise auf Südseite. 
Manuell per Handversteller wäre auch noch möglich - wird aber meines wissens nicht als EER anerkannt.
Und das mit der inbetriebnahme werde ich dann  versuchen, wie von Dir vorgeschlagen.
Danke

1
  •  Akani
14.7.2024  (#15)
Mit Heizkörpern geht das genau so, ein Handrad ist kein Regler, und wenn eh alles offen läuft dann perfekt. Da kann sich auch kein IBN Techniker dagegen wehren

1
  •  Sorry
14.11.2024  (#16)
Kleines Update: 
Ich habe es durchgezogen.
Ecoforest EcoGeo 1-6 pro ist seit 15.10. ohne Speicher installiert und läuft 24/7.
Brauchwasser wird über eine Ecodesign ED 180 erzeugt.
PV Anlage mit 10 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] und Speicher 9,6 kwh wurde auch installiert.
Werde im Frühjahr berichten wie es mir ergangen ist.
Gruß Franz


_aktuell/20241114802633.jpg


_aktuell/20241114264491.jpg


_aktuell/20241114365339.jpg

3
  •  Akani
16.11.2024  (#17)
Glückwunsch, freut mich dass die Anlage läuft. Jetz wirst viel Freude bei Einstellungen suchen haben. 
Bin gespannt, Der Herbst hält ja schon gut einzug

1
  •  Sorry
16.11.2024  (#18)
@ Akani - Du hast recht mit den Einstellungen. 
Wir hatten jetzt max. 2 Grad minus und da wird noch alles schön warm.
Ob es bei minus 10 Grad ohne Heizstab geht bin ich mal gespannt.
Leider funktioniert das Easynetmodul noch nicht. Werksvertretung in D ist Fa.Enrgi und die ist noch auf der Suche nach einer Lösung.

Der @wsalzi meldet sich leider auch nicht.

Ich muss die Heizkurve noch besser trimmen. Die müsste flacher werden.
Falls noch jemand seine Erfahrungen mit dem Apperat beitragen kann, gerne her damit. Von mir aus auch über PN.

1
  •  Akani
16.11.2024  (#19)
Die packt das ohne Heizstab. Gib ihr einfach Zeit. Du trägst Energie ins Haus, keine Leistung. 
Spiel ein wenig herum und notiere dir immer was du gemacht hast dann wirds schlüssig und kann jede fehleinstellung rückgängig machen

1
  •  HAR80
  •   Bronze-Award
16.11.2024  (#20)
@Sorry wozu die Brauchwasserwärmepumpe "zusätzlich" zur EcoForest?

1
  •  Sorry
17.11.2024  (#21)
@HAR80 - weil die Ecoforest direkt ohne Puffer an den Heizkreis angeschlossen ist.
Ich wollte eine Trennung um es so einfach wie möglich zu halten.

Gruß Franz

1