Einstellung passive Kühlung NIBE/KNV

Teilen: facebook    whatsapp    email
       
 1  2 ... 3 ... 24  25  26 
  •  Richard3007
28.6.2016 - 24.9.2019
505 Antworten | 52 Autoren 505
22
527
Um auch hier etwas die Erfahrungen zu teilen, eröffne ich einen eigenen Thread zu passiven Kühlung. Mit meiner Nibe F1155-06 PC.

Anbei meine aktuellen Einstellungen:

2016/20160628857264.JPG

2016/20160628847605.JPG

2016/20160628847605.JPG

2016/20160628410579.JPG

2016/20160628666896.JPG

2016/20160628304241.JPG

2016/20160628321346.JPG

Also die PC Funktion moduliert leider nicht. Auch ist bei mir ähnlich wie bei Mike mit seiner 1145-05 PC. Pumpen sind vorab auf 100% und 70% eingestellt. Die Frage ist, benötigt dass das Kühlsystem? Wenn ja wann? Wann sollte ich die Pumpendrehzahl drosseln?

WTF warum hat Nibe kein Programm dazu. Läuft ja sonst auch alles automatisch emoji.
Ich werde die Betriebszeiten ab 01.07. mit dieser Einstellung wöchentlich loggen, um zu sehen wie viel Strom die PC frisst. Den WW WW [Warmwasser] Bedarf kann ich ja irgendwie raus rechnen.

  •  uzi10
24.9.2019  (#501)
bei mir besteht eig auch schon fast Heizbedarf ;(

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
24.9.2019  (#502)
Wenn Heizung auf 'manuell' dann wirkt keine mittlere Außentemp und Filterzeit.

@alpenzell
Welche Heizkurve hast du eingestellt?

Was sagt der 'berechnete Vorlauf' bei dir?
Wenn der jetzt unter deinem Vorlauf ist, fangen keine GM zu zählen an.


2019/20190924412735.png

1
  •  alpenzell
  •   Gold-Award
24.9.2019  (#503)


2019/20190924906317.jpg
Kurve 3 ist bei mir eingestellt. Im März hatte ich eine eigene Kurve hinterlegt, wills aber jetzt mit der 3er probieren. (Noch ist auch keine Verschiebung drin, da wird es aber eine -1 geben).
die berechnete Vorlauftemperatur war vor zwei Tagen auch schon bei 23° oder 24°C .
Vorlauf und Rücklauf stimmen ja nicht, weil die Pumpe nicht läuft und ich da auch nur im Servicemenü die Einstellung auf Auto habe und nicht sehe, wie man die manuell zum laufen bekommt.

1
  •  brink
  •   Gold-Award
24.9.2019  (#504)

zitat..
Miike schrieb: dass ich Richtung 20l/min komm

wow, das ist aber doch sehr viel.
fallst du nur fliesen im haus hast, ok.
ansonsten hast zu niedriges deltaT zur oberfläche und raumtemp. bei 1,5 kW grad 1K.

1
  •  Miike
  •   Gold-Award
24.9.2019  (#505)
Hab jetzt nochmal nachgesehen.

16.8l/min hab ich im Heiztakt. Das sind 65% Pumpengeschw. WT.

Hatte meine Anlage in der 1. Heizsaison mit der WT Auto.
Das war nicht optimal - hier liefen nur etwa 12l/min. 

Arne kannte mein Haus und meinte, er hätte meinen Durchfluss gerne mehr Richtung 20l/min.

Ich hab mich dann bei knapp 17l/min eingependelt - das passt super. Auch in Verbindung mit meiner Heizkurve.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.