bei mir besteht eig auch schon fast Heizbedarf ;( |
||
|
||
Wenn Heizung auf 'manuell' dann wirkt keine mittlere Außentemp und Filterzeit. @alpenzell Welche Heizkurve hast du eingestellt? Was sagt der 'berechnete Vorlauf' bei dir? Wenn der jetzt unter deinem Vorlauf ist, fangen keine GM zu zählen an. |
||
|
||
Kurve 3 ist bei mir eingestellt. Im März hatte ich eine eigene Kurve hinterlegt, wills aber jetzt mit der 3er probieren. (Noch ist auch keine Verschiebung drin, da wird es aber eine -1 geben). die berechnete Vorlauftemperatur war vor zwei Tagen auch schon bei 23° oder 24°C . Vorlauf und Rücklauf stimmen ja nicht, weil die Pumpe nicht läuft und ich da auch nur im Servicemenü die Einstellung auf Auto habe und nicht sehe, wie man die manuell zum laufen bekommt. |
||
|
||
wow, das ist aber doch sehr viel. fallst du nur fliesen im haus hast, ok. ansonsten hast zu niedriges deltaT zur oberfläche und raumtemp. bei 1,5 kW grad 1K. |
||
|
||
Hab jetzt nochmal nachgesehen. 16.8l/min hab ich im Heiztakt. Das sind 65% Pumpengeschw. WT. Hatte meine Anlage in der 1. Heizsaison mit der WT Auto. Das war nicht optimal - hier liefen nur etwa 12l/min. Arne kannte mein Haus und meinte, er hätte meinen Durchfluss gerne mehr Richtung 20l/min. Ich hab mich dann bei knapp 17l/min eingependelt - das passt super. Auch in Verbindung mit meiner Heizkurve. |